Resultados 1 al 10 de 10
  1. #1
    Pacoapilas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    13

    Predeterminado Máster power omega 3kv 24v no carga

    Hola a todos tengo un problema con una pequeña instalación de un familiar que cuenta con 2 baterías u power de 250 ah mas un inversor masterpower omega de 3kv 24v con 4 paneles risen del Leroy Merlín de 110 celdas en serie el inversor me está marcando 141v desde paneles pero no entra en modo carga el mppt alguien me podria ayudar muchas gracias a todos

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Los inversores master power omega 3000W 24V se fabricas con regulado MPPT y PWM, por lo que lo primero deberiamos conocer cuel es exactamente el modelo que tienes y tendriamos que conocer si tu equipo ha funcionado un tiempo con esa configuracion de paneles (todos en serie).

    Los paneles solares RISEN 450W del Leoy Merlin sus parametros son: 50Voc, 41.3Vmp y 10.9Amp, de poner cuatro en serie el campo solar seria de 1800W, 200Voc, 165,2Vmp, y 10.9Amp

    Si el regulador de tu omega fuera del tipo MPPT admite una tension maxima de entrada de paneles de 75Voc, 102Voc o 145Voc segun modelo y que no especificas. consulta en el lateral del equipo la pegatina de caracteristicas vienen datos del modelo, tensiones ....

    aqui tienes el manual de los diferenes inversores Masterpower Omega donde podras encontrar los datos del tuyo: https://solarstore.es/index.php?cont..._attachment=27 en su pagina 10 puedes ver la tabla de valores de tension que admite tanto con regulador PWM como MPPT.

    te adjunto las capturas de esa pagina

    Máster power omega 3kv 24v no carga-screenhunter1175.jpg

    Máster power omega 3kv 24v no carga-screenhunter1176.jpg


    ya comentaras.

  3. #3
    Pacoapilas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Hola solfitos en primer lugar muchas gracias por responderme el inversor un 3kw 24v con un rango de trabajo de entre 120v y 450v de Fv es igual al voltronic vm3 3kv 24v estos que se le puede quitar la pantalla nose como subir una foto en el vm3 he visto que cuando el voltaje bajaba de 150v desde fv paneles dejaba de cargar pudiera ser esto lo que impide hacer entrar el regulador en carga del máster power tambn decirte que los paneles son los risen de 545w 4 en serie pero si el rango de para que empiece a cargar el regulador es a partir de 120v nose porque no entra si la potencia uq eha alcanzado cuando lo monte era de 145v muchísimas gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    No sé cómo subir archivos 😔

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La instalación la montamos en una casa que está sin luz si mañana no funciona le pondré un must solar de 3kv 24 50ah el rango de Fv es de 1200w espero que poniendo 2 más parejas en serie y estas dos en paralelo las pueda conectar al must solar de 3kv comprado en autosolar hace tiempo que lo tengo quitado

  4. #4
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Si es un equivalente al Voltronic VMII, efectivamente el rango de voltaje de trabajo del MPPT es 120 a 450Vdc pero esto es una vez que ha arrancado el MPPT, 141V sin haber arrancado es un valor bajo ya que corresponde a tension en vacio (Voc tension en circuito abierto -> sin consumo), cuando arranca baja la tension de FV a valores Vmp y si entonces se quedara por debajo de 120 al no estar dentro de rango tapoco cargaria, solo algunos pocos fabricantes tambien aportan la tension de arranque, para el VMIII se ha contrastado que arranca cuando el camp solar supera los 150Voc, esto viene comentado en otros hilos de este foro referidos a Axpert / Voltronic VMIII que podra consultar.

    Ahora concretas mas las placas solares que estas usando, los parametros de las RISEN de 545w dan 38.02Voc, 31.66Vmp y 17.22Amp. tus cuatro placas en serie daran en el mejor de los casos unos 152Voc 126.Vmp valores muy justos para arrancar segun la temperatura que tengan las celulas, si fueran las placas, tambien Risen de 450W que cimentaba en #3, que yo intuia pudieran ser, darian 200Voc y 165Vmp esa si que hubieran arrancado, por eso algunos foreros indican que 4 les va bien y otros que no, es fundamental conocer los porques de estos temas y no vale 'burro grande ande o no ande'


    mira si puedes añadir una quinta placa a la serie de cuatro que ahora indicas tener y si añadrs mas lo ganaras en produccion.

    si anteriormente te ha funcionado con el must ponlo, pero si no te corre prisa espera a comprar al menos una placa mas y no tendras que reacerlo.

    ya comentaras.

  5. #5
    Pacoapilas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Hola solfitos gracias nueva mente ya es verd aque hay que pensar las cosas y alomejor las de 450 hubieran sido las correctas pero ya está todo el tinglado montado mi pregunta es la siguiente ahora : podría hacer 2 parejas en serie y estas dos en paralelo y conectarlas al must solar de 3kv 24v rango de Fv 30-80 vdc 100 Fv circuito abierto hasta que pudiéramos ampliar con una o dos placas más muchas gracias nueva amente

  6. #6
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Cita Iniciado por Pacoapilas Ver mensaje
    Hola, mi pregunta es la siguiente ahora : podría hacer 2 parejas en serie y estas dos en paralelo y conectarlas al must solar de 3kv 24v rango de Fv 30-80 vdc 100 Fv circuito abierto hasta que pudiéramos ampliar con una o dos placas mas
    Los modelos de placas, hibridos ... teneis que darlos tal como los define el fabricante para no complicarnos la busqueda de sus caracteristicas ya que nos hace perder mucho tiempo indagando a que modelo os podeis referir.

