yo tengo un AXPERT VMIII y hace cosas "raras" con los consumos, yo incluso le envié al servicio técnico para revisar y me dijeron que estaba bien.
Da salida de energía, de campo solar o baterías, según le da (No tengo red).
En dos años que llevo con él, tengo que estar encima y controlar la densidad de las baterías, porque se vienen abajo (1,20) en cuanto me descuido. La absorción que hace, es de unos 10 minutos y no se puede cambiar, lo "engaño" haciendo ecualización manual a 29,2v casi todos los días.
29,2v, equivalen a 28.9v medidos en el tester a la salida del VMIII.
He intentado programar ecualizaciones diarias a 29,2v y no las hace, porque los Amperios en la flotación no bajan lo suficiente.
Ahora le voy a poner un Outback FM60, tengo 14 paneles y pondré 6 al Outback y 8 en serie al VMIII, a ver como va y me cuida las baterías.
Empieza por medir y controlar la densidad de las baterías.