Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    xktrom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    7

    Predeterminado Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    actualmente tengo este sistema

    Kit Híbrido Trifásico 8000W 40000Whdia Growatt
    Batería Litio Growatt ARK XH 7.6kWh
    Inversor Trifásico Híbrido Growatt MOD 8000TL3-XH
    DTSU666 Three Phase DIN-Rail Meter
    18 x Panel Solar 455W JA Solar Mono PERC

    El problema lo tengo en que hay constantes microcortes y si demando mas de 2000W el inversor se reinicia dando el error 409

    Hoy he hablado con la empresa que compre el kit y lo que me dicen es que ese sistema tiene que trabajar conectado a la red.

    No se si lo he entendido bien, pero se supone que si se va la luz o no hay conexión de red un sistema híbrido funciona con los paneles y la carga de las baterías frente al consumo que tengamos en ese momento actuando como una instalación aislada, ¿ no se supone que es la gracias de un inversor híbrido?.

    De hecho este inversor tiene en su menú la opción de off-grid la cual si activo funciona de manera aislada.

    Es para uso en una casa de campo con vistas a ampliar baterías en un futuro en la que no se puede poner la red electrica de la calle. ¿sirve para esto este kit?

  2. #2
    Ñañe está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2022
    Mensajes
    127

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Hola, quizás me equivoque porque soy un novato en el campo de la fotovoltaica pero de lo que he leído acerca de tu inversor, extraigo que se trata de un inversor híbrido con conexión a red:
    - híbrido porque reúne la función de regulador de carga y de inversor y
    - con conexión a red porque su catálogo así lo indica.

    En cuanto a la opción off-grid del menú quizás se refiera a la protección antiisla.

  3. #3
    xktrom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por Ñañe Ver mensaje
    Hola, quizás me equivoque porque soy un novato en el campo de la fotovoltaica pero de lo que he leído acerca de tu inversor, extraigo que se trata de un inversor híbrido con conexión a red:
    - híbrido porque reúne la función de regulador de carga y de inversor y
    - con conexión a red porque su catálogo así lo indica.

    En cuanto a la opción off-grid del menú quizás se refiera a la protección antiisla.
    Yo también soy nuevo en esto, a que te refieres antiisla?

    Lo que me parece extraño, es la capacidad del inversor de funcionar sin corriente de la calle.

    tal y como yo lo concibo en mi mente, es, que si hay un corte de la calle las baterías entran en funcionamiento.

    Puedo entender que a la hora de consumir por ejemplo 2000w se genere una alta demanda y el inversor le pida energía a la red externa para compensar, pero si se supone que aguanta 8000w por que se genera el corte? aun teniendo las baterías al 100%

  4. #4
    ImSeudo está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    sep 2022
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Yo estoy en aislada, así que no me hagas mucho caso, pero diría que tu inversor necesita corriente de la calle como referencia. La funcion off-grid implica que puedes tener autoconsumo, pero debes estar conectado a red.

  5. #5
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por xktrom Ver mensaje

    si demando mas de 2000W el inversor se reinicia dando el error 409
    Como es trifasico, la potencia total se reparte en las 3 fases.
    Lo disponible en cada fase es potencia total/3.
    Si pones un aparato monofasico, que consume 2000w, + lo que tiene habitualmente la casa, se acercara bastante al maximo disponible en esta fase.
    Si ademas es un aparato que tiene un pico de consumo (motor), supera con creces los limites.
    Y mientras, tienes las 2 otras fases casi sin consumo.
    Es el problema del trifasico: Tienes que repartir los consumos entre fases, y los "fuerte consumidores" comprarlos en trifasico.

