Growatt SPF3000TL HVM-24 corte tensión salida
Hola,
tengo el inversor mencionado con 2 baterias de AGM (tambien fue probado con otras baterias).
Muy poca carga permanente (150W) Y UNA NEVERA DE 130w que al encender el motor hace que se apague la salida de tensión del inversor.
Las baterias estan en buen estado, ambas miden igual (2 baterias de 12V en serie).
El parametro 21 del inversor esta a 24V (es la tensión a la cual el inversor corta la salida)
La tension de baterias, en el momento del arranque de la nevera no se percibe que baje de ese valor.
Al cambiar el parametro 21 al valor de 23V o menos el funcionamiento es normal.
Si dejo este parametro tan bajo no me permite tener un control sobre las cargas de baterias.
Esto me sucede con todos los inversores del mismo modelo que pude probar y con cualquier bateria, asique no parece ser una falla puntual del inversor, ni debido a las baterias.
Agraadezco comentarios.
-