Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    CHAFALLANTAS está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    mar 2019
    Ubicación
    MURCIA
    Mensajes
    21

    Predeterminado Instalación TRIFÁSICA

    ¡Hola zagal@s!

    Aunque no participo mucho, no dejo de leeros y ya me ayudasteis en la instalación de mi casa en aislada hace unos 3 años y fué todo un éxito con mi Victron Quattro de 15KW.
    A día de hoy todavía seguimos más contentos que el primer día

    Tengo otra instalación fotovoltaica de 60 paneles a 335W.
    Esto lo mueve un Fronius Symo 20-3M-20KW. Está conectado a red.
    Mi consulta es que quiero pasarlo a aislada con 3 Victron Quattro-II 48/5000.
    Evidentemente no llego a los 20KW del Fronius.

    La duda es si podría poner los Victron de 48/8000. Aunque se pasen de potencia... ¿se podrían poner? ¿o es preferible quedarse corto?.

    Otra cuestión que tengo es que si en una de las fases necesito más potencia de 5KW ¿me la daría, o sólamente son 5KW por fase? No sé si me he explicado bien. Lo que quiero decir es que si necesito 6 ó 7KW en una fase... ¿me los darían?.

    También dispongo de un generador con arranque automático, tanto por caída de tensión como por falta de suministro o programable en franjas horarias. Es de 40Kva.

    Estoy hecho un lío, pero quisiera hacer una aislada con todo esto.
    ¿Qué opináis?
    Saludos.
    FOTOS-VOLTAICA

    https://photos.app.goo.gl/L4XFaoMsAtfnXPND7

  2. #2
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.220

    Predeterminado Re: Instalación TRIFÁSICA

    Cita Iniciado por CHAFALLANTAS Ver mensaje
    ¡
    La duda es si podría poner los Victron de 48/8000. Aunque se pasen de potencia... ¿se podrían poner? ¿o es preferible quedarse corto?.

    Otra cuestión que tengo es que si en una de las fases necesito más potencia de 5KW ¿me la daría, o sólamente son 5KW por fase? No sé si me he explicado bien. Lo que quiero decir es que si necesito 6 ó 7KW en una fase... ¿me los darían?.
    Si mejor de poner 3 de 8kva que de quedarse corto con 3 de 5kva.
    No puedes pasar de 5kva por fase (con 3 de 5kva), o 8kva con los victron 48/8000.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47