    Predeterminado Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Hola a todos,tengo una instalación de vivienda aislada con un inversor voltronic m 3 de 48v (5000w) conectado a 6 placas marca era de 400w y 41,7v(vmp)9,60 amp (imp) y unidas en una sola serie,todo esto conectado a 4 baterías agm marca durasolar de 12v y 325 amp.mi problema si alguien me puede ayudar es que llevo 5 días viviendo en la casa y haciendo consumos y veo a través del inversor que las baterías no llegan ningún día a estado de absorción.lo tengo todo bien configurado.absorcion a 57,6v.flotacion a 54,8v y corte de baterías a 45v.la cuestión es que las baterías cargan más lentamente pero cargan y el voltaje a pleno sol no ha pasado ninguno de estos días de 55,4 v.por eso mi pregunta si alguien sabe a qué se puede deber?
    Antes tenía un inversor must de 48v y 5000w y las mismas placas solo que la conexión era en serie y paralelo (tenía 3 series)y no tenía problema.al hacer el cambio de inversor el proveedor me aconsejó que conectará las 6 placas en una sola serie porque irían mejor para todo.podria ser por esta conexión que no lleguen las baterías a su estado de absorción? Comentar q el inversor tiene 2 meses,las baterías 1 año y los paneles 2 años.

  2. #2
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    Hola a todos,tengo una instalación de vivienda aislada con un inversor voltronic m 3 de 48v (5000w) conectado a 6 placas marca era de 400w y 41,7v(vmp)9,60 amp (imp) y unidas en una sola serie,todo esto conectado a 4 baterías agm marca durasolar de 12v y 325 amp.mi problema si alguien me puede ayudar es que llevo 5 días viviendo en la casa y haciendo consumos y veo a través del inversor que las baterías no llegan ningún día a estado de absorción.lo tengo todo bien configurado.absorcion a 57,6v.flotacion a 54,8v y corte de baterías a 45v.la cuestión es que las baterías cargan más lentamente pero cargan y el voltaje a pleno sol no ha pasado ninguno de estos días de 55,4 v.por eso mi pregunta si alguien sabe a qué se puede deber?
    Antes tenía un inversor must de 48v y 5000w y las mismas placas solo que la conexión era en serie y paralelo (tenía 3 series)y no tenía problema.al hacer el cambio de inversor el proveedor me aconsejó que conectará las 6 placas en una sola serie porque irían mejor para todo.podria ser por esta conexión que no lleguen las baterías a su estado de absorción? Comentar q el inversor tiene 2 meses,las baterías 1 año y los paneles 2 años.
    Te aconsejaron justo lo que debes hacer para alargar las captaciones, al poner los paneles en serie empiezas a producir antes y dejas de producir despues porque el MPPT aumenta el voltaje mas o menos al que tiene toda la serie mucho antes al amanecer y tambien disminuye el voltaje mucho despues al estar poniendose el sol, con lo que la captacion de energia es superior.

    Me parece que el problema lo tienes en las baterias, las tienes descompensadas, una de ellas seguramente esta a plena carga mientras que las demas estan llegando a plena carga y ese voltaje de la mas cargada hace confundir al MPPT creyendo que han llegado a absorcion y en absorcion va disminuyendo el amperaje hasta llegar a plena carga y ese es el problema como una de ellas llega a absorcion, condiciona que el amperaje disminuya y las demas no consiguen pasar de bulk por culpa de esa bateria que ya esta plenamente cargada.

    Metele esto a las baterias y veras como todas llegan a absorcion y flotacion a la par, necesitas 2 para 4 baterias en serie y 48v:
    El de pantalla LED verde te dara plena informacion del estado de cada bateria.

    https://es.aliexpress.com/item/10050...80420723%21sea

    Te digo que a mi me pasaba justo lo mismo por culpa de una que estaba cargada mientras que la otra no llegaba nunca a plena carga y fue ponerle uno (para 24v con 2 baterias en serie se necesita 1) y en un solo dia se soluciono el problema.

  3. #3
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Gracias por tu asesoramiento,por cierto he visto que estos ecualizadores valen para plomo ácido.
    Valen también para agm que son las mías?

  4. #4
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Valen para todo tipo de baterias de 12v, Lipepo4 12v, Plomo, AGM y Gel, las mias son Gel que son AGM pero con una "mejora" que les da mas ciclos de vida y el aparato funciona igual.

