Resultados 1 al 20 de 20
  1. #1
    ramis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    49

    Predeterminado protecciones y cableados

    necesitaria ayuda para calcular las protecciones y seccion de los cables que se deben poner entre los modulos-reguadores,reguladores-baterias, baterias-inversor.


    la instalacion que tengo esta compuesta por los siguientes elementos:

    10-modulos 220w a 24v
    2-reguladores de carga LEO2 50A 12-24v
    2-banco baterias estacionarias 6 vasos 2v 992Ah
    1-inversor cargador XANTREX 3300W 24v


    Muchas gracias

  2. #2
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Ramis. Las protecciones entre campo de paneles y regulador, debería ser un magnetotérmico doble de 40 Amp. entre regulador y batería, otro igual, si lo ,pones un poco mayor 50 Amp. mejor y el fusible entre el positivo de batería y el inversor de 275 Amp. En cuanto a la dimensión de los conductores eléctricos, no puedo aconsejarte porque hace falta saber la distancia de estos conductores, que influyen directamente en el diámetro del conductor.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  3. #3
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Perdona conchuo, yo me estoy iniciando en este interesante mundo de la FV aislada y no domino. No entiendo porque lo del magnetotermico de 40A-50A. 220Wx10=2200W dividido por 24V me da 91,6A que imagino circularan en 2 ramales, 45A en cada uno. En verano no estara saltando dia si y dia no. Igual digo una burrada, corrigeme por favor si eso.

    Saludos

  4. #4
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    mg-solar. Son dos ramas diferentes de 5 paneles cada una ya que hay dos reguladores, para calcular la intensidad de las protecciones, es necesario saber la corriente de cortocircuito de cada panel y sumarlas, aunque el amigo ramis no las menciona, la corriente de cortocircuito de un panel de 220 W. a 24 V. debe ser aproximadamente de unos 7 Amp. que multiplicado por 5 paneles son 35 Amp. para no estar muy justos yo le he dicho 45 y del regulador a batería debe ser algo mayor, porque si saltasen los magnetotérmicos por algún motivo, relámpagos etc... es necesario que salten los dos a la vez o al menos el del campo de paneles, ya sabes que si salta solo el de baterías se puede estropear el regulador.

    Olvidate de hacer operaciones en watios, ya que no vas a sacar conclusiones reales, el voltaje de carga de un panel de 12 v. nominales no es 12v sino unos 17 v. por eso en wts. nunca te van a salir las cuentas. Los paneles producen amperios de carga y la batería tambien se calcula en amperios, haz tus cuentas em amperios y no te equivocarás
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  5. #5
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Gracias Conchuo, ahora lo entiendo perfectamente.

    ¿Con esos 2 magnetotermicos es suficiente? o es recomendable tambien instalarlos entre bateria e inversor, entre grupo generador y cargador, y entre cargador y baterias. ¿Y no sería mas economico instalar fusibles?

    Respecto a lo del magnetotermico, estoy buscando por internet y he dado con disyuntores de CC pero no con magnetotermicos de CC. ¿No conoces alguna Web de material electrico interesante? incluso para compra online.

    En fin...poco a poco lo ire pillando!! jejeje

    Saludos

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    mg-solar. Las protecciones principales de una instalación solar fotovoltaica, son magnetotérmico o fusibles entre paneles y regulador y entre regulador y baterías, los fusibles son mas baratos y hacen el mismo efecto, pero tienen el inconveniente de que estas obligado a tener repuestos. Fusible entre positivo de baterías e inversor, aqui estas obligado a poner un fusible, debido a que existe normalmente mucha intensidad. Varistores de protección de daños causados por la sobretensión producida por la caida de un rayo cercano, entre positivo y negativo de paneles, con derivación a tierra. Dos picas de tierra una en la estructura de soportación de paneles y otra al chasis del inversor y a la salida de ac para consumo y magnetotérmico y diferencial para la salida de ac, hasta llegar al cuadro general de la vivienda.

    Estas son las protecciones que yo instalo, sobre este tema hay bastante documentación en el foro, utiliza el buscador y encontrarás hasta un dibujito de como se conectan los varistores.

