Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 26
  1. #1
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Hola que tal como para empezar tengo un sistema fv off grid, Axpert VMIII de 5KW con 10 paneles de 400W (Trina solar TSM-400DE15M(II)) conectado en 2serie y paralelo, 4 baterías Booniga de 12v, 200A conectadas en serie, todo funciona ok, pero el problema es en la noches, al momento de comenzar a ocupar las baterías, el sistema solo descarga una batería quedando las otras 3 casi a su 100% de carga, esto siempre ocurre a las baterías que están en la bornera negativa del inversor, bueno llevo 1 año con el equipo y e cambiado ya 2 baterías y voy por la 3era, compré este ecualizador de baterías HA12 en Aliexpress y todo bien pero no le puse atención a la letra chica era para 10A por lo que duro solo una noche. Las baterías malas las e llevado a casa de mi suegro a qué carguen lentamente con un equipo de carga y arranque de baterías de vehículos y nada. Alguien a tenido este problema, si es así que debo hacer.

  2. #2
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    No encuentro ni las especificaciones de la bateria, sube una foto o escribe la direccion donde la podamos ver o consultar.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    una cosa bien rara, los bornes estan bien conectados y apretados?
    con el voltimetro que voltajes te da cada bateria conectadas al inversor en carga?
    saludos

  4. #4
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Esos paneles pueden dar 80a de carga, creo que puede ser mucha carga para unas gel 200a (yo no las cargaría a más de 30a) idem para el inversor

  5. #5
    Angel Baselga está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    189

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    las baterías absorberán la carga que demanden dependiendo de su estado y etapa

    lo primero es mirar que el regulador esté configurado correctamente, sin ecualizaciones

    lo segundo, cambia las 4, si las otras tres un poco jodidas aunque no se note, estarás sobrecargando la que cambias y en la primera gasificación adiós batería o como mínimo comprueba en todos los estados que están al mismo voltaje

  6. #6
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Hola que tal, pido disculpas si no pude responder pero tuve una semana de locos en el trabajo, ayer sábado llegue a casa a las 17:33hrs y realice medidas a las baterías en el siguiente orden (-)13.07; 14.59; 13.17; 13.27(+) (foto adjunta), en la mañana de hoy domingo (11:20 hrs) las medidas son las siguientes (-) 13.47; 13.58; 13.44; 13.43(+)(foto adjunta), última medición ya siendo las 23:50Hrs (-)12.61; 10.58; 12.44; 12.52(+) imagen adjunta, sobre el requerimiento de la foto de la batería también adjunto.

    Respecto a los consumos que pueden afectar, pero esto son usado en horas de sol y en algunas ocasiones que pueden ser lavadora (Samsung WA18F7G6 potencia nominal 420W) y bomba presurizada (Pedrollo 0.37Kw), horno eléctrico (Albin trotter Potencia Nominal 2000W), lo más usado es un refrigerador (Samsung rsh7unsl 31.12 kwh/mes), tv Tcl 95w.

    También como acotación creo que puede afectar que no he normalizado el tema de la tierra de protección y aterrizar el neutro, esto se debe que entre fase y tierra mide 110v, luego entre neutro y tierra 109v.
    Adjunto imagen de ajustes del equipo.

    Problema de batería en banco de 48V 200A gel-screenshot_2022-03-12-17-34-08-900_bleapp.volfw.watchpower.jpg
    Problema de batería en banco de 48V 200A gel-screenshot_2022-03-13-11-15-16-261_bleapp.volfw.watchpower.jpg
    Problema de batería en banco de 48V 200A gel-screenshot_2022-03-13-23-52-02-760_bleapp.volfw.watchpower.jpg
    Problema de batería en banco de 48V 200A gel-img_20220309_051224.jpg

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Querido Angel Baselga, hace mas menos un mes ajuste las ecualizaciones pero creo que estaba accionada por defecto en una ves al mes (adjunto imagen). Gran dago, el ajuste de carga lo tengo 60A como corriente max de carga y en ac a 40A, adjunto imagen

    Problema de batería en banco de 48V 200A gel-screenshot_2022-03-13-23-52-11-084_bleapp.volfw.watchpower.jpg
    Problema de batería en banco de 48V 200A gel-screenshot_2022-03-13-23-52-37-453_bleapp.volfw.watchpower.jpg
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Problema de batería en banco de 48V 200A gel-img_20220309_051224.jpg  

  7. #7
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    si no me equivoco, la baterias de gel no se equalizan eso solo es para las de acido, pues eso es para que el acido se mezcle bien con el agua y en las de gel eso no pasa, no se si lo tenias con equalizacion.
    saludos

  8. #8
    BaronVerde está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Ubicación
    Isla de La Palma
    Mensajes
    81

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    La batería 2 aparentamente es la que más rápido se llena y la que más rápido se vacía -> ¿kaputt (roto)?