    El aparato lo unico que hace es si detecta una bateria con mas voltaje que otra y por lo tanto mas cargada, retiene su carga y consume muy poco de esa, para que la mas descargada alcance el mismo voltaje y el mismo porcentaje de carga.

    Y en las descargas lo mismo, retiene la mas descargada y saca carga de las otras y manda algo de carga a esa hasta que se igualan los voltajes y el mismo porcentaje de descarga.

    No sabe si una bateria es de un tipo u otro, solo ve que los voltajes son distintos y los iguala por lo que iguala los porcentajes de carga.

  5. #5
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Lo q me comentas le veo mucho sentido porque se me ha pasado comentar que aunque las baterías tienen 1 año,1 de ellas no me cargaba y la garantía me la ha cambiado por 1 nueva y por lo tanto puede ser que al ser más nueva llegue al voltaje antes q las otras 3.otra cosa que tenía en mente es que al tener un consumo medio/alto((1300w) para las placas que tengo en horas de más producción esa tensión se fuese para consumos y no fuese la suficiente tensión a baterías para subir su voltaje a absorción.como lo ves?

  6. #6
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    Lo q me comentas le veo mucho sentido porque se me ha pasado comentar que aunque las baterías tienen 1 año,1 de ellas no me cargaba y la garantía me la ha cambiado por 1 nueva y por lo tanto puede ser que al ser más nueva llegue al voltaje antes q las otras 3.otra cosa que tenía en mente es que al tener un consumo medio/alto((1300w) para las placas que tengo en horas de más producción esa tensión se fuese para consumos y no fuese la suficiente tensión a baterías para subir su voltaje a absorción.como lo ves?
    Tambien pudiera ser, que consumes casi tanto como produces y lo que les llega no es suficiente en un solo dia para recuperar carga plena, deja de consumir un dia de sol pleno y veras si ese es el problema, pero si antes te cargaba bien y ahora no, encima serializando todos los paneles, el problema lo tienes en las baterias.

  7. #7
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Ok,voy a pedir 2 ecualizadores siguiendo tu buen consejo y probaré cualquier día que esté fuera de casa a través del monitor wifi para ver los parámetros hasta donde suben.muchisimas gracias y un saludo.ya te contaré cuando me lleguen y los coloque!

  8. #8
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Mikeekim ya me han llegado los ecualizadores que hablamos pero al conectarlos solo me salen dibujadas con carga 3 baterías y la de 4 aparece en blanco parpadeando y abajo aparece con voltaje 0.eso significa algún error en la batería o que alguna conexión no la he echo bien?,además mis baterías son agm y las opciones q me da del B1 al b5 ninguna es de agm

  9. #9
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    Mikeekim ya me han llegado los ecualizadores que hablamos pero al conectarlos solo me salen dibujadas con carga 3 baterías y la de 4 aparece en blanco parpadeando y abajo aparece con voltaje 0.eso significa algún error en la batería o que alguna conexión no la he echo bien?,además mis baterías son agm y las opciones q me da del B1 al b5 ninguna es de agm
    Que ecualizador es?
    El que yo te dije?
    Has leido las instrucciones de como ponerlo paso a paso?
    Para AGM tienes que poner B03 esa opcion es para todas las de plomo, incluidas AGM y Gel.

    Y si a esa bateria que marca 0v en el ecualizador le metes el voltimetro directo entonces si te da voltaje?

    Has seguido estos pasos al pie de la letra?
    Has de hacerlo en los 2 ecualizadores igual o no te funcionara bien.

    1. Antes de conectar el ecualizador de batería, confirme los polos positivo y negativo de cada batería para evitar el cortocircuito y la conexión inversa entre los terminales del ecualizador de batería.

    2. Mida los voltajes de las dos baterías ① por separado para asegurarse de que los voltajes de las baterías estén dentro del rango de funcionamiento normal.

