Resultados 1 al 4 de 4
- 26/10/2022, 12:47 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2022
- Mensajes
- 2
Equipotencial tomas de tierra
Hola a todos
Tengo dudas con la toma de tierra . He leído los posts que ya hay sobre el tema y no me queda claro.
Voy a realizar una instalación aislada de red en una casa de campo con paneles en tejado. Unos 4000w,inversor hibrido 5000w y 7500wh con baterías de litio.
Mi duda está en la instalación de tierra.
Mi duda es la siguiente;
La toma de tierra de los paneles la realizo con una pica separada de la pica de vivienda o bajo a la misma pica?
En caso de ser una pica independiente ¿que distancia debería tener? El edificio solo tiene10 metros de largo
-
- 27/10/2022, 14:35 #2
Re: Equipotencial tomas de tierra
hola, mejor picas diferentes y al menos puedes separarlas 2-3 metros
y si tienes generador, tambien pica separada , por el tema de las frecuencias.
la casa y el inversor regulador si pueden ser las mismas
saludos
- 29/10/2022, 21:04 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2022
- Mensajes
- 2
Re: Equipotencial tomas de tierra
Y los Sobretensiones de los paneles ,a la pica de los paneles?
- 31/10/2022, 22:16 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2007
- Mensajes
- 523
Re: Equipotencial tomas de tierra
Pues perdona pero discrepo. Mejor una única tierra y asegurar la equipotencialidad de toda la instalación y ojo el Neutro a Tierra también así tendrás un sistema TT
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk