Resultados 1 al 10 de 10
- 21/09/2022, 17:51 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 6
Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Buenas a todos
Me ha puesto paneles solares hace no mucho, el caso es que el instalador me ha dado la impresión de que no "afinaba" nada bien los parámetros de la instalación hasta el punto de que no me haya configurado bien los parámetros del inversor+batería, más adelante explico el porqué.
Lo que busco es ayuda para que me confirmeis si los parámetros están ok, hay alguno que cambiar/mejorar etc
Os explico que instalación tengo, como está configurada y qué me hace pensar que tengo ciertas cosas mal
Tengo 14 paneles, que me generan unos 4KW reales aprox.
Un inversor ALPHA OUTBACK SPC-Series-III-7200-48 (dejo adjunto el manual)
Una batería G-Cell 48 (tb dejo "manual" el que yo he encontrado buscando por la red)
estoy conectado a la red sin volcar, tengo todo dado de alta y quizás me plantee volcar (cambiando de inversor claro)
El caso es que cuando carga la batería lo hace por muy poco tiempo y apenas me marca el 64% (os dejo una foto de hoy mismo con un sol de justicia y el sistema "decidió" dejar de cargarla)
Me ha pasado que salte la luz pasando el cortacesped (estaba tirando de batería) y no se reconectó a la red automaticamente
Me ha pasado de irse la luz por la noche y otro tanto de lo mismo
Tengo la impresión de que durante el día aprovecha muy poco el sol (la batería carga 1 hora o así y para)
El instalador me dijo en su momento que configurse el parámetro 05 como PYL y encontré una chuleta por ahí de que debía ser USE.
Tengo así la configuración del inversor (os pego los parámetros)
Código:00 ESC SALIR 01 SBU PRIORIDAD FUENTE SOL > BAT > UTL(RED) 02 60 CARGA MAXIMA COMBINADA SOL+UTL(RED) 03 APL RANGO ENTRADA 05 USE TIPO BAT 06 LTE AUTO-REINICIO SOBRECARGA E-NABLED/D-ISABLED 07 TTE AUTO-REINICIO TEMPERATURA E-NABLED/D-ISABLED 09 50 FREQUENCIA DE SALIDA 10 230 TENSIÓN DE SALIDA 11 30 CARGA MÁXIMA UTL(RED) 12 50 TENSION PASO BAT A UTL(RED) Setting voltage point back to utility source when selecting “SBU” (SBU priority) in program 01. 13 53 TENSION PASO UTL(RED) A BAT Setting voltage point back to battery mode when selecting “SBU” (SBU priority) in program 01. 16 OSO CARGA (OSO ONLY SOLAR,CSO SOLAR + RED,SNU) 18 BOF SONIDO TECLAS BOOM ON-OFF 19 ESP ESP-VOLVER A INICIO TEP-PERMANECER PANT ACTUAL 20 LOF CONTROL DE ILUMINACION 22 AON SONAR CUANDO SE INTERRUMPE UTL(RED) 23 BYE AUTO-PASAR A BYPASS E-NABLED/D-ISABLED 25 FEN REGISTRAR ERRORES 26 54.8 TENSIÓN CARGA NOMINAL Bulk charging voltage (C.V voltage) 27 54.0 TENSIÓN CARGA FLOTANTE Floating charging voltage 28 SIG MODO INVERSOR ALONE=SIG PARAL=PAL TRIFAS=3PX 29 48.8 TENSIÓN CORTE POCA BAT Low DC cut-off voltage 30 EDS ECUALIZACIÓN DE BATERIAS E-NABLED/D-ISABLED 31 54.8 TENSIÓN DE EQUALIZACIÓN Battery equalization voltage 33 05 TIEMPO EQUALIZACIÓN BAT 34 05 TIEMPO ESPERA EQUALIZACIÓN 35 30D INTERVALO EQUALIZACIÓN 36 ADS ACTIVAR EQUALIZACIÓN E-NABLED/D-ISABLED 37 NTT RESETEAR CONTADORES FV NTT-NO, TST-SI 41 DDS MAXIMA DESCARGA EN MODO PARALELO 51 LDS ILUMINACIÓN RGB E-NABLED/D-ISABLED 52 LO BRILLO DEL RGB HI, NOR, LO 53 LO VELOCIDAD DEL RGB HI, NOR, LO 54 SCT EFECTOS RGB SCT-SCROLL, BTE BREATH, SOL SOLID 55 C01 COLORES RGB SEGUN ORIGEN ENERGIA C01/C02 93 NTT RESETEAR CONTADORES TOT NTT-NO, TST-SI 94 10 REGISTRAR DATOS CADA N MIN (LEC-MAX.1440) 95 MM HORA ACTUAL (MINUTOS) 96 HH HORA ACTUAL (HORAS) 97 DD FECHA ACTUAL (DIA) 98 MM FECHA ACTUAL (MES) 99 AA FECHA ACTUAL (AÑO)
Entre la batería y el inversor me ha dicho el instalador que no necesito cable de datos, pero la bateria y el inversor tienen conectores... para qué son entonces?
