    Buenas tardes. Mañana pongo en servicio una instalación con batería Pylontech US5000 48v, es la primera Pylontech que monto, la verdad es que cómoda de montar, cablear etc, el Venus GX la reconoció rápidamente, en definitiva, bien. Pero googleando encuentro informaciones contradictorias en cuanto a las citadas dos tensiones, encuentro:
    Absorción: 52 V
    Flotación. 51 V

    Y por otro lado, tensión de carga ( así, genérico ) 52,5 - 53,5 V.
    En el manual de la batería sólo pone máxima tensión de carga: 53,5 V, nada más.

    ¿Sabéis dichas tensiones para esta batería?

    El regulador es un Victron Bluesolar MPPT 150/60, y debo configurarle dichas tensiones, y otros dos datos:
    ¿Tiempo de Absorción adaptativo o fijo?
    Y por último, en caso de ser fijo, cuánto tiempo debería poner como máximo para la etapa de absorción.

  2. #2
    muzze está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    ALICANTE
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: ¿ Tensión de Absorción y flotación para Pylontech US5000 ?

    Buenos días.
    Me uno a este tema, tengo 4 baterias US3000C con 2 reguladores FM80 sincronizados por un Hub de Outback y me gustaría saber que opinan al respecto con los voltajes de carga.
    Yo lo tengo puesto actualmente Absorción (0 minutos) a 53v y flotación a 52.50v, aunque creo que tendría que ser la misma.
    Tengo dudas sobre que intensidad poner para final de carga.
    Lo que si tengo claro, es que trabajar con estas baterías a voltajes cercanos al límite de carga con reguladores tipo Voltronic y sin la comunicación da algún que otro quebradero de cabeza.

  3. #3
    AliBey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    340

    Predeterminado Re: ¿ Tensión de Absorción y flotación para Pylontech US5000 ?

    Buenas tardes. De momento la he dejado en las siguientes tensiones:
    Absorción a 52,4 voltios
    Flotación a 51 voltios
    Una hora de absorción, tiempo fijo.

    Aquí lo explica todo bastante bien, eso sí, para el caso del combo Pylontech con productos Victron.

    https://www.victronenergy.com/live/b...ontech_phantom