    Con estos datos "must solar de 3kv 24v rango de Fv 30-80 vdc 100" puede que te refieras al modelo: PV 1800 VMPK(3KVA) con regulador MPPT de 50A de salida, maxima tension de PV 100Voc, rango MPPT 30-80V y maxima tension de carga de bagteria 31V.

    Si como supongo fuera este modelo y tus placas RISEN de 545w dan 38.02Voc, 31.66Vmp y 17.22Amp entran perfectamente en los parametros de entrada y trabajo del regulador ya que serian 76Voc y 63.22Vmp con dos placas en serie.
    El regulador es de 50A, las placas pueden llegar a dar una intensidad de 17.22Amp a 63.22Amp en los momentos mas optimos del año, con la inclinacion y orientacion adecuadas y en las horas centrales del dia, esto supone que el regulador podria entregar a su salida cuando la bateria esté a 27V unos 30A como el regulador es de 50A dos ramas en paralelo serian 60A en momentos puntuales y que muy pocas veces ocurrira, en osos casos regulador limitaria a 50A.

    Dos serie de dos puestas como indicas en paralelo obligaran a limitar la intensidad de salida al regulador en algun momento del año pero dado que no es un incremento excesivo no seria preocupante.

    Tendrias que reconsiderar el diametro del cable de bajada ya que la intensidad de bajada ahora seria de el doble (dos ramas en paralelo), de ser necesaria mas seccion no sustituyas la actual te sale mas economico tirar otra bajada como la actual -> poner dos placas en serie en cada bajada y mientras tengas el must las unes en paralelo antes de entrar en él hibrido, si en algun momento pones el Omega y amplias placas dos bajadas te dan mas juego.

    Si necesitas orientacion en cuanto a si tu seccion de bajada seria suficiente, sube datos de la seccion que tiene el cable actual y la longitus/distandia del cable desde las placas hasta la entrada de hibrido y te orientaremos.

    No indicas nada del tipo modelo y capacidad de tu bateria inclyuendo el valo C?? (C10, C20, C100) es fundamental para conocer la intensidad maxima a la que deberias cargarlas y con este datos programar adecuadamente los parametrros de carga del hibrido.

    ya comentaras

  7. #7
    Pacoapilas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Ola y muchísimas gracias por tomar de tu tiempo muchas gracias las baterías son dos u power de 250ah a 12 conectadas en serie, entonces me dices que ponga dos cables hasta el inversor por la diferencia de amperaje no?? Y ahí unir los dos en el inversor el inversor es el que dices el must 1800 vmpk50a gracias nueva mente

  8. #8
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Cita Iniciado por Pacoapilas Ver mensaje
    Ola y muchísimas gracias por tomar de tu tiempo muchas gracias las baterías son dos u power de 250ah a 12 conectadas en serie, entonces me dices que ponga dos cables hasta el inversor por la diferencia de amperaje no?? Y ahí unir los dos en el inversor el inversor es el que dices el must 1800 vmpk50a gracias nueva mente
    Sgues cayendo en el mismo error, baterias u power 250Ah 12V hay tres tipos, mira captura de pantalla, y no especificas el modelo concreto.

    Pueden ser AGM o de acido/liquido, dependiendo de cada tipo tienen tensiones distintas en cada fase de carga e incluso decirte que si son AGM no admiten ecualizacion, mira bien las caracteristicas y las tensiones de las etapas de carga para configurar correctamente el hibrido, suelen venir en las especificaciones de la pegatina de la bateria o en la serigrafia de la misma. Si no acude por telefono al vendedor y que te los facilite.

    como ves, entre averiguar posibles modelos y sacar conclusiones, hoy mas de tres horas y sigo sin conocer el modelo EXACTO de bateria.

    Máster power omega 3kv 24v no carga-screenhunter1175.jpg


    tres modelos distintos, dos con tapa blanca y tapones (monoblock) que son de acido liquido, la verde UP-TFS 25 que es AGM y la de tapa negra tambien AGM.

  9. #9
    Pacoapilas está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    13

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Vale solfitos disculpa mi ignorancia a la hora de responder a tus preguntas si son las 2* las 250 ah agm vertes altas es para una persona que no tiene luz en su casa con lo que me has dicho me has sacado de muchas dudas gracias por tus respuestas

  10. #10
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Máster power omega 3kv 24v no carga

    Cita Iniciado por Pacoapilas Ver mensaje
    Vale solfitos disculpa mi ignorancia a la hora de responder a tus preguntas si son las 2* las 250 ah agm vertes altas es para una persona que no tiene luz en su casa con lo que me has dicho me has sacado de muchas dudas gracias por tus respuestas
    Tu sabes las que son y posiblemente estes viendo el modelo en concreto, yo te he indicado el modelo de la verde alta y tu no me lo repites para que no haya duda

    La UP-TFS250-12 250Ah C100, que descargandolas en 10 hora (C10) su capacidad sera de 190Ah.
    Las tensiones recomendadas por el fabricante son: flotacion 13.5 - 13.8V, Absorcion 14.2 - 14.6V y no admiten ecualizacion, como son dos baterias en serie los valores a configurar en el hibrido sera el doble, si seleccionas tipo de bateria AGM compruba que los valores que autocompleta el hibrido estan dentro de los recomendados y que no tenga habilitada la ecualizacion.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47