    Magnetotérmicos entre el grupo generador y cargador y entre cargador y baterías no son necesarios, ya que ambos equipos llevan de fábrica sus protecciones incluidas, otra cosa es que instales uno entre grupo y cargador, si quieres utilizarlo como interruptor, para desconectar la carga cuando necesites toda la potencia del grupo para otros consumos.

    Los magnetotérmicos de cc son mas dificiles de encontrar que los de ac, pero los hay en las tiendas especializadas, buenos almacenes de material eléctrico, o empresas que se dedican a la fabricación de cuadros eléctricos, tambien los debe haber en internet, es cuestión de buscarlos, pero yo no se de ningún sitio concreto, seguro que si este mensaje lo lee nuestro amigo Photon, te pondrá algún enlace, porque domina bastante el tema.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  7. #7
    miguel101 está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Ubicación
    Toledo
    Mensajes
    35

    Predeterminado

    Hola, atendiendo a los sabios consejos de Conchuo me surge una pregunta:
    ¿Por qué se diseña el magnetotérmico paneles-regulador para que soporte una corriente mayor que la de cortocircuito de los paneles?
    No se supone que esta protección es para que actúe en caso de cortocircuito?

    Saludos

  8. #8
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Me sobreestima amigo Conchuo.
    En fin ,..............http://www.enervolt.net/naval.htm aunque sea naval,bajo titulo de Disyuntores. Esta gente suministra a otras tiendas por internet, algunas de muy baja estofa........
    Si alguien tiene algun problema al pedirlos que me mande un pm a ver que se puede hacer.

    Y si en ferreteria ponen cara de haba http://www.mechint.es/cas/catalogoDe...3&Familia=1477 , si ve esto kandido , curva B , bien no? XD

    Salu2

  9. #9
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Cita Iniciado por miguel101 Ver mensaje
    Hola, atendiendo a los sabios consejos de Conchuo me surge una pregunta:
    ¿Por qué se diseña el magnetotérmico paneles-regulador para que soporte una corriente mayor que la de cortocircuito de los paneles?
    No se supone que esta protección es para que actúe en caso de cortocircuito?

    Saludos

    Miguel 101. La corriente de cortocircuito de un panel se supone que es la máxima que puede alcanzarse, por lo que la protección magnetotérmica debera ser sensiblemente superior, si la pones al limite se te va a desconectar con mucha frecuencia, ten en cuenta que de cuando en cuando se dan circunstancias muy favorables de radiación solar unido a temperatura que pueden hacer que un panel supere la intensidad a máxima potencia y descuida que si se produce un cortocircuito en la linea, te salta el magnetotérmico aunque fuese del doble de intensidad, asi se calcula en las viviendas, por ejemplo un magnetotérmico del circuito de enchufes puede ser de 10 Amp que a 220V son 2.200 Wts. y te funciona aunque tu estes solamente utilizando una bombilla de 11 Wts.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  10. #10
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Si señor, eso si que es dar en el clavo....es justo lo que buscaba!!
    Gracias Photon.

    Solo una cosa...cuando usar el bipolar y cuando el unipolar??

  11. #11
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Has Visto Como Te Aconsejaba Bien...
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  12. #12
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    si es que el que sabe ...sabe, jeje.

    Hoy en un gran almacen de material electrico en preguntado por material de proteccion para corriente continua y no tenian ni idea del tema...de echo cuando les he preguntado por fusibles para continua no sabian contestar. Me han sacado varios y todos llevaban la onda ondulada tipica de alterna. Los fusibles de alterna ceramicos tambien valen para continua??

    Y que es mas recomendable, colocar 2 fusibles o uno entre paneles y regulador. Me han comentado que con ponerlo en el cable positivo era suficiente. La cuestion es aplicable tambien a los interruptores magnetotermicos, si ponerlos bipolar o unipolar.

    Al final he comprado un Phoenix Multiplus Compact 12/1600/70 que segun el comercial que me lo ha vendido es totalmente automatico. Dispone de proteccion de 16A con rearme manual incorporado en el frontal del inversor, con lo que ya no hace falta poner un termico a la salida de AC. Tambien tiene multitud de protecciones tipicas, detecta el arranque del generador y de forma automatica gestiona todo, consumo de vivienda, carga de baterias, etc... y encima es apto para ambientes marinos muy exigentes. Mañana lo instalo, ya os contare que tal.