  6. #6
    elfrisky está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Un pueblecito de Granada
    Mensajes
    196

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Pregunta quizás un poco de perogruyo, por que si vas a aislada te pillas un inversor trifasico? Los trifasicos en general son para consumidores industriales, no como tu que lo he tienes (7kwh de Batería) no te dura medio día...
    si tu idea era tener 50kw de placas, bomba de piscina trifasica, pozo trifasico, aerotermia trifasica etc creo que has empezado demasiado pequeño.
    Por el contrario si tu idea es una caseta de campo con <10kw de placas deberías haberte ido a monofasica

  7. #7
    xktrom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por ImSeudo Ver mensaje
    Yo estoy en aislada, así que no me hagas mucho caso, pero diría que tu inversor necesita corriente de la calle como referencia. La funcion off-grid implica que puedes tener autoconsumo, pero debes estar conectado a red.
    Dos cosas que se me ocurren, es conectarlo a corriente normal monofasica y esperar a que sincronice.

    Y la otra es pillar un transformador de monofasica a trifasica y conectarlo al inversor y rezar.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por elfrisky Ver mensaje
    Pregunta quizás un poco de perogruyo, por que si vas a aislada te pillas un inversor trifasico? Los trifasicos en general son para consumidores industriales, no como tu que lo he tienes (7kwh de Batería) no te dura medio día...
    si tu idea era tener 50kw de placas, bomba de piscina trifasica, pozo trifasico, aerotermia trifasica etc creo que has empezado demasiado pequeño.
    Por el contrario si tu idea es una caseta de campo con <10kw de placas deberías haberte ido a monofasica
    Es un campo, teníamos la feliz idea de particionar la parte de abajo de la casa, la parte de arriba y el exterior que cuenta con una piscina y un taller.

    La idea es tenerlo en aislada pero en un futuro no descartábamos conectar a corriente de la calle por si nos quedábamos tirados en una semana de lluvias.

    De momento con 7KW bamos bien, es una casa que esta en obras y hay muy poco consumo, un pc, algunas luces y un microondas, lo hemos pillado para ir ampliando poco a poco.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Como es trifasico, la potencia total se reparte en las 3 fases.
    Lo disponible en cada fase es potencia total/3.
    Si pones un aparato monofasico, que consume 2000w, + lo que tiene habitualmente la casa, se acercara bastante al maximo disponible en esta fase.
    Si ademas es un aparato que tiene un pico de consumo (motor), supera con creces los limites.
    Y mientras, tienes las 2 otras fases casi sin consumo.
    Es el problema del trifasico: Tienes que repartir los consumos entre fases, y los "fuerte consumidores" comprarlos en trifasico.
    Si también ley sobre eso, el inversor trata como fuga o des balance en una de las fases y corta, pensaba que seria de otra manera la trifasica.

    Ahora que lo dices, ¿no debería de haber en el mercado un transformador de trifasico a monofasico? a si podría conectar la trifasica a la salida del inversor la monofasica consumiria desde las tres fases igualando la carga en las tres fases.

    (por cierto al fenómeno este ¿ se le llama desbalance o desfase entre fases, me gustaría hablar con propiedad)

  8. #8
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    447

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por xktrom Ver mensaje
    actualmente tengo este sistema

    Kit Híbrido Trifásico 8000W 40000Whdia Growatt
    Batería Litio Growatt ARK XH 7.6kWh
    Inversor Trifásico Híbrido Growatt MOD 8000TL3-XH
    DTSU666 Three Phase DIN-Rail Meter
    18 x Panel Solar 455W JA Solar Mono PERC

    El problema lo tengo en que hay constantes microcortes y si demando mas de 2000W el inversor se reinicia dando el error 409
    Según Growatt:

    https://www.ginverter.com/support/FAQ
    The inverter reports "abnormal bus voltage (Error 409)"


    Analysis:
    This fault means that the bus capacitor voltage inside the inverter is abnormal, and the positive and negative deviations are too high. When this problem occurs, you need to check whether the string voltage is too high and whether the string is grounded.
    Solution:
    First check whether there is a problem with the wiring, if it caused by the wiring, please rectify and restart the divice. If the wiring is normal and the device still reports the fault, please contact our after-sales staff.


    Además de la posibilidad del sistema trifásico desequilibrado, que si el firmware supuestamente no tuviera fallos debería darte Error 416Overcurrentprotection, comprueba que no tienes problemas de cableado



    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por xktrom Ver mensaje
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



    Si también ley sobre eso, el inversor trata como fuga o des balance en una de las fases y corta, pensaba que seria de otra manera la trifasica.

