Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Floren64 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Buenas tardes. Estoy instalando en una casa de campo 16 paneles de 460W, 45V y 13A. Voy a hacer 2 string en serie, lo que me va a dar que casa string me mantendrá los 13A, aunque se incremente el voltaje, el inversor lo soporta.

    El problema que tengo es que los paneles los tengo que poner a 40 MTS. El primero de la fila y a 58mts. El último de de la fila.

    He comprado cable de 6mm para llevar en tensión continúa la energía hasta el inversor que lo voy a poner en el garaje. La duda es si no tendré mucha perdida con esa distancia o me merece más la pena hacer una caseta junto a los paneles y montar ahí el inversor, lo que me supondría otro gasto que no quería hacer.

    Saludos y gracias

  2. #2
    AliBey está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2021
    Mensajes
    340

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Si das la Vmp y la Imp exactas del módulo te lo podemos calcular al detalle.
    A priori ya te digo que vas a tener una caída de tensión mínima.
    A bote pronto te diría que por debajo del 1,5% seguro, lo cual es perfectamente asumible hablando de tensiones por encima de los 300V como es el caso.
    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    He dado por sentado que te refieres a dos ramas en paralelo, no en serie, de 8 módulos en serie cada rama.

  3. #3
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Cita Iniciado por Floren64 Ver mensaje
    Buenas tardes. Estoy instalando en una casa de campo 16 paneles de 460W, 45V y 13A. Voy a hacer 2 string en serie, lo que me va a dar que casa string me mantendrá los 13A, aunque se incremente el voltaje, el inversor lo soporta.

    El problema que tengo es que los paneles los tengo que poner a 40 MTS. El primero de la fila y a 58mts. El último de de la fila.

    He comprado cable de 6mm para llevar en tensión continúa la energía hasta el inversor que lo voy a poner en el garaje. La duda es si no tendré mucha perdida con esa distancia o me merece más la pena hacer una caseta junto a los paneles y montar ahí el inversor, lo que me supondría otro gasto que no quería hacer.

    Saludos y gracias
    Calculalo tu mismo.
    https://www.electricaplicada.com/cal...da-de-tension/

    A mi me da una caida de tension del ultimo panel del 1.6%, que son 5.9v.
    Y del 1.1% del primer panel que son 4.1v, asi que en cada serie de 8 paneles tendras una caida de tension de 5v, un 1,25%, mas que asumible.

    Pero esa distancia es lineal, no es real, el cable hara curvas y sera mas distancia.
    Pero mientras estes por debajo del 3% es asumible perfectamente.
    Una vez medida la longitud real del cable, si te pasas del 3% deberias aumentar la seccion del cable.

  4. #4
    alfonso5597 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    148

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Un cable de 6 mm para esa distancia te falta seccion, deberías poner uno de 10 mm, la caida es minima, pero como yo lo veo, no solucionas nada poniendo cerca la caseta con el inverter, tendrias mas tirada de cable con la tension a la casa, y hay una caida de tension seria fatal

  5. #5
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    590

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    hola, dependera de si vas a 24v o 48v, no?

  6. #6
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Cita Iniciado por alfonso5597 Ver mensaje
    Un cable de 6 mm para esa distancia te falta seccion, deberías poner uno de 10 mm, la caida es minima, pero como yo lo veo, no solucionas nada poniendo cerca la caseta con el inverter, tendrias mas tirada de cable con la tension a la casa, y hay una caida de tension seria fatal
    A ver, son 8 paneles en serie y esos 8 paneles tienen unos 360v, ni 24v ni 48v, son 360v dc y 13A de cada panel en serie, siguen siendo 13A, si fuesen 24v para esa distancia y ese amperaje necesitaria AWG 0.

    Pero son 2 series de 8 paneles y eso da 360v DC y 13A, no lo lieis hombre, que es un calculo muy simple.
    6 mm es AWG 10 y tiene seccion de sobra para ese amperaje, voltaje y distancia.

    Y la tirada del inversor a casa es otro punto a medir, no se cuenta desde paneles a casa, se cuenta por puntos.
    punto 1 de paneles a inversor.
    punto 2 de inversor a punto de consumo.

    Son 2 tiradas, una de paneles a inversor y la 2a tirada de inversor a punto de consumo es independiente de lo que tenga la 1a.

    Si fuese como dices en las casas deberiamos tener todos AWG 0000 desde la planta generadora a la nevera de tu casa por ejemplo.

  7. #7
    Floren64 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    7

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Gracias tío, te entendí perfectamente en tu primera respuesta. Las de los "despistados" las paso por alto porque veo que están más perdidos que yo (que ya es decir).

    Me alegra ver que dimensione bien, lo que haré es que como el inversor me soporta dos entradas de ramales diferentes y tengo cable de sobra, llevaré los dos hilos de cada string de forma independiente hasta el inversor, así se que en principio voy bien de diámetro de cable.

    Muchísimas gracias por las respuestas.

  8. #8
    mikeekim está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    barcelona
    Mensajes
    505

    Predeterminado Re: Distancia de paneles a inversor de 50 MTS. Es viable?

    Cita Iniciado por Floren64 Ver mensaje
    Gracias tío, te entendí perfectamente en tu primera respuesta. Las de los "despistados" las paso por alto porque veo que están más perdidos que yo (que ya es decir).

    Me alegra ver que dimensione bien, lo que haré es que como el inversor me soporta dos entradas de ramales diferentes y tengo cable de sobra, llevaré los dos hilos de cada string de forma independiente hasta el inversor, así se que en principio voy bien de diámetro de cable.

    Muchísimas gracias por las respuestas.
    Si, porque si paralelizas las 2 series ya son 26A y 360v y la seccion ya no te da, te pasas por muy poco del 3% y deberias desperdiciar ese cable y poner AWG 8 porque se calentaria bastante aunque tengas una perdida baja, pero teniendo cable de sobra y 2 entradas en el inversor para 2 series independientes, puedes aprovechar el cable que tienes y asunto arreglado.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47