Resultados 1 al 2 de 2
Tema: CABLE PARA BOMBA
- 04/10/2007, 19:23 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- jun 2007
- Mensajes
- 8
CABLE PARA BOMBA
Hola:
quiero instalar una bomba para llevar agua de un estanque a un deposito que se encuentra a 50 metros de distancia en horizontal, ya he localizado una bomba a 12 V que me puede servir, pero la seccion de cable que necesito se hace muy grande.
La bomba consume 10 A, necesito 50 metros a mi me sale un cable de 35 mm2, y ya no se si no sale mejor poner un pequeño inversor.
Estoy en lo cierto que necesitaré cable de 50mm2?
-
- 05/10/2007, 00:01 #2
Si, según los cálculos necesitas un conductor de 2 x 50 m/m, pero si instalas uno de 35 m/m tambien te va a servir, el tema es que hacer la prueba y que no te valga es un problema. Podrías probar con 2 x 25 m/m y si no te vale comprar otros dos de 2 x 25 m/m, como la impulsión es en horizontal y la bomba no va a trabajar en exceso alomejor le llega tensión suficiente para que pueda trabajar.
¿No puedes poner los paneles mas cerca del manantial? aunque esto supongo que ya lo habrás valorado, subir la tensión de trabajo, si lo haces funcionar a 24V la dimensión del conductor se rebaja a la mitad, otra cosa no hay.Saludos
Conchuo