Resultados 1 al 19 de 19
  1. #1
    james jupp está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Mensajes
    2

    Predeterminado Casa de campo aislada

    Hola a todas, Buenas, primero, lo siento si no dices algo bien, soy inglés pero tengo años aquí en España.

    Han comprado una casa de campo donde nos vas a vivir, y faltan luz.

    No soy nuevo al mundo solar, tengo una systems pequeña de 12v para luces y con inversor en mi casita de jardín.

    Hora estoy buscando presupuestos para poner una systema solar en la casa.

    AGS en alhaurin de la torre han dicho 7500€ con baterías de litio tipo powerwall todo de sunpower, pero yo pienso que esto es un poco caro.

    Hemos hablado con otro desde alhaurin de la torre y el han dicho 'sobre 4000' todo incluido pero con baterías de plomo.

    Estaba pensando de una systema 'server rack' para empezar por ejemplo con 2 baterías y ampliarlo si hace falta / cuando puedes.

    Has visto 'kit aislada' desde 3000€ que dices que puedes conectar esto y esto y el otro..

    El wcc solar han contactado por WhatsApp sobre los Kits pero no contesta, han contactado con clima solar - no contesta.. AGS han contestado y vino a la casa para verlo.. contactado con litio solar - no contesta... han contactado con 'AUTOSOLAR' y ellos han mandado una presupuesto de 6000.

    Yo creo que puedes hacer yo mismo por menos dinero, pero no sabes que cosas a comprar..

    Estoy pensando en el 'todo en uno' inversor mppt de must solar o growatt, con baterías de 2400 de lifepo4 / lifepower / eg4 o pylontech como lo de la video de David poz o lo de will prose también en YouTube

    Tengo mucho techo donde puedes poner paneles.

    Alguien mi puedes ayudarme con este tema, lo agradecería mucho. 🙏

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Una cosa, nosotros no tienes muchas cosas electrónicas- lo básico- el bomba de grupo de presión, lavadora, frigorífico/ congelador a++ maqina de café, tele, WiFi, alarma, cargadores, luces .. sólo somos dos personas en la casa, tenemos el estufa de leña, agua de gas, horno de gas, hermientas de jardín de gasolina etc etc.

    Nosotros han vivido en el campo ya para 7 años, estamos acostumbrados a esos cosas.

  2. #2
    oko
    oko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    lunar
    Mensajes
    34

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    hola james jupp yo bivo en pinos de alhaurin pásame tu telefono por privado y te comento varias cosas

    un saludo

  3. #3
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.513

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Cita Iniciado por james jupp Ver mensaje

    Una cosa, nosotros no tienes muchas cosas electrónicas- lo básico- el bomba de grupo de presión, lavadora, frigorífico/ congelador a++ maqina de café, tele, WiFi, alarma, cargadores, luces .. sólo somos dos personas en la casa, tenemos el estufa de leña, agua de gas, horno de gas, hermientas de jardín de gasolina etc etc.

    Nosotros han vivido en el campo ya para 7 años, estamos acostumbrados a esos cosas.
    Tu caso es prácticamente igual que el mío.
    Yo me apaño con todo eso con 4300w de placas y un inversor Victron MultiplusII 24/3000. Aunque ahora me arrepiento de no haberlo puesto de 5000

    Si te lo vas a montar tú y puedes permitirte buen material, puedes montar unos 10 paneles con un regulador adecuado y un inversor de 5000w.
    Por ejemplo;
    10 paneles de 455w.... en Bricomart 1810€
    Un regulador Victron 150/85.... En Rebacas 768€
    Un inversor Victron MultiplusII 5000w... En rebacas 1552€
    Esto suma 4230€ Ahí tienes que sumar el cableado, las protecciones y la estructura que necesites.
    Además también tendrás que sumar la batería.
    Si eliges plomo tienes que tener claro cuanta necesitas, una vez comprada no la podrás ampliar fácilmente.
    Si eliges módulos Pylontech si puedes comprar ahora alguno y más adelante poner más. Pero has de saber que para un inversor de 5000w se recomienda poner mínimo tres. (Aunque con 2 funciona perfectamente, pero no deberás de superarla descarga que recomienda el fabricante, mejor tres)
    Una opción más barata sería como tu dices un hibrido (todo en uno)
    En ese caso, te costaría, los 1810€ de las placas más el precio del híbrido, ponle 1000e con protecciones y cableado.
    unos 2800€ más lo que te gastes en baterías y estructura... Eso haciendo todo el trabajo tú, claro.