    Ahora que lo dices, ¿no debería de haber en el mercado un transformador de trifasico a monofasico? a si podría conectar la trifasica a la salida del inversor la monofasica consumiria desde las tres fases igualando la carga en las tres fases.

    (por cierto al fenómeno este ¿ se le llama desbalance o desfase entre fases, me gustaría hablar con propiedad)
    Sí hay transformadores de monofásico a trifásico pero no son baratos. Te conviene repartir las cargas por las fases antes de gastarte el dinero en el transformador
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  9. #9
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por xktrom Ver mensaje
    (por cierto al fenómeno este ¿ se le llama desbalance o desfase entre fases, me gustaría hablar con propiedad)
    En trifasica, siempre hay un desfase entre fases, y es de 120° (normal es 360°/3fases).
    El truco, por ejemplo es de no poner la depuradora y el micro onda en la misma fase (o mejor, no en el mismo tiempo).
    Mi micro onda chupa 1700w (aunque sea solo 1 minuto o dos).
    Mi lavadora chupa 2400w (2 veces 7 minutos, cuando calienta), sino, en frio unos 300w, para un lavado.
    El horno 2400w.
    La nevera, 150w unas 10 horas, (12 minutos cada media hora).
    TV Led, luces led, rooter, ordenador, etc.
    Todo eso con un inversor de solo 3000w.
    Olvidaba el termo electrico, pero lo he puesto para que solo arranca de las 4h00 a las 6h00 mientras dormimos.
    Para otra gente, quizas seria mejor de las 14h30 a las 16h30 (con sol).
    No se trata de tener poco consumos, sino de no tenerlos juntos, o en tu caso, en fases y (o) momentos diferentes.

  10. #10
    elfrisky está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2012
    Ubicación
    Un pueblecito de Granada
    Mensajes
    196

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    En trifasica, siempre hay un desfase entre fases, y es de 120° (normal es 360°/3fases).
    El truco, por ejemplo es de no poner la depuradora y el micro onda en la misma fase (o mejor, no en el mismo tiempo).
    Mi micro onda chupa 1700w (aunque sea solo 1 minuto o dos).
    Mi lavadora chupa 2400w (2 veces 7 minutos, cuando calienta), sino, en frio unos 300w, para un lavado.
    El horno 2400w.
    La nevera, 150w unas 10 horas, (12 minutos cada media hora).
    TV Led, luces led, rooter, ordenador, etc.
    Todo eso con un inversor de solo 3000w.
    Olvidaba el termo electrico, pero lo he puesto para que solo arranca de las 4h00 a las 6h00 mientras dormimos.
    Para otra gente, quizas seria mejor de las 14h30 a las 16h30 (con sol).
    No se trata de tener poco consumos, sino de no tenerlos juntos, o en tu caso, en fases y (o) momentos diferentes.
    Esto me parece super interesante Brico, me podrías decir si estás en aislada? (por lo que comentas del termo eléctrico creo que no). Cuanta batería y de qué tipo la tienes? Cuanta FV tienes? Que inversor tienes?
    Con los trifásicos, si es por ejemplo de 3KW puedes cargar una fase con 3KW y las demás nada?

  11. #11
    xktrom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Cita Iniciado por elfrisky Ver mensaje
    Esto me parece super interesante Brico, me podrías decir si estás en aislada? (por lo que comentas del termo eléctrico creo que no). Cuanta batería y de qué tipo la tienes? Cuanta FV tienes? Que inversor tienes?
    Con los trifásicos, si es por ejemplo de 3KW puedes cargar una fase con 3KW y las demás nada?
    Me sumo a la pregunta de las cargas trifasicas.

    En mi caso tengo dos fases sin utilizar, si pongo la lavadora me chupa 2000W mas los consumos que tengo 200W = 2200W y el inversor me da el error 409, lo que entiendo con lo que he leído en este hilo, es que las otras fases al no tener ningún consumo lo trata como fallo, deben de estar mas o menos balanceadas todas las fases, no se hasta que punto de tolerante es el inversor en el desfase, por lo pronto para mi esta en 2200W o eso supongo yo con toda esta movida.