    3. Conecte el ecualizador de batería B1 + y el terminal B1 al Bat-1, y configure el tipo de batería. Mantenga presionado el botón SET 5s(pic1 ), luego el B00 parpadeará. Presione el botón theset o dowm y elija el número de modelo de batería correcto (B03 modo predeterminado). Después de que el botón no funcione durante 5 segundos, El sistema ahorra automáticamente y la configuración de voltaje de la batería se completa, luego conecta la batería ecuzerb2 + y B2- terminal a Bat-2 ②.(pic.2)

  10. #10
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Gracias de nuevo mikeekim,he desconectado y vuelto a conectar y ya si funciona y la batería como me has dicho lo he puesto en b3,ahora a esperar haber si así llega a su estado de absorción.

  11. #11
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.215

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    otra cosa que tenía en mente es que al tener un consumo medio/alto((1300w) para las placas que tengo en horas de más producción esa tensión se fuese para consumos y no fuese la suficiente tensión a baterías para subir su voltaje a absorción
    Eso es.
    Si las baterias no llegan a la tension de abs, es porque no cosechas lo suficiente (o que lo consumes)
    con 2400w de placas, como mucho sacan 80% es decir 1920wh.
    Si quitas los 1300wh de consumo solo quedan 600wh para cargar las baterias. Poco mas de 10 Amp, si acaso.

  12. #12
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Hola briko, gracias por tu aportación también.despues de 1 día con los ecualizadores que me recomendó mikeekim tampoco se pueden hacer muchas conclusiones.lo cierto es que si el ecualizador no me da resultado para solucionar el tema de absorción sí que me lo dará para que mis baterías funcionen todas sincronizadas y alargar su vida útil,y dicho esto te comento que con los ecualizadores colocados ayer tampoco llegó a la absorción.como bien dices yo tenia esta teoría pero ahora también me da por otra teoría q es la siguiente:tengo entendido q para q unas baterías entren en carga de absorción tienen q estar descargadas más del 80% .pongamos el ejemplo de una batería al 50% de su carga entra en absorción hasta aproximadamente el 80% y luego ya pasaría a flotación,pues bien yo observó ahora que estoy muy pendiente a mis baterías q cuando llega la mañana a las 7:00 más o menos la tensión de las baterías no me ha bajado de 50,3 más o menos(unos días más y otros menos)por lo tanto me da por pensar que mis baterías le hago descargas q no llegan al 20% y por eso al día siguiente cómo mis baterías están a un 80% o más no llega el cargador a ponerse en modo de absorción, solamente en flotacion.como veis esta teoría????

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    También comentar que los 1300 wh de consumo no son todas las horas del día,según el enchufe inteligente q tengo en el aire acondicionado su consumo al día está en torno a los 5 kW diarios.tambien decir q por la mañana q no estamos en casa casi no hay consumo y que a través de la monitorización del inversor casi todas las mañanas a las 10 aproximadamente ya me dice q las baterías están al 100%.ademas de las 6 placas de 400 también le mete carga otras 6 placas de 250w con regulador SRNE de 150v y 30amp

  13. #13
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.215

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    ademas de las 6 placas de 400 también le mete carga otras 6 placas de 250w con regulador SRNE de 150v y 30amp
    2400wp + 1500wp son casi 4kwp. Ya es otro "cantar".
    Son mas de 20kwh de cosecha posible en verano.
    Para vigilar el Soc, no hay mejor que los monitores de bateria de la serie BMV.

  14. #14
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    2400wp + 1500wp son casi 4kwp. Ya es otro "cantar".
    Son mas de 20kwh de cosecha posible en verano.
    Para vigilar el Soc, no hay mejor que los monitores de bateria de la serie BMV.
    Los BMV creo que son todos con shunt, a mi personalmente me gustan mas los de efecto hall, que funcionan como las pinzas amperimetricas, un nucleo bobinado alrededor del cable a medir, y encima el margen de error incluso es inferior que con shunt, es decir, 2 monitores identicos, uno con shunt y otro por efecto hall y el del hall es mas preciso, eso hoy dia, antes el shunt ganaba de calle en precision, pero hoy dia, el hall se impone.
    Tambien son mas caros los de hall y consumen menos, un shunt se puede llevar 40w-50w diarios tranquilamente en un sistema de 12v mientras que el hall en la mayoria de los casos no llega a 10w.
    Por eso los de shunt llevan casi todos modo reposo, porque consumen bastante dependiendo del amperaje del shunt logicamente, mientras que por hall lo puedes tener encendido las 24h sin apenas consumir.