    Una cosa más. Para una instalación aislada necesitarás también un generador para cuando vengan varios días malos

  4. #4
    james jupp está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    feb 2022
    Mensajes
    2

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Oko-estoy en mi móvil y no encuentro donde te puedes manda una privado - mi número es 679 528 700. Gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Gracias luistrix, ya tienes una idea que lo puede hacer con las cosas de bricomart.

  5. #5
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Hola a todos. Perdonad que aproveche este hilo. Yo también vivo en una casa aislada y ahora necesito renovar la instalación. Tengo un inversor cargador xantrex sw3024E y el técnico me dice que está obsoleto.... 🤔 Tengo 12 vasos de 420 ah que llegan a su fin. El regulador de carga es un Outback. Los paneles son muy viejos ya, 12 BP de 85wp aunque me producen en días de sol unos 3,3 kwh aunque no sirve de nada porque las baterías ya no retienen la carga. Casa día las cargo con el grupo de 10kva y amanecen a 23,0v.
    El técnico me quiere instalar 6 paneles de 400 wp, un inversor victron multiplus 5000 (quería ponerme el quattro de 8000 pero le dije que era sobredimensionado), el regulador de carga victron y 12 vasos Exide opzs de unos 1100ah en c10. Todo esto por 13 mil euros y pico. De consumo, pues una lavadora a la semana, depuradora en verano, bomba del agua, tengo horno eléctrico pero no lo empleo y sí me gustaría emplearlo puntualmente sin ayuda del grupo, y lavavajillas que tampoco utilizo aunque también me gustaría utilizarlo en reuniones familiares. Creo, por lo que he leído, que lo suyo sería pasarse a 48v pero viviendo sólo, querría mantener la instalación a 24. Pero este presupuesto de casi 14000 euros lo encuentro elevado. Que me aconsejáis? Mantengo mi inversor Xantrex y regulador, y únicamente invierto en los paneles y baterías? O mejor cambiar al Victron y tener más potencia para cuando necesite un consumo elevado? Estoy en un mar de dudas...
    Gracias por adelantado 👍

  6. #6
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Cita Iniciado por LuisJ Ver mensaje
    Tengo 12 vasos de 420 ah que llegan a su fin. El regulador de carga es un Outback. Los paneles son muy viejos ya, 12 BP de 85wp aunque me producen en días de sol unos 3,3 kwh aunque no sirve de nada porque las baterías ya no retienen la carga. Casa día las cargo con el grupo de 10kva y amanecen a 23,0v.
    El técnico me quiere instalar 6 paneles de 400 wp, un inversor victron multiplus 5000 (quería ponerme el quattro de 8000 pero le dije que era sobredimensionado), el regulador de carga victron y 12 vasos Exide opzs de unos 1100ah en c10. Todo esto por 13 mil euros y pico. De consumo, pues una lavadora a la semana, depuradora en verano, bomba del agua, tengo horno eléctrico pero no lo empleo y sí me gustaría emplearlo puntualmente sin ayuda del grupo, y lavavajillas que tampoco utilizo aunque también me gustaría utilizarlo en reuniones familiares. Creo, por lo que he leído, que lo suyo sería pasarse a 48v pero viviendo sólo, querría mantener la instalación a 24. Pero este presupuesto de casi 14000 euros lo encuentro elevado. Que me aconsejáis? Mantengo mi inversor Xantrex y regulador, y únicamente invierto en los paneles y baterías? O mejor cambiar al Victron y tener más potencia para cuando necesite un consumo elevado? Estoy en un mar de dudas...
    Antes de nada comentarte que desconociendo las comprobaciones que el tecnico haya podido efectuar, disparar con polvora del rey es muy sencillo y que lo que te han propuesto es una golosina para el instalador.

    Si crees que con ese inversor cargador 3000W 24v tienes suficiente para el uso que una persona sola puede necesitar, salvo momentos puntuales que tendrias que usar el grupo (por necesitar simultanear consumos fuertes) yo antes de esa inversion haria un analisis detallado, primero de los consumos diferenciados por horas con sol y sin sol para así poder deducir tus necesidades reales y lo que te puede estar sucediendo.

    Como tu instalacion lleva bastantes años, esa bateria puede ser una OpZS 420Ah C10 (intensidad maxima de carga ~60A), el regulador sera el Outbat de 60A (confirmanoslo) y con esas placas (1020W) podras cargar a ~ 40A que pocas veces habras podido ver esa intensidad de carga, pero si la bateria es la que te refiero y el regulador es el de 60A podrias tener un campo solar de 1500-1700W si esos 3.3KWh de produccion que comentas han sido en invierno es una muy buena produccionen, si este dato fuera en verano ya seria otro cantar y tendrias que deducir que te puede estar sucediendo.

