Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 31
  1. #1
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado Toma a tierra

    Alguien me podria asesorar para hacer la instalacion de puesta a tierra de una instalacion fotovoltaica?

    ¿¿Hay que llevar la tierra de la vivienda a todos los puntos de la instalacion fotovoltaica??

    o es mas recomendable poner picas de cobre en cada punto, estructura de paneles, regularo, generador e inversor. Entre cada uno de ellos hay unos 20 metros de separacion.

    Gracias

  2. #2
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Ahh, se me olvidaba...que seccion de cable hay que adoptar en toma a tierra?

  3. #3
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    mg-solar. Las picas de tierra que se instalan en una fotovoltaica aislada son dos, una de ellas a la extructura soporte de paneles con cable de 35 m/m desnudo y la otra al inversor a la salida de ca y a los varistores si los instalas, la parte de continua no lleva tierra
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  4. #4
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    La vivienda donde estoy haciendo una instalacion dispone de una pica de cobre de 1 metro como toma de tierra principal. Yo estaba pensado conectar los cables toma tierra de las estructuras de los 2 ramales fotovoltaico instalados a dicha toma general de la vivienda, asi como el la tierra del inversor.

    ¿Es correcto?

  5. #5
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    No señor, deben ser dos picas de tierra separadas al menos unos 15/20 metros una de otra a ser posible, ya que los paneles solares estan mas expuestos a la caida de un rayo, que perjudicaría a la toma de tierra del circuito de alterna.

    No lo quieras aprender todo en un día, tio.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  6. #6
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Disculpa Conchuo, se trata de una insalacion de uso casi permante y necesitan energia urgente. Estoy rehaciendo la intalacion de arriba a abajo porque hay muchas deficiencia y falta de protecion. Tienes razon...no se puede aprender todo en un dia, pero con paciencia y teson espero saberlo casi todo

    Queda claro de la toma a tierra, gracias

  7. #7
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    No te preocupes, antes de meter la pata, pregunta lo que quieras
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  8. #8
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Pues ya que estamos, jeje.

    Resulta que en esta instalacion el hombre dispone de un generador algo cascao y no me fio mucho por si pudiera perjudicar al inversor-cargador.

    Voy a ponerle un termico de I max. algo inferior a la que admita el cargador pero no se si ponerla a la salida del generador o bie a la llegada al cargador 20 metros de distancia uno del otro.

    Tambien estoy buscando informacion para mejorar la calidad de onda sinoidal que ofrece el generador en su salida, a ver que hay en el mercado para este fin y que precios.

    Saludos

  9. #9
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    mg-solar. Los inversores cargadores, al menos los que yo instalo, analizan la calidad de la corriente proveniente del grupo y si no les "gusta" no cargan.

    Los termico actuan ante cortocircuitos solamente, ponlos de la intensidad máxima necesaria mas un pequeño margen y colocalo a la salida del inversor para que te proteja tambien la linea.

    Si el generador no te da el voltaje y la frecuencia necesarios, tendrás que llevarlo a un taller especializado para que lo ajusten y si no tien ajuste, comprar uno nuevo.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  10. #10
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Cuando hablamos de termicos hablamos tambien de magnetotermicos?? lo digo porque si no me equivoco un magnetotermico protege de sobreintensidades y cortocircuitos
    saludos

  11. #11
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Correcto las sobreintensidades y los cortocircuitos producen calor y como su propio nombre indica magnetotérmico, actua y corta el paso de la corriente
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  12. #12
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    El dichoso aparato protege de dos maneras:

    La termica con dos laminas de diferentes metales para casos de sobreintensidad.
    La magnetica que corta por cortocircuito y que es una bobina.

  13. #13
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado

    Hola Conchuo,

    si colocas dos picas separadas no se te pueden crear potenciales raros entre ambas ?

    puedes explicar un poco mejor lo de los rayos.

    gracias y un saludo

  14. #14
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Rodri. En primer lugar comentarte que yo no soy un experto en temas eléctricos ni electronicos, mi experiencia viene fundamentada por los años de trabajo de campo y por lo que se va recogiendo por aqui y por allí y mi única intención en este foro esta encaminada a ayudar al que empieza y a tratar de evitar las aberraciones que tantas veces he visto personalmente en instalaciones de energía solar fotovoltaica.

    Dicho esto y dejado claro mi postura en este foro, te comentaré que con respecto a las tomas de tierra, mediante picas o electrodos de tierra de acero cobreado, he aconsejado la instalación de dos picas diferenciadas, la que va unida a la estructura soporte de paneles, que esta mas expuesta a la caida de un rayo y la que va al inversor y a la acometida de ac para la vivienda, que entre otras cosas sirve para que puedan funcionar correctamente los diferenciales.