    Si todo fuera perfecto debería de partir en 3 mis consumos, 2200/3= 733,3W por fase.

    El problema es que no es muy viable, tendría que poner a consumir tres lavadoras de 2200W por fase y pedirlo a la vez por las 3 fases para que inversor lo tomara como una trifasica normal o la otra opción seria un transformador de trifasica a monofasica para que por las tres fases se pidieran esos 733W por fase.

    otra alternativa seria comprar un transformador de trifasica o monofasica y ponérselo a los aparatos que demanden mucho para no des balancear tanto las fases.

  12. #12
    xktrom está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Creo que la he cagado con mi sistema híbrido

    Pues hoy toca actualizar el hilo y hay cositas interesantes que he descubierto este fin de semana que he tenido mas tiempo de trastear.

    Mirando el log de errores me encuentro con un problema de sobrevoltage.

    301() Grid voltage outrange
    1.Check the AC voltage is in the range of standard voltage in specification. 2.If error message still exists,contact manufacturer.

    Esto de momento ya parece solventado, el inversor cuenta con tres tipos de modo, 208v, 230v, y 250v.
    Por algún motivo a estos voltajes hay que sumarle 8v que es lo que he medido con el multimetro, esto da como resultado que por ejemplo con 230v tengamos 238v, pero lo curioso es que estando en el modo 230v tenga subidas a 252v suficiente para que de sobrevoltaje y se desconecte.

    Ahora mismo esta en el modo de 208v que sumándole los 8v mágicos que aun no se de donde salen, sumen en total 216v que es lo que esta mas cerca del voltaje de mi antigua casa con 220v.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ahora estoy peleando por el tema de los micro cortes y la desconexion al conectar aparatos por encima de los 1500W.

    Mirando el log me aparecen estos dos errores que suelen ser aleatorios en el tiempo, ya sea de noche o de dia.

    300(00) No Utility
    1. Please confirm grid is lost or not. 2.If error message still exists,contact manufacturer.

    302(00) No AC Connection
    1.After shutdown,Check AC wiring. 2.If error message still exists,contact manufacturer.


    No se exactamente a que se refiere, ¿entiendo que se refiere a la red que viene de la calle o a la propia que sale del inversor?

    Estoy me responde a medias la pregunta de si necesita estar a la red para sincronizar, ya que aun no he probado a conectar la corriente de la calle, entiendo que los microcortes es la manera del inversor de decirme que esta intentando buscar la red de la calle para sincronizarse.

    Aquí tengo otra duda, y es que al ser trifasico yo solo puedo alimentarlo con el neutro y la fase de toda la vida, a si que no se si detectara que esta conectado la corriente de la calle, entiendo que si, el inversor se supone que esta ahora mismo en modo monofasico, supongo que hasta que no conecte la corriente de la calle estas dudas se solventaran por si solas.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Las desconesiones por aparatos de mas de 1500w en adelante.

    Pues viendo un video en youtube https://youtu.be/8W_fUPYtsYE de un tio que motaba un sitema aislado tenia un total de 5 baterias, con estas caracteristicas.

    cada bateria 2.4kwh a 25amperios un voltaje de 50voltios

    Pues bien las cuentas dicen que

    5 baterias * 25amperios * 50voltios = 6.250W

    entiendo que si conectamos un aparato o aparatos con un consumo pico o mayor a 6.250W el inversor no podrá darnos esa corriente y se apagara.

    ahora repito el ejercicio con mi sistema

    cada bateria 2.5kwh de 25amperios con un voltaje de 51.2voltios

    3 baterias * 25amperios * 52.2voltios = 3.915W

    Entiendo que si hay un pico de 3.915W o se supera, el inversor no puede garantizar la entrega de potencia y se desconectara.

    Lo cual no justifica que se apague el inversor en mi caso, no creo que el pico eléctrico de 1500w o la lavadora tenga un pico de 3.915W ellos sólitos, repito, la lavadora la probé sola, sin mas consumos que ella misma y directamente conectada al inversor.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47