    Referente a la bateria repasa y limpia los terminales de los vasos asi como los puentes de interconexion entre ellos, comprueba densidad y tension de cada uno de los vasos tanto al amanecer como cuando ya el sol no nos de practicamente produccion, toma datos y subelos, esos junto con los consumos nos ayudara a

    Como no conocemos watios consumidos durante los periodos con sol y sin sol ni las intensidades de carga de la bateria, sobre todo la intensidad maxima que hayas podido observar no podemos interpretar la causa de que al amanecer la bateria esté en 23.0v, ya que pudiera ser por una descarga excesiva en horas sin sol suficiente o que uno o dos de los vasos sean los que te esten dando el problema, si fuera esto la solucion seria barata, uno o dos vasos de caracteristicas similares a los que ahora tienes y si decides cambiar esas placas para ampliar el campo solarte sobra no haria falta que fueran de ultima generacion pues seguro que con el espacio de las actuales te sobra.

    Lo principal antes de cambiar es conocer si aparte del posible mal comportamiento de la bateria tienes algun problema para continuar un tiempo con ese inversor cargador de 3000W que ahora tienes.

    Luisetrix esta con un 3000/24 y se arrepiente de no haber comprado un 5000 pero tu el inversor ya lo tienes.

    ya comentaras

  7. #7
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    En primer lugar, muchas gracias Solflitos por tu extensa y minuciosa respuesta.
    Decirte que lo que me han propuesto es, efectivamente, una golosina para el instalador y también para mi. Claro, a un precio. A cambio de ello tienes un buen servicio y atención garantizado, o eso espero.

    De lo que se trata es de emplear el grupo lo menos posible. Cuando hace veinte años me hicieron la primera instalación, todo era de color de rosa. El grupo lo pondrás cuando tengas algunos días seguidos de mal tiempo. Después de unos años la frase era "conviene que pongas el grupo una horita cada día". Hablo de un técnico de una súper reconocida firma de instalaciones fotovoltaicas de Mallorca, que me decía que las baterías "tienen que hervir" y venga, fase Bulk a 31 voltios. Eso es... que hiervan. Esto y muchas otras cosas más que ahora no vienen a cuento pero que te hacen perder la confianza. Vas leyendo y leyendo, aquí en este foro y en otros sitios y entonces verificas que las baterías opzs no tienen que hervir nunca, excepto cuando ecualizas. Que por cierto, el nuevo técnico de ahora me dijo el otro día que él considera no hay que ecualizar.

    Las primeras baterías me duraron unos quince años. Ya estaban echas polvo de sulfatadas. Por internet, hace cinco, compré lo más parecido para poderlas instalar yo mismo. A mi anterior técnico lo "despedí" hace unos tres años. Eran efectivamente unas opzs 420 ah en c10 (U-power). Claro... lo barato sale caro a la larga o no tan larga. El problema que he visto ahora, es que yo instalé esas nuevas baterías pero no rectifiqué los parámetros del regulador de carga, como bien dices un Outback MX-60. Este nuevo técnico me dijo que los valores de carga estaban en 32 voltios. Eso sumado a que en veinte años ningún técnico me dijo que había que ecualizar y que a las opzs no les conviene unas descargas superiores al 30 por ciento, es así no?, pues el uso y mantenimiento ha sido nefasto. Si a esto le sumas que alguna noche le quitabas el arranque del grupo automático para no molestar a vecinos, y eso que el más próximo está a cien metros, pues se han cascado.

    Por esto pienso que no hay que escatimar en baterías, lo más costoso de la instalación y lo que más tarde o más temprano habrá que sustituir. Siempre pongo el ejemplo de una pizza. Aunque mi consumo es mínimo, al menos en las horas de poca insolación, un poco de calidad de vida y poderte hacer una pizza en el horno esporádicamente y en días que sabes que tienes las baterías cargadas, creo que esto es lo mínimo. Si luego quieres poner un split aunque vayas racaneando su puesta en marcha dependiendo de las horas, siempre es un alivio. Sé que se aconseja la instalación a 48v para viviendas habituales y con un consumo considerado "normal" para un uso diario y para una calidad de vida como en la ciudad. Aquí y más viviendo solo, todo se reduce a caprichos puntuales. Sí, una pizza de vez en cuando; hacer pan en un día soleado o poner tres horas un split en marcha para bajar la humedad por debajo de 80 o refrescarte algo en las escasas calurosas noches. Y no quiero poner un horno a gas teniendo uno eléctrico encastrado. Es cierto, como lees por aquí, que cada uno tiene una manera de vivir y unas necesidades particulares. Unos viven con más y otros con menos. Pero cuando llevas muchos años sin poner el horno ni el lavavajillas, uno quiere volver a la vida real. Unos mínimos solamente.

