Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    Photovoltaic está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2021
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    9

    Predeterminado Dudas de "novato" en sistemas aislados/hibridos con baterias

    Hola a todos compañer@s,

    actualmente estoy reviviendo una instalación fotovoltaica conectada a red + apoyo de baterías, hasta hace unos días no sabia que esto se denomina ESS del inglés "recientemente me ha tocado "Energy Storage Systems", así que vamos al lio con mis dudas. Pero antes de nada os comento los componentes que tengo en la instalación la cual tengo que meter mano.

    Módulos fotovoltaicos Exiom 470W, distribuidos de la siguiente forma (4 series de 3 módulos, y todas ellas puestas en paralelo) para entrar al regulador. He de decir que cada linea antes de ponerse en paralelo tiene sus respectivos fusibles y una vez puesta tiene un magneto-térmico de 50A (valido para CC y CA). Estas líneas de 6mm2 se unen en una única linea de 16mm2 antes de entrar al regulador.

    Regulador VICTRON MPPT 250/85-Tr VE.Can, comprobado todo hasta aquí el regulador esta correctamente dimensionado para la distribución de paneles actual.

    Inversor/Cargador Victron MultiPlus-II 48/5000 48V 70 GX, este inversor permite funcionar tanto en modo hibrido, tanto como aislado de red, por lo que en caso de caer la entrada AC-IN del mismo entra en modo aislado, y hasta aquí todos contentos.

    Baterias de almacenamiento Pylontech US3000C (descarga maxima 74A), en concreto tiene dos baterias montadas en paralelo entre sí, la linea que conecta las baterias con el embarrado es de 25mm2, por lo que aqui veo uno de los primeros inconvenientes, pues tecnicamente una linea de 25mm XLPE aguanta hasta 146 voltios, con montaje al aire, y por la conexion de las baterias estas podrian dar hasta 148A en caso de descarga maxima.

    Embarrado, al que entran los siguientes equipos, el cual pone a todos en comun (Corriente continua):
    - Linea que conecta inversor con embarrado (95mm2)
    - Linea que conecta baterias (conectadas en paralelo entre ellas) con embarrado (25mm2)
    - Linea que conecta regulador MPPT con embarrado (25mm2)
    - Linea que conecta todos los strings (en paralelo) con el embarrado (16mm2)

    Después de describir un poco el sistema, ahora os explico cuales son mis dudas, las cuales si podéis echarme una mano os agradecería muchísimo.

    1º ¿Cómo tengo que dimensionar mis fusibles de protección de todos los polos + que conectan a mi embarrado? Tengo claro cuales son las intensidades nominales o máximas de cada equipo, al igual que las máximas admisibles de cada cable, pero no se que criterio adoptar para dimensionar correctamente mi fusible.

    2º Debido a la forma en la que están conectadas las baterías, el cable que conecta las mismas (en paralelo, es decir, intensidad de descarga habitual 148A, no estaría muy pero que muy justa con una linea de 25mm2?

    3º Si transformo, por potencia a los valores de trabajo del regulador 48V, la intensidad que sale del regulador una vez transformado de los paneles, me da cerca de 150A, entonces vuelvo a tener la duda de que calibre de fusible debería escoger.. ¿Vosotros que escogeríais?.

    En principio mis dudas, vienen de como dimensionar correctamente las protecciones, ya que el funcionamiento del sistema mas o menos comprendo como funciona, se que esto es un tocho muy largo de leer, pero si alguien quiere ayudarme se lo agradecería mucho. Al igual que estoy aquí para ayudaros en lo que sepa y vosotros no.

    Un saludo y gracias.

  2. #2
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Dudas de "novato" en sistemas aislados/hibridos con baterias

    1/ Un fusible de 15A a cada embarado (en el manual de tus placas ponen <20A)

    3/ En la salida del regulador, hasta bateria >150A.
    200A seria el modelo.

    2/ indican 37A "aconsejado" para carga/descarga por bateria, por eso los cables (de origen) son de 25mm².

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    En el manual del Multiplus 5000, te indican la seccion de cable preconizada en fonccion de la distancia entre inversor y baterias.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47