  15. #15
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    En su día estuve mirando un monitor de batería pero la verdad es que nunca había escuchado hablar de los de efecto Hall,le echaré un vistazo para empaparme un poco

  16. #16
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    También comentar que sigo con mi desesperación de no saber ya que hacer para q mis baterías entren en absorción.lo último q intentado es hacer un consumo grande por la noche para que las baterías se descarguen sobre unos 49 v y a la mañana siguiente no hacer consumos(solamente nevera 150w) y he observado que de paneles habido horas de carga que me ponía 600w,1000w,1500w y Picos de 1800w pero lo que es el amperaje en ningún momento del día me ha marcado más de 21 amp de carga cuando yo lo tengo marcado para q cargue un máximo de 50 amp y en todo este día la tensión máxima ha sido 54.8v.
    Aparte de esto hoy he hablado con el servicio técnico de donde compré el inversor voltronic vm3 y me dicen que este problema puede ser debido a que el rango de trabajo del inversor mppt es de 120 y 450 vmp y que yo con mis 6 paneles de 400 estoy entorno a 220vmp y que lo ven un poco bajo porque su trabajo nominal está entorno a 350 vmp y por lo tanto debería poner unos 3 paneles más para que suba mi rango de vmp entorno a 350 vmp y haga bien su trabajo.yo tengo mis dudas porque se supone q estoy dentro del rango.pero la verdad que ya no sé ni para donde tirar.por favor como veis estás explicaciones que me han dado?

  17. #17
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    hola, por lo que he investigado, estar en el rango por encima solo significa que empiezan antes a producir cuando sale el sol cogen antes, y cuando se pone el sol cogen tambien mas wat por mas tiempo, solo eso, lo demas lo dan los paneles y te dan lo que tienen que dar, yo tambien tengo 6 paneles y me pasa igual por la tarde cierran antes la produccion ya que los tengo orientados sur, por las mañanas empiezan a las 9-10h a producir bien.que no te cuenten cuentos para justificar que pongas mas placas, evidentemente , si pones mas placas eso se mitiga ,si con 6 placas a las 9h consigues por ejemplo 40v con 3placas mas consigues 100v eso es de cajon, pero no es tu problema, es otro, yo ampliare a 8 placas en breve .
    una pregunta tonta , las baterias las tienes bien configuradas como agm, no lo tendras como acido?
    saludos

  18. #18
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Muchísimas gracias!! por tu aportación,yo llevo preguntando toda la mañana a puntos de venta de este inversor(he llamado a 3 ) y todos me confirman que con los paneles que tengo no debo de tener ningún problema para su buen funcionamiento.a cerca de las baterías las tengo en el modo use para poder marcar los parámetros que me aconseja el fabricante de las baterías.hoy me ha recomendado que los suba a ver como responde: absorción lo tenía en 57.6 y me dice q lo suba a 57.9 y flotación q lo suba de 54.6 a 54.9,esta tarde me dejaré la nueva configuración para probar mañana y haber q tal se da

  19. #19
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    Muchísimas gracias!! por tu aportación,yo llevo preguntando toda la mañana a puntos de venta de este inversor(he llamado a 3 ) y todos me confirman que con los paneles que tengo no debo de tener ningún problema para su buen funcionamiento.a cerca de las baterías las tengo en el modo use para poder marcar los parámetros que me aconseja el fabricante de las baterías.hoy me ha recomendado que los suba a ver como responde: absorción lo tenía en 57.6 y me dice q lo suba a 57.9 y flotación q lo suba de 54.6 a 54.9,esta tarde me dejaré la nueva configuración para probar mañana y haber q tal se da

    correcto, yo bulk lo tengo en 28.7v y absorcion en 27.6 .en el manual vienen muy bajos esos valores , y yo lo subi por consejos de este foro, y me van muy bien ..
    saludos