  9. #9
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Dantesinferno, como decía está en defecto el equipo, voy a sacar hoy la ecualización y como dice BaronVerde si está mala ya lo más probable es q la cambie está batería, lo cual sería mi tercera batería cambiada, aún sigo sin entender pq está o la q sale en el borne negativo muere.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    puedes poner la conexion de las baterias? una foto o croquis de como estan conectadas entre si y al inversor,
    es para verificar que lo tienes bien conectado todo

    da igual el voltaje para la conexion en lugar de 6v las tuyas son de 12v, pero en serie serian asi.

    Nombre:  Baterias en serie 6V para sistema 24V.png
Visitas: 1411
Tamaño: 14,7 KB

    saludos

  11. #11
    BaronVerde está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Ubicación
    Isla de La Palma
    Mensajes
    81

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Pregunta: ¿como funciona la ecualización de baterias en serie ?

    Edit: ignora la pregunta :-)

  12. #12
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    bueno es para igualar el voltage y carga en las baterias de acido, al subir por ejemplo en un banco de 24v ,la ecualizacion seria de 31v mas o menos , en ese voltage hierven los vasos y los cristales de Ácido sulfúrico (H2SO4) que se pudieran decantar ,y o formar entre placaas se vuelve a mezclar con el agua destilada, ,ya que no se disuelven bien estos elementos,por eso se hace dandole a la bateria un sobre voltaje , y asi el acido puede hacer su intercambio con las laminas de plomo.
    eso es en resumidas cuentas el proceso de sulfatacion, desulfatacion de la bateria liquida de acido-plomo.
    por eso solo se da en las de acido las de gel ,no necesitan equalizar, porque no llevan acido liquido, es otra construccion.
    espero haberme explicado bien y sin muchos tecnicismos.
    por cierto el voltaje pasa de una bateria a otra cerrando el circuito como si fuera una sola,en respuesta a la configuracion serie (6x4=24v o 12x4=48v cada bateria se llena con su voltaje y el resto pasa ala siguiente).
    saludos

  13. #13
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Les cuento... Hoy llegué a casa y cambie las configuraciones... Estaba desactivada la ecualización mensual, si modifique la carga q estaba en 60 y la baje a 30 nosé si eso afecte o mejore cuando compre la próxima batería.

    En lo q respecta a mi configuración mis baterías están en serie, como aplica en la imagen q subió DantesInferno, coloque un reloj horario digital y coloque un contactor para q encienda y apague de 8 a 20hrs el refrigerador o nevera.

    De todos los equipos FV q e instalados solo el mío me a dado este problema xD... Casa de herrero cuchillo de palo

  14. #14
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    587

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    entonces solo queda pensar que la bateria estaba defectuosa y falló
    mala suerte, pero queda intentar apelar a la garantia del fabricante.
    saludos

  15. #15
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    DantesInferno Lo dudo... De las primera 4 baterías fallo la 2da del lado (-) la q está fallando ahora, compré una de la misma marca pero otro modelo y luego fallo la primera del lado (-) por lo que compre otra marca de las mismas características y no a fallado pero de hace un mes note q la primera q cambie (la q estamos hablando en este tema del foro) comenzo a fallar :..(

    En realidad tengo miedo... Quería llegar a una respuesta más técnica, en conclusión no e normalizado la planta aún (temas de tierras y esas cosas) como tb el lugar, digo de las baterías ya q estás están prácticamente a la interperie bajo los paneles, modifique la carga, de 60A a 30A (eso es ahora ya que me base en el manual q traían las baterías q decía max de carga 60A). También pensaba q podia ser la bomba presurizadora ya que mi señora riega bastante y lava podría ser eso ya que notaba q la bba trabaja bastante forzada (persepcion) eleve la torre de agua pero igual ocupo la bba para regar pero la conecto a un generador. Bueno de antemano gracias y espero que a nadie le pase esto, en conclusión voy a realizar los cambios en el transcurso de esta semana y la compra de la batería asumo que la realizaré el prox. mes. Estaré informando

