Resultados 1 al 7 de 7
  1. #1
    AliBey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    339

    Predeterminado ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    Buenos días a todos.
    Instalación nueva de estreno hoy mismo. La anterior con algo más de 21 años jubilada, atrás quedaron los 12v.
    Instalación pequeñita pero suficiente para mis necesidades, la comparto:
    4 jinko solar 445 Wp: 1780 Wp
    MPPT Victron Bluesolar 150/ 60
    12 vasos EXIDE OPZS 2v 660Ah en C120
    Inversor Solener 24/ 3000w ( regalado ).

    Me sobra para mis necesidades, de momento hoy sobre las 10:30 horas de la mañana estaba en absorción y sobre las 12:30h estaba ya en flotación. Espero que en los días nublados se note que mis 1780 WP van sobrados para mis consumos.

    Dos dudas...

    1. Las tensiones de carga, flotación y ecualización entre lo que recomienda Victron en sus manuales de MPPTs y el manual de instrucciones del fabricante de baterías EXIDE difieren y difieren bastante. Las detallo...

    Absorción VICTRON: Desde 28,6 a 29,4v Posiciones 1,2 y 3 del MPPT.
    Absorción EXIDE: Desde 27,36 a 28,8 voltios.

    Flotación VICTRON. 27,6 voltios
    Flotación EXIDE: 26,76 voltios.

    Ecualización VICTRON: Desde 32,2 a 33 voltios. posiciones 1,2 y3 del MPPT.
    Ecualización EXIDE: 28,8 voltios como máximo.

    Dado que hay bastante diferencia, me planteo...
    ¿Cómo es que entre el fabricante de MPPTs y el de baterías OPZS que supuestamente van a ser controladas por esos MPPTs hay tanta disparidad en los valores?

    ¿A quién le hago caso a la hora de meterle los valores al MPPT ...?

    Por si sirve de algo para el tema de las tensiones, soy de la España tórrida de por encima de los 40 ºC en verano.

    2. ¿Alguien sabe de un inversor que cumpla las tres BBBs, de baja frecuencia, sin cargador y carne de perro? Algo tipo el Solener y similares. Quiero tener un inversor de repuesto dado que el Solener me ha salido gratis, pero no necesito que sea cargador y lo quiero de baja frecuencia.

    Muchas gracias por adelantado.
    Saludos.

  2. #2
    Javen está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2022
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    Buenas, ajusta siempre los valores al rango que te dictan las baterías

  3. #3
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    Ese regulador tiene dos procedimientos para configurar las tensiones de las diferentes etapas de carga, manualmente mediante el posicionamiento del 'selector rotativo' a valores fijos predeterminados segun la posicion o por software mediante la plicacion VictronConnect bien por Bluetooth o mediante un Pc y el cable VE Direct USB ( mira punto 3.5 del manual)

    Los datos referentes al regulador MPPT Victron no sonvalores recomendados, son las tensiones que el regulador entrega segun la posicion seleccionada en el selector rotativo, debes seleccionar el punto en que esos valores se acercan mas a los recomendados por tu bateria Exide y si se configura con el selector rotativo el regulador NO HACE ECUALIZACIONES esto puede leerse en la tabla del punto 5.1.2 " ** La ecualización está deshabilitada por defecto "

    Me resulta estraño que esa bateria OPZS su tension de Ecualizacion sea 28.8v como maximo, consulta al vendedor pues es una bateria acido liquido cuya tension de Ecualizacion suelen estar hasta los 31 - 33v 28.8v es la tension maxima que no deberia superarse en tipo Gel o AGM Consultaselo al vendedor.

  4. #4
    AliBey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    339

    Predeterminado Re: ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    Gracias a ambos por contestar.
    Exide en su manual que acompaña a las baterías OPZS lo pone muy claro, habla de 2,40 voltios por elemento como límite máximo.
    Lo del MPPT de Victron sí lo conozco, uso Victron connect con el cable VEdirect.
    Lo que me sorprende es que en el foro he leído decenas de veces las tensiones habituales para las diferentes fases de carga de OPZS y sin embargo este fabricante las sitúa muy por debajo.
    Alguien más que opine al respecto?
    Gracias de nuevo.

  5. #5
    diter está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    lugo
    Mensajes
    375

    Predeterminado Re: ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    Hola, opino como solfitos. Las tensiones deberías hacer caso a exide. Aunque me parece también muy muy baja la ecualización . Consulta a algún especialista de la oficina técnica de exide con experiencia

  6. #6
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    hola, solo una nota, si te fijas casi todas las baterias de plomo tienen los mismos valores en flotacion y absorcion y ,en equalizacion siempre recomiendan una sobretension de mas de 4-5v por encima de la absorcion, y siempre los fabricantes de inversores dan valores de minimos a maximos, sin mojarse, es decir lo supeditan a los valores de las baterias, sean del tipo que sean, es decir ellos dan configuracion abierta para la bateria que este conectada.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    por ultimo si el regulador te da los valores adecuados a la bateria, se configura y listo, el fabricante del regulador no sabe que bateria pones, , esto es de pura logica.

  7. #7
    AliBey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    339

    Predeterminado Re: ¿ A quién le hago caso, a EXIDE o a Victron?

    Al final he configurado el MPPT con los valores de EXIDE, un rango de 2,23 hasta2,40v /el para absorción, que he configurado en la parte alta, 2,40v, es decir, 28,8 voltios para los 12 vasos.
    Flotación en 26,76 voltios.
    Ecualización: ellos marcan como límite máximo los mismos 2,40v / vaso que marcan para la fase de carga, lo que hace de nuevo 28,8 v, le he dado un pelín por arriba hasta los 29v. Aún así sigue siendo bajo para los valores que veo que se suelen manejar sobre 31-32 v para sistemas de 24v.

    El tiempo dirá si son valores adecuados o no.

    Como dato diré que en mi antiguo sistema de 12v manejado por dos ISOLER ( Solener ) las ecualizaciones nunca llegaban a 15 voltios, solían quedarse en 14,5 v lo que coincide más o menos al dedillo con lo que marca EXIDE. Con esta ecualización las baterías me han durado casi los 21 años y jamás vi que hubiese densidades diferentes entre los seis vasos de la instalación.
    Lo digo sólo como dato empírico que puedo constatar por haberlo vivido en primera persona y haber tenido una muy muy buena duración de mis OPZS por si le sirve a alguien en el futuro, aunque creo que en el futuro vamos a quedar cuatro plomeros nostálgicos. .
    Saludos y muchas gracias por vuestras aportaciones.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47