    A causa de la alta resistividad del terreno, las corrientes que lo atraviesan, sufren una considerable caida de tensión, si el terreno es humedo disminuye la resistividad y ante la duda de la calidad del terreno donde se van a instalar las picas, he aconsejado que se separen unos 15/20 metros, distancia que considero conveniente para que la caida de un rayo no perjudique a la otra pica y consecuentemente a los circuitos a los que protege.

    Esto es lo que yo pienso al respecto, puedo estar equivocado y acepto y deseo cualquier comentario que con fundamentos revoque mi opinión.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  15. #15
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    yo creo que la opcion de las 2 picas alejadas es muy aconsejable, segun comenta Conchuo. En la tierra se forman zonas electrostaticas de carga +, zonas - y zonas neutras. La posibilidad de poner una pica en zona + y otra en - crearia logicamente una diferencia de potencial pero eso se solventa comprovando con el multimetros la tension y si no da la instalacion es correcta. Todo esto es teorico, yo aun no lo he comprobado nunca. Si alguien ha echo pruebas al respecto que nos comente si es posible. Ahh y si he dicho alguna burrada corregirle.

    Saludos

  16. #16
    rodri está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2006
    Ubicación
    de vuelta
    Mensajes
    472

    Predeterminado

    Entonces las dos picas de tierra tendrian las siguientes funciones:

    la de la estructura por si cae un rayo en los paneles para derivarlo a tierra
    la del inversor y la instalación electrica en alterna para tener protección frente a derivaciones.

    es asi o tienen alguna otra funcion?

    Saludos

  17. #17
    miguel101 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    35

    Predeterminado

    Hola a todos, estaba pensando cómo ahorrar una de las picas de toma a tierra y se me ha ocurrido que una forma podría ser la siguiente:
    instalar sólo una pica, conectar a ésta las dos derivaciones pero poniendo un diodo o un fusible en la derivación procedente del inversor de manera que en caso de caida de rayo no pudiera llegar ni al inversor ni a la instalación eléctrica de consumo, bien porque el diodo no lo permita o bien porque se funda el fusible. No sé si hay diodos en el mercado que soportaran algo así pero creo que un fusible sería bastante factible.

    ¿Qué pensáis al respecto? Conchuo qué te parece?

    Saludos

  18. #18
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Miguel 101. Si cae un rayo procura no estar a menos de 50 metros de la estructura, lo mas probale es que con pica y todo aquello quedará como un churro. El voltaje de un rayo es altisimo, provoca un arco desde las nubes al suelo, así que ya me dirás lo que puede hacer un diodo o un fusible, como dicen en el pueblo "caca de la vaca"

    Con una buena pica de tierra, preferiblemente colocada en zona húmeda, se conseguiría que el desastre fuese menor, si haces lo que dices pones en peligro el resto de la instalación y todo lo que haya en el cuarto de baterías.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  19. #19
    miguel101 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    35

    Predeterminado

    Ok, desestimada la opción. Gracias Conchuo.

  20. #20
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    En mi casa cayo un rayo en el tejado y vimos como entraba en casa, se cargaba media instalacion, todo el cableado del telefono, etc...

    Hay que poner unas buenas picas de 1 m con cable desnudo de 35mm2 en zona humeda si puede ser, una para la estructura de los modulos y otra a 20 metros para la vivienda e inversor. ¿Es asi Conchuo?
    saludos

  21. #21
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Asi debe ser, pero la pica mejor de 2 metros
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  22. #22
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    uff!! habra que comer espinacas pa clavar esa pica!! jeje

  23. #23
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    No es tan dificil, si te vas a un taller de soldadura, eliges un tubo de hierro cuyo interior sea algo mas grueso que el exterior de la pica y de unos 15 centimetros de largo y le dices que te suelden en un extremo y centrado con el tubo, un trozo de pletina de 80 que tiene 8 milimetros de grueso, por 8 centimetros de larga por 8 centimetros de ancha, con ese útil es mucho mas fácil clavar la pica, empieza con una maza y termina con un porro, no de fumar precisamente, el porro te lo puedes fumar 1/2 hora despues de clavarla por aquello del esfuerzo.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  24. #24
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Muy ingenioso y practico el invento, asi seguro que no fallas con la maza...lo del porro imagino que se trata de un maza de mayor tamaño no?? gracias por el porrito jejeje

  25. #25
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Ok correcto, aqui por el sur lo llamamos porro
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47