    Gracias por la ayuda

  13. #13
    ramis está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    49

    Predeterminado

    las caracteristicas de los paneles son las siguientes:Isc 8,35A
    Uoc 36,81V
    Impp 7,61A
    Umpp 29,10V
    tension max 1000v

    las baterias y el xantrex tendran 2metros de separacion lo digo por la seccion del cable


    gracias conchuo

  14. #14
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    mg-solar. Los fusible valen perfectamente para aplicaciones tanto en continua como en alterna, si cortas el cable de positivo con el fusible, tienes suficiente, el hecho de poner magnetotérmico dobles es por que la normativa actual prohibe los magnetotérmicos simples y los que estan vendiendo las tiendas especializadas son dobles, normalmente los negativos en los reguladores van unidos tanto el de batería como el de paneles.

    Si en el almacén que has ido no saben lo que es un magnetotérmico de continua es que son unos garrulos, o es que no has dado con la persona adecuada, en los catálogos de magnetotérmicos viene bien definido si estan construidos para alterna o para continua.

    Con respecto al inversor Phoenix que has comprado, no lo conozco, pero supongo que será bueno.

    Saludos
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  15. #15
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Cita Iniciado por ramis Ver mensaje
    las caracteristicas de los paneles son las siguientes:Isc 8,35A
    Uoc 36,81V
    Impp 7,61A
    Umpp 29,10V
    tension max 1000v

    las baterias y el xantrex tendran 2metros de separacion lo digo por la seccion del cable


    gracias conchuo
    Ramis, estos paneles no son para instalaciones aisladas, sino que estan construidos especificamente para conexiones a red, no son ni de 12V. ni de 24V. sino de una tensión intermedia, yo los cambiaría por unos especificos para instalaciones de aislada, cuya voc fuese 20, 21V o 40, 42 V.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  16. #16
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Ok Conchuo, queda claro.

    Si hombre, el phoenix es de la casa Victron energy, esta en catalogo de casi todas las tiendas online. Es de color Azul.

    No me acaba de quedar claro la funcion del fusible de regulador a bateria. Si hay sobrecarga por tormentas en los paneles fundira el fusible de paneles-regulador ¿no? para 2 ramales de 330W a 12V por un lado con regulador de 30A y otro ramal de 170W a 12V con regulador de 30A tambien, he pensado poner en el primer ramal un fusible de 25A y uno de 20A en el segundo. Pero no tengo claro en el tramo reguladores-baterias, si poner un fusible comun a los 2 ramales o hacerlo en paralelo.

    saludos

  17. #17
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Las instalaciones con dos reguladores deben llevar los cables hasta la bateria por separado, es decir cada regulador deberá llevar su cable correspondiente hasta la batería, no puedes unificar estos cables. Y no te preocupes por excederte en la intensidad de los fusibles, no tienen que ser tan extrictamente calculados, ponlos de sobra que no pasa nada, en caso de cortocircuito se fundiran de cualquier manera.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  18. #18
    Avatar de mg-solar
    mg-solar está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    294

    Predeterminado

    Perdona que sea tan pesao...pero

    ¿Porque no se pueden unificar los cables en caso de tener 2 reguladores?

    y

    ¿Cual es el motivo/s de que funda el fusible de Regulador a Bateria?

    Gracias

  19. #19
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    mg-solar. se trata de dos circuitos diferentes, tienes que instalarlos por separado, cada regulador con sus cables correspondientes a la misma batería, total no creo que haya tanta distancia, ¿no te parece?.

    El fusible de regulador a batería no se funde normalmente. pero es muiy útil para hacer pruebas, aislando los circuitos, si no lo quieres poner no pasa nada.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  20. #20
    Campurriano está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Santander
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: protecciones y cableados

    buscando por el foro encontre este interesante post,

    mi pregunta es la siguiente, al hilo de los ultimos comentarios, puesto que tienes dos lineas diferentes de sendos ramales, ¿cual es la diferencia de conetarlos directamente a la batería o hacerlo antes y llevar solo una línea a bornes de la bateria? salvo si dicha bateria posea varias entradas que seria extraño

    saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47