  20. #20
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Solucionado!!!,tras varios días de muchísimas pruebas ya consigo q llegue a la absorción.segun he podido observar se debía a varios aspectos.lo primero es que aunque tenga varios consumos potentes como el aire acondicionado etc, también recojo mucha energía por lo tanto por las mañanas las baterías están bastante cargadas.las baterías para que entren en absorción necesitan un voltaje bastante alto que yo no consigo hasta las 12h más o menos,por lo tanto mis baterías se cargan antes de las 12 porque su descarga a sido muy poca por la noche y cuando llegan las 10 o las 11 ya están cargadas y sin llegar a absorción puesto que no hay voltaje ni cabida en baterías para q entren en este modo.lo segundo es que por lo que he podido observar voy justito de voltaje y si por la mañana las baterías llegan bastante descargadas pero yo a la misma vez hago consumos altos también tengo el problema de que no me llega a absorción pero si me cargan a un voltaje más bajo.la prueba que echo varios días es descargar bastante las baterías por la noche dejándole un voltaje aproximadamente de 48.5 v y a la mañana siguiente sin hacer grandes consumos el voltaje de mis baterías ha llegado a 57.9(absorción).otros días echo lo mismo la descarga de las baterías pero con un consumo de 700 u 800w y hay ya no me entra en absorción porque el voltaje al tener consumos me baja y aunque la batería tenga cabida no tiene el suficiente voltaje para que la haga entrar en absorción.me explicado lo mejor q puedo!!.muchas gracias por todas vuestras aportaciones!!!!

  21. #21
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.150

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    No nos comentas en que te basaa pra decir que por las mañanas las baterias estan bastante cargadas, cuanto de cargadas? que %? si no dispone la instalacion de un verdadero 'Monitor de Bateria' y como tus baterias son AGM no puedes medir densidad que es el otro parametro que define el estado de carga.

    El que no lleguen a entrar en absorcion o entren muy tarde no es porque te falte tension, es que no las llega la intensidad de carga suficiente para que su tension suba mas rapido, bien porque empieces el dia con consumos fuertes y quede poca cosecha para cargar baterias, porque a lo largo del dia la potencia que consumes este proxima a la que realmente estes produciendo o porque teniendo la potencia de placas que indicas (2400Wp + 1500 Wp) no te esten rindienedo como debieran, no veo en el hilo ningun dato sobre las intensidades de carga y descarga de esas bateria, solo leo apreciacions subjetivas que normalmente suelen ser muy benevolas respecto a la posible situacion real.

    Has solucionado poder hacer absorcion un dia estando muy pendiente de la instalacion, pero el equipo debe culminar la absorcion diariamente, sin tener que estar pendiente de los posibles consumos

  22. #22
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Hola solflitos,decirte que con mi poca experiencia y mis pocos medios lo del tema de la carga de las baterías me guío por el voltaje que me da el inversor cuando cae la noche y no tengo tensión en paneles y quito los consumos de la vivienda (se que esto es algo muy orientativo pero al no tener monitor de baterías ni nada por el estilo es en lo q me guío)a cerca de lo de la intensidad de los paneles creo q llevas razón.las noches que le bajó la tensión a las baterías al día siguiente si no hago grandes consumos me entran en absorción como dije sobre las 12 y en el momento que enciendo el aire por ejemplo unos 900 w las baterías dejan el modo absorción y pasan a flotación.y el tema de absorción cuando entran en absorción tiene una intensidad de carga de unos21,22 y 23 amp y de descarga 0 amp ,en el momento que ya hago un consumo como el aire ya la intensidad se baja por los suelos y se queda en 4 a 6 amp de carga y 0 amp de descarga.creo q me hace falta más paneles para subir esa intensidad,verdad? O sería cambiar la conexión de los paneles ?

  23. #23
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    No nos comentas en que te basaa pra decir que por las mañanas las baterias estan bastante cargadas, cuanto de cargadas? que %? si no dispone la instalacion de un verdadero 'Monitor de Bateria' y como tus baterias son AGM no puedes medir densidad que es el otro parametro que define el estado de carga.

    El que no lleguen a entrar en absorcion o entren muy tarde no es porque te falte tension, es que no las llega la intensidad de carga suficiente para que su tension suba mas rapido, bien porque empieces el dia con consumos fuertes y quede poca cosecha para cargar baterias, porque a lo largo del dia la potencia que consumes este proxima a la que realmente estes produciendo o porque teniendo la potencia de placas que indicas (2400Wp + 1500 Wp) no te esten rindienedo como debieran, no veo en el hilo ningun dato sobre las intensidades de carga y descarga de esas bateria, solo leo apreciacions subjetivas que normalmente suelen ser muy benevolas respecto a la posible situacion real.