    Por esto creo que un inversor de 3000 puede ir bastante justo para estos momentos puntuales. Claro, miras un victron con su pantalla control GX y parece un regalo de los reyes magos. El técnico tiene acceso a tu instalación desde su aplicación y tú no necesitas irte al garaje cada dos por tres para ver el nivel de carga de tus baterías.

    Ayer el nuevo técnico me quería abaratar presupuesto y me ofrecía unas baterías AGM LEOCH LRC-2 634 AH en c10, en lugar de las EXIDE opzs de 1031 ah en c10. Eso supone casi la mitad en descarga en 10 horas. De repente parece que el técnico lo que quiere es vender y no escucha cuales son tus necesidades y hay que volver a repetir que es lo que uno demanda. Las AGM me pueden durar no mucho más que las opzs últimas y ya volvemos a la misma historia. Por eso creo que lo barato, puede resultar caro a la larga.

    Y se trata, no sólo de comprar más calidad sino de saber cuidar lo que se compra. Y eso, al final, como todo en la vida, es el tiempo el que dicta sentencia. Y vamos aprendiendo a base de equivocarnos una y otra vez. Y gracias a este foro y gente como vosotros, uno va aprendiendo poco a poco a no cometer errores del pasado. O al menos, esa es la intención de futuro. Muchas gracias de nuevo.

  8. #8
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Hola yo vivo solo con lavavajillas y lavadora y estoy a 24V todo hecho por mi

    Yo tengo 6 paneles de 400W y un regulador mppt de 80A must (no hibrido), inversor chino de 3000W onda pura a 24V y me sobra

    El lavavajillas lo pongo como bien dices en reuniones familiares, la lavadora una vez por semana que para la ropa del trabajo y solo yo me sobra y con agua caliente. Eso si, lo hago todo de dia. Baterias de plomo acido placa tubular 600A 6V (4 baterias)

    El dinero pues me costo en su momento 150 € cada placa, inversor 300€ y regulador 250€ ademas de pon otros 300€ entre cables, protecciones y 400€ cada bateria, eso si, hasta los cables los pedi online, vivo en un pueblo y no hay tiendas cerca y por mi trabajo no puedo desplazarme habitualmente

    Total 900 + 300 + 250 + 300 + 1600 = 3350€ y unos dias de mi trabajo. En cuanto a montarlo tu, aqui te lo explicaran todo

    Asi llevo desde Noviembre, antes tenia una instalacion a 12V y vivia en otro sitio. Pero me vine aqui y me organice en el pueblo por la pandemia y ahora estoy encantado

    Perdon me dejaba la estructura inclinada aluminio 6 paneles para tejado que me costo 400€

    Saludos

  9. #9
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Muchas gracias Karlos. Hasta ahora no había visto tu respuesta. Perdón.
    Al final no voy a aceptar el presupuesto. Quince mil euros lo encuentro desorbitado. En el presupuesto me incluía el inversor Victron multiplus de 5000va y aquí me dice que no me sacaría mucho más que el xantrex sw3024E. Le digo que igual colocaría un split y volvemos al Quattro de 8000va. Tuve una cruzada de tensión, en mi cabeza, y vamos a recapacitar de nuevo.
    Es cierto que mis placas con seguidor incluido, me sacan 3.3 kwh en días soleados. Entonces lo primero sería colocar como tú, 6 paneles de 400wp con lo que debería, supongo, cambiar el regulador de carga a uno de 80 Amperios. Y luego cambiar las 12 opzs por unas con más capacidad. Aunque el inversor no sea lo más caro de la instalación, si funciona el que tienes , no es cuestión de tirar 3000 euros. Ya se cambiará cuando pete, no?.
    Creo, desde mis pocos conocimientos, que si los paneles no me suministran la carga suficiente para tener reserva en las baterías, es normal que después de un día de sol como ayer y dos horas y media con el grupo al atardecer, las baterías amanezcan a 23,1 voltios. Cambié, según leí por aquí, la flotación a 27,6 en el regulador Outback mx-60 y absorción a 28.2 pero no llegan a flotar salvo que baje el valor de absorción a 26 y algo. Bueno, vamos a ver si me animo cómo tu, aunque no es tarea fácil hacerlo uno mismo. 😉 Un saludo y gracias de nuevo.

  10. #10
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Empapate del foro leyendo y sin miedo hay muchos temas para empezar a montar instalaciones

    28,2 es poca absorcion, yo lo tengo a 28,8 y porque tengo las baterias dentro en casa cerca de la estufa de pellet, con el frio si estuviran fuera les meteria mas voltaje

    Saludos

  11. #11
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Cita Iniciado por karlos Ver mensaje
    28,2 es poca absorcion, yo lo tengo a 28,8 y porque tengo las baterias dentro en casa cerca