  16. #16
    BaronVerde está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2022
    Ubicación
    Isla de La Palma
    Mensajes
    81

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Según mi experiencia con los barcos, las baterías de gel o agm que están descargadas regularmente por mas que 50% sólo duran 2-3 años, o unos pocos cientos de ciclos. También creo que no se deben cargar con más de ~0.2C. Despues de una descraga en profundidad (más del 50%), también deberían recibir una carga especial. Estas baterias tambien estan muy sensibles a la sobrecarga por mas que el nivel de absorpcion. Tal vez buscar el tratamiento de agm/gel, posiblemente incluyendo sitios en inglés (los "preppers" en EEUU ;-)).

    Las cargaría una vez hasta la absorción, y durante el proceso monitorizaría continuamente el voltaje de cada bateria con un medidor preciso. Lo mismo durante la descraga. Una mala bateria se revelará.

    Hay una razón por la que muchos toman LiFePO4, tambien existe el mas nuevo LTO. Y hay que tener en cuenta las viejas baterias de NiFe, que pueden durar toda una vida humana, pero son muy caras e ineficientes.

  17. #17
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Estimado BaronVerde, e buscado como arreglar estás baterías siendo mi suegro uno de los q más me a dado ideas ya q el trabajo en su juventud en barcos y cuando pequeño haciendo mantención a baterías... En conjunto realizamos una carga con agua desmineralizada y mejoro (esto a la primera batería q fallo), pero en el banco de prueba chequiamo q a descargas de bajo consumo dura pero aumentando sobre 100w está decae exponencialmente... Quería hacer dos pruebas más, cargarla con electrolitos y ya como se dice acá "entrar a picar" abrirla y verificar su interior.

  18. #18
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.222

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    No puedes cargar estas baterias a mas de 40A.
    Y 40A es suponiendo que el valor de 200Ah es la capacidad a C10 (no a C100). Y si es 200Ah (C100), limitar a 30A.
    En la bateria no hay ningun dato de eso.
    Estas baterias, creo que solo las venden en America del Sur.

  19. #19
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Así es... Vivo en el norte de Chile a 7km de la frontera con Perú... Como decía en el hilo anoche recién realice el cambio de la máxima carga a las baterías, dejándolo en 30A

  20. #20
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Consulta, alguno de uds. Tiene un Axpert VMIII de 5KW y las medidas en su salida F-N, F-T y N-T, como son??? ya que me dan los siguientes valores (mismo orden) 220v, 120v, 100v.

  21. #21
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Hola Aldo, pon una foto de las baterias conectadas para ver el tamaño de los puentes entre ellas (grosor cable)
    Tambien dinos que temperatura es lo habitual en la zona donde estan las baterias, baterias de gel con mucho amperaje en zonas calidas... pupa

    Saludos

  22. #22
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Los puentes se los hice con cable 2awg y al inversor tambien entre baterías los cables tienes más menos 20cm. Al inversor como 2mt

  23. #23
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Pues solo se me ocurre que estés cargando mal esas baterías de gel si hace mucho calor donde están. Quizás hayan perdido por sus válvulas de seguridad. Exceso de amperaje sin bajar voltaje. Si vas a doparlas de amperios que sea al menor voltaje que recomienda el fabricante, y si encima hace calor...

    Sensor de temperatura tienen?

    Saludos

  24. #24
    AldoPCP está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2021
    Mensajes
    25

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    No tienen sensor de temperatura, pero como dices creo q el problema va por allí, ayer hablé con un amigo q vive lejos de aquí y el me dice q tiene 20 baterías 5 series en paralelo, asumo que de esta forma su descarga es baja no tan de golpe como las mías y la carga igual, hoy le baje a la bulk de 58.4v a 58v.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Loas triste que e instalado varios sistemas pero diferentes inversores, y solo el mío a dado este problema xD

  25. #25
    JORGELEX está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2022
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Problema de batería en banco de 48V 200A gel

    Hola , la verdad que no soy un experto en el tema pero como usuario de motorhome con sistema off grid te puedo comentar que las baterías booniga no son las mejores , ya que últimamente han salido bastante malas entorno a la calidad de sus materiales de fabricación y aspectos energéticos.
    saludos

Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47