4 Archivos adjunto(s)
Axpert VMIII en Bypass fijo
Buenas tardes,
Les cuento mi problema, tengo la siguiente configuración:
Axpert VMIII 5Kw
3x Pynlontech US2000C
5x Placas de 550W
El problema que tengo desde un inicio (la instalación tiene unos 5 días) es que independientemente de la entrada desde las placas y con las baterías al 100% desde que conecte la entrada de AC se activa el Bypass y de ahí no sale en ningún momento. Si desconecto la entrada AC, el funcionamiento vuelve a la "normalidad", primero solar y después baterías.
Todo esto con la prioridad de fuente de alimentación en SBU, como dato, si pongo SUB, mantiene el Bypass activado pero el total de la carga la aporta desde placa (tengo la instalación en pruebas y sólo lo tengo con una carga de 700 W)
Adjunto la configuración:
En la primera configuración con SUB, aunque el Bypass está activo, el 100% de la carga lo hace con placa y con la segunda configuración en SBU, el 100% lo hace desde la entrada de AC
Archivo adjunto 27723Archivo adjunto 27724
Archivo adjunto 27725Archivo adjunto 27726
Pues me tiene por el camino de la amargura y la única lógica que le encuentro es que los parámetros que tiene establecidos para SBU son erróneos... y esto evidentemente dando palos de ciego.
Si alguien pudiera aportarme algo quedaría muy agradecido.
Un saludo.
Re: Axpert VMIII en Bypass fijo
Sube la lista de TODOS los parametros de configuracion que muestra la pantalla del VM III
Re: Axpert VMIII en Bypass fijo
Hola. Los datos serían:
01 SBU
02 70
03 APL
05 PYL
06 LTDD
07 TTD
09 50
10 230
11 2
12 47
13 54
16 CSO
18 BON
19 TEP
20 LON
22 AON
23 BYD
25 FEN
26 53.2
27 23.2
29 45
30 ED5
31 58.4
33 60
34 120
35 30D
36 ADS
37 NTT
93 NTT
94 10
95 N1N 36
Un saludo.
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Re: Axpert VMIII en Bypass fijo
A ver, para el de las amarguras...
Tienes el parametro 13 a 54V, eso significa que no pasaras a modo bateria hasta llegar a ese voltaje, es decir, nunca, porque no vas a pasar de 53,2V que tienes fijado en 26 y 27 por modo PYL.
Baja el parametro 13 a 51V.
Eso por una parte. Por otra esta el cargador de baterias desde red, eso lo controla el parametro 16. En CSO o SNU, el cargador de baterias desde red va a entrar en algun momento, eso significa modo Line si o si, y es lo que te esta pasando, por eso no entra el modo bateria. Para no cargar nada de red tienes que ponerlo en OSO.
El listado de parametros quedaria asi:
1.- SBU
2.- 70
3.- APL
5.- PYL
6.- LTD
7.- TTD
9.- 50
10.- 230
11.- 20
12.- 47
13.- 51
16.- OSO
18.- BON
19.- TEP
20.- LON
22.- AON
23.- BYD
25.- FEN
26.- 53.2
27.- 53.2
29.- 45
30.- ED5
31.- 58.4
33.- 60
34.- 120
35.- 30D
36.- ADS
37.- NTT
93.- NTT
94.- 10
Tienes que tener en cuenta que de esta forma, cuando el voltaje de las baterias baje de 47V, el inversor se pondra en modo LIne (bypass), el cargador de red no entrara excepto si pones SNU en parametro 16. Al ponerlo en OSO el bypass persiste hasta que placas vayan cargando las baterias y en cuanto lleguen a 51V volvera el inversor a modo bateria.
Re: Axpert VMIII en Bypass fijo
Introducida tú configuración y solventado el problema.
Muchísimas gracias Tejota, es de agradecer y respetar a quienes dedican su tiempo a compartir conocimiento.
Mi amargura la has transformado en felicidad... [emoji12]
¡Un cordial saludo!
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Re: Axpert VMIII en Bypass fijo
Cita:
Iniciado por
Golifion
Introducida tú configuración y solventado el problema. (Salvo el parámetro 27 que me quedó claro que fue una simple errata, lo comento por si alguien necesitara usar esta configuración)
Muchísimas gracias Tejota, es de agradecer y respetar a quienes dedican su tiempo a compartir conocimiento.
Mi amargura la has transformado en felicidad... [emoji12]
¡Un cordial saludo!
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk
Pero, a ver... que no se trata de meter esa config y ya esta. Hay que entender que es lo que estaba fallando y porque estaba fallando. Todo esto viene en el manual aunque algunas veces no esten claros algunos parametros.
Con las nuevas baterias de litio, las configs por defecto que vienen en los Axpert estaban pensadas para baterias de plomo y algunos parametros por defecto no van a funcionar bien si ponemos baterias de litio y no los tocamos.
Consejo: Deja el manual (el librito q viene con el inversor) cerca del inversor sin que se pierda y con las anotaciones pertinentes en cada parametro del manual para tu instalacion. Asi lo escrito siempre queda por si mas adelante hay que toquitear algo.
Y si algun parametro hay dudas, pues se pregunta por aqui y ya vamos viendo.
Re: Axpert VMIII en Bypass fijo
Cita:
Iniciado por
Tejota
Pero, a ver... que no se trata de meter esa config y ya esta. Hay que entender que es lo que estaba fallando y porque estaba fallando. Todo esto viene en el manual aunque algunas veces no esten claros algunos parametros.
Con las nuevas baterias de litio, las configs por defecto que vienen en los Axpert estaban pensadas para baterias de plomo y algunos parametros por defecto no van a funcionar bien si ponemos baterias de litio y no los tocamos.
Consejo: Deja el manual (el librito q viene con el inversor) cerca del inversor sin que se pierda y con las anotaciones pertinentes en cada parametro del manual para tu instalacion. Asi lo escrito siempre queda por si mas adelante hay que toquitear algo.
Y si algun parametro hay dudas, pues se pregunta por aqui y ya vamos viendo.
Totalmente de acuerdo contigo, soy de los que les gusta empaparse el manual y de las pruebas empíricas pero como bien dices, el del inversor deja que desear, no llegué a entender la utilidad del parámetro 27 hasta que me lo explicaste.
Ya conecté las 9 placas y ahora empieza el apasionante mundo de tratar de optimizar el sistema.
Lo dicho Tejota, un auténtico placer poder tratar con personas de tu conocimiento y gusto por compartirlo.
Un cordial saludo.
Enviado desde mi RMX1931 mediante Tapatalk