Lo que busco es:
que la casa funcione con solar lo máximo posisible
que se cargue la batería al máximo (con un margen de seguridad) solo con SOLAR
que se tire de batería cuando la solar no sea suficiente
que se tire de la red cuando la batería se agote (y no haya solar).
En fin un montón de cosas...
Gracias de antemano.
-
- 21/09/2022, 18:29 #2Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 6
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Sry me acabo de dar cuenta de que esto igual debería ir mejor en sistemas conectados a red, si algún admin lo puede mover se lo agradecería...
- 21/09/2022, 19:43 #3Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 450
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Como tienes conectado los paneles supongo que estarán conectados en serie dos series este inversor que tienes tiene dos mppt así que supongo que habrá siete paneles conectados a cada MPPT según el programa que supongo que es un programa que te da los datos del inversor ahí solo está cargando 230 vatios pero solamente está cargando 230 vatios porque la batería ya ha llegado a la carga que tiene que llegar no te fíes de este programa los datos que dan inversor en cuanto al soc no son nada de fiables en cuanto a la comunicación entre la batería y el inversor tienes que buscar si esta batería puede comunicarse con el inversor si puede comunicarse necesitas el cable entre el inversor y la batería y es cuando tendrías que poner el parámetro 5 en PYL en cuanto al tiempo que está cargando las baterías depende de cómo se queden de vacías pero date cuenta que 4000 vatios que les metes desde placas esa batería tuya suponiendo que estuviera al 50% cuando empiece a cargarla en muy poco tiempo la cargaría
- 21/09/2022, 20:13 #4Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 6
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Buenas y gracias por la info.
Si los paneles los tengo conectados en dos series de 7 cada uno
Algo así.. la captura que ves indica que la casa está demandando 186W y los paneles le mandan 231W las lineas de la RED y la BAT están sombreadas indicando que ni se conume de la RED ni se recarga BAT.
No me fío de nada :,(
pego unas fotos de como está montado...
Problema, el cable es un RJ45 "normal" (que yo tenía por ahí) y no sé si servirá para esta comunicación o no (si el trenzado es así o diferente, etc)... Inicialmente el instalador me lo dejó sin cable dijo que no hacía falta y tampoco supo decirme si valía un RJ45 "normal"
Esto es lo que me da miedo, pero miedo miedo en plan si explota todo y tal...
- 21/09/2022, 20:40 #5Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 450
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Prueba el cable cambias el parámetro 5 pones pyl si el cable no vale o no hay comunicación entre el inversor y la batería al cabo de unos segundos te va a salir la alarma 61 no pasa nada lo vuelves a dejar como estaba en user y ya está
- 21/09/2022, 21:39 #6Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 6
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
He probado y efectivamente ha fallado creo que si salía ese error que dices...
El error, pitidos, hasta saltó la luz...
Me imagino que el cable no será con ese trenzado.... El instalador viene mañana a revisar todo os iré contando, de momento muy desilusionado :,(
- 22/09/2022, 14:28 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 6
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Bueno tras la visita del instalador la cosa ha quedado así...
