Hola ! buenas noches para todos ! No se si has logrado solucionar el problema del consumo de red a baja carga con el VMIII.... Yo me encuentro con el mismo problema.... la solucion que pude darle a traves de las configuraciones del inversor fueron las siguientes.
Mod SUB / configurado para conmutar automaticamente a SBU de 9,00 AM a 4,00 PM de esta manera la produccion PV sube manteniendo el consumo mínimo de la casa de 0,6 Kw. y los picos son absorvidos por las baterias hasta que se empareja la produccion. La configuración de prioridad de carga de la batería esta en modo U&S (Utilidad y solar) conmutando automaticamente a solo solar de 9,00 AM a 5.00 PM. De esta manera no me quedo sin bateria y mantengo con la utilidad la flotación por las noches ! Cualquier comentario o sujerencia sera bien recibida !!
-
- 02/09/2022, 02:15 #27
Re: Axpert Vm3 modo SUB
no se si comprobaste el parametro 16 es el que da prioridad de carga a red o solar