    Has solucionado poder hacer absorcion un dia estando muy pendiente de la instalacion, pero el equipo debe culminar la absorcion diariamente, sin tener que estar pendiente de los posibles consumos
    hola como bien dices yo compruebo si puede cargar poniendo por la mañana a las 10h la bomba de la piscina de 600w la tele y la caosola xbpox a la vez y veo si puede llegar a los 28,9v las baterias
    y de momento llega bien con todos los consumos, aunque voy a ampliar las placas con 2 mas y asi voy mucho mejor en invierno supongo, aparte de que , no metere esos consumos evidentemente.saludos

  24. #24
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Cita Iniciado por Cris1981 Ver mensaje
    Hola solflitos,decirte que con mi poca experiencia y mis pocos medios lo del tema de la carga de las baterías me guío por el voltaje que me da el inversor cuando cae la noche y no tengo tensión en paneles y quito los consumos de la vivienda (se que esto es algo muy orientativo pero al no tener monitor de baterías ni nada por el estilo es en lo q me guío)a cerca de lo de la intensidad de los paneles creo q llevas razón.las noches que le bajó la tensión a las baterías al día siguiente si no hago grandes consumos me entran en absorción como dije sobre las 12 y en el momento que enciendo el aire por ejemplo unos 900 w las baterías dejan el modo absorción y pasan a flotación.y el tema de absorción cuando entran en absorción tiene una intensidad de carga de unos21,22 y 23 amp y de descarga 0 amp ,en el momento que ya hago un consumo como el aire ya la intensidad se baja por los suelos y se queda en 4 a 6 amp de carga y 0 amp de descarga.creo q me hace falta más paneles para subir esa intensidad,verdad? O sería cambiar la conexión de los paneles ?
    Sabiendo los amperios que le llega a bateria sabes exactamente en que punto esta la bateria.

    Tienes 3 etapas, bulk, absorcion y flotacion.

    En bulk a bateria le llega el amperaje maximo que sale de paneles, pero si estas consumiendo, entonces le llega el resto de amperaje que sobra tras pillar lo que necesita para el consumo que estas haciendo.

    Por ejemplo, esta en bulk y de paneles salen 22 amperios pero estas consumiendo 7, entonces a bateria le llegan 15 amperios.
    Ademas en bulk el voltaje de bateria va subiendo hasta alcanzar el voltaje maximo, al tener 4 baterias en serie, el voltaje maximo es 57.6v.
    Pero hay un punto critico que te puede confundir, que es en bulk cuando va subiendo poco a poco el voltaje y hay un punto que el voltaje coincide con el de flotacion, que en tu caso son a los 55.2v, pero la diferencia radica en ese punto de voltaje para distinguirlos en que en bulk a 55.2v a baterias le entra todo el amperaje posible y en flotacion a 55.2v le entra el amperaje minimo para mantener baterias en ese voltaje.

    En absorcion, la bateria ya esta casi cargada y se mantiene en los 57.6v pero el amperaje va disminuyendo poco a poco hasta que esta plenamente cargada.

    Y luego en flotacion es cuando ya esta plenamente cargada y se estabiliza el voltaje en 55.2v.

    Eso con una pinza amperimetrica o un coulometro lo sabes al instante en que punto exacto esta la bateria, porque si esta en unos 56v le llegaran todos los amperios que producen los paneles menos el consumo que haces en ese momento.
    Si esta en los 57.6v sabes que sigue en bulk si le sigue entrando el amperaje maximo o ha pasado a absorcion si el amperaje que le entra a bateria va disminuyendo poco a poco.
    Y sabes si esta en flotacion si esta en los 55.2v y a bateria le entra muy poco amperaje, del orden de 200mA+-.

    El punto critico como te digo es cuando coinciden los 55.2v de bulk y de flotacion, pero con la pinza los distingues por el amperaje que llega a bateria, y con el coulometro ademas si tiene barra de carga, te dira si esta al 80% 90% etc y solo te marca el 100% si esta ya en flotacion plenamente cargada.

  25. #25
    Cris1981 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2017
    Ubicación
    jaen
    Mensajes
    38

    Predeterminado Re: Problemas con el estado absorción de mis baterias

    Eso es una cosa que nunca había caído en observar,siempre he pensado q cuando llegaba a 55.2 era porque ya estaba en flotación