Me ha insistido en dajar la batería en modo USE y el cable de datos DESCONECTADO
Hicimos varias pruebas y todas OK:
- Bajar los paneles para ver que la batería aguantaba OK
- Bajar la alimentación de la red y ver que la batería aguantaba OK
- Sobrecargar la batería por encima de los 5KW para que balancease a la calle OK
- Dejar de sobrecargar la batería para que volviese a entrar OK
Me ha insistido en dajar la batería en modo USE y el cable de datos DESCONECTADO
Al final los parámetros han quedado así:
00 ESC SALIR
01 SBU PRIORIDAD FUENTE SOL > BAT > UTL(RED)
02 60 CARGA MAXIMA COMBINADA SOL+UTL(RED)
03 APL RANGO ENTRADA
05 USE TIPO BAT
06 LTE AUTO-REINICIO SOBRECARGA E-NABLED/D-ISABLED
07 TTE AUTO-REINICIO TEMPERATURA E-NABLED/D-ISABLED
09 50 FREQUENCIA DE SALIDA
10 230 TENSIÓN DE SALIDA
11 30 CARGA MÁXIMA UTL(RED)
12 50 TENSION PASO BAT A UTL(RED)
13 53 TENSION PASO UTL(RED) A BAT
16 OSO CARGA (OSO ONLY SOLAR,CSO SOLAR + RED,SNU)
18 BOF SONIDO TECLAS BOOM ON-OFF
19 TEP ESP-VOLVER A INICIO TEP-PERMANECER PANT ACTUAL
20 LOF CONTROL DE ILUMINACION
22 AON SONAR CUANDO SE INTERRUMPE UTL(RED)
23 BYE AUTO-PASAR A BYPASS E-NABLED/D-ISABLED
25 FEN REGISTRAR ERRORES
26 54.8 TENSIÓN CARGA NOMINAL
27 54.0 TENSIÓN CARGA FLOTANTE
28 SIG MODO INVERSOR ALONE=SIG PARAL=PAL TRIFAS=3PX
29 48.0 TENSIÓN CORTE POCA BAT
30 EDS ECUALIZACIÓN DE BATERIAS E-NABLED/D-ISABLED
31 54.8 TENSIÓN DE EQUALIZACIÓN
33 05 TIEMPO EQUALIZACIÓN BAT
34 05 TIEMPO ESPERA EQUALIZACIÓN
35 30D INTERVALO EQUALIZACIÓN
36 ADS ACTIVAR EQUALIZACIÓN E-NABLED/D-ISABLED
37 NTT RESETEAR CONTADORES FV NTT-NO, TST-SI
41 DDS MAXIMA DESCARGA EN MODO PARALELO
51 LEN ILUMINACIÓN RGB E-NABLED/D-ISABLED
52 NOR BRILLO DEL RGB HI, NOR, LO
53 NOR VELOCIDAD DEL RGB HI, NOR, LO
54 SCT EFECTOS RGB SCT-SCROLL, BTE BREATH, SOL SOLID
55 C02 COLORES RGB SEGUN ORIGEN ENERGIA C01/C02
93 NTT RESETEAR CONTADORES TOT NTT-NO, TST-SI
94 10 REGISTRAR DATOS CADA N MIN (LEC-MAX.1440)
95 MM HORA ACTUAL (MINUTOS)
96 HH HORA ACTUAL (HORAS)
97 DD FECHA ACTUAL (DIA)
98 MM FECHA ACTUAL (MES)
99 AA FECHA ACTUAL (AÑO)
Me empieza a interesar volcar a la red pues veo que en apenas 1-2 horas de luz la batería se carga y el resto del tiempo los paneles aprovechan solo un 10-15% de lo que producen
- 22/09/2022, 15:52 #8Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 450
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
A ver yo no sé los consumos que tú tienes yo lo que veo en esa instalación que tienes que está muy bien de paneles pero tienen muy poca batería yo antes de volcar a la red al precio que lo pagan pensaría en poner otra batería igual que la que tienes y olvidarme de la red de todas formas dentro de dos meses la cosa cambiará a la hora de cargar
- 22/09/2022, 16:11 #9Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2022
- Mensajes
- 6
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
Lo de la batería fue lo que me dijo el instalador...
Pero es pasta y de momento me voy a esperar a recuperar algo de lo invertido...
Iré echando un ojo a estas compañías que te dan baterías virtuales me parece muy interesante...
Lo del cambio en la forma de cargar espero que te refieras a la reducción de horas de sol y que no tengamos ninguna chropechita del gobierno ni de las eléctricas....
- 22/09/2022, 17:32 #10Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 450
Re: Condifuracion de Bateria G-CELL 48v en inversor SPC-Series-III-7200-48
En lo de la forma de cargar me refiero al tiempo no sé en qué zona vivirás pero donde yo vivo el año pasado en el mes de noviembre se tiró quince días seguidos lloviendo así que imagínate lo que generan los paneles ahí