Resultados 1 al 4 de 4
- 14/11/2005, 09:44 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2005
- Mensajes
- 1
¿Que cargador necesito y como lo conecto?
Buenos dias a todos los participantes de este foro:
Estoy empezando a trabajar en el mundo de la energía solar fotovoltaica y tengo muchas dudas sobre ciertos aspectos.
Tengo una instalación fotovoltaica aislada para suministro a una finca. Los paneles me suministran 12 V DC.Dicha instalación tiene una potencia de salida de inversor de 3000 W a 220 V AC.
El problema reside en que el usuario ha instalado una serie de focos halógenos cuya potencia demandada es mucho mayor a la que la instalación puede generar.
En la finca existe un grupo electrógeno para alimentar a una bomba de extracción de agua.
Me han comentado que instale un cargador de baterias conectado al grupo, pero no tengo ni idea de como hacerlo (no se donde tengo que conectar el grupo para que arranque cuando la carga de baterias sea baja).
El regulador es LEO2 de ATERSA y el inversor es TAURO de ATERSA también.
Me sacaríaias de un gran apuro.
Sin nada mas en particular.
Gracias.
-
- 14/11/2005, 15:45 #2Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- nov 2005
- Mensajes
- 122
En principio, debes comprobar que el grupo sea de arranque automático, de forma que cuando el regulador de carga de las baterías detecten una carga baja de estas, envíe una señal, o cierre un relé y así conectar el grupo.
- 14/11/2005, 16:08 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2005
- Ubicación
- algun lugar
- Mensajes
- 473
Deverias pedir al propietario de la finca que substituya estos focos por unos de mayor eficiencia, por ejemplo halogenuros metalicos o mejor, sodio de baja presión, que da unas 8 veces mas lumenes por watio que los focos halogenos, es la solución mas racional y economica a este caso que comentas.
Saludos
- 16/03/2018, 00:29 #4Gabriel 2018 Invitado
Re: ?Que cargador necesito y como lo conecto?
Ha cambiado mucho la FV...