Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    colapso está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    Allariz-Ourense
    Mensajes
    47

    Predeterminado Comportamiento inversor con placa inducción

    Buenas.
    Alguien ha detectado algún comportamiento extraño al alimentar una placa de inducción desde un inversor?
    He realizado una instalación semiaislada con un inversor Axpert Max 7.2Kw, 3 baterías Pylontech US2000 y 10 placas de 450Wp. Algunas veces ocurre que al encender la placa de inducción parpadea la luz de la cocina (halógena) y se apagan las baterías. No se quedan alarmadas por sobreconsumo, se apagan completamente. Si alguien tiene alguna idea le estaré agradecido
    Saludos

  2. #2
    Fecha de ingreso
    sep 2021
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    588

    Predeterminado Re: Comportamiento inversor con placa inducción

    hola, yo tengo un inversor de 3000w , y cuando enciendo la placa al comenzar empiezo siempre en las potencias bajas 500w-800w ,pues es mucho pico de golpe (y tampoco es igual que una vivienda con red disponible y siempre lineal), y eso no les gusta a los inversores, intenta meter algun consumo lineal y luego metes el consumo de la placa ,de esta forma es mas agradecido el inversor dando chicha, espero que me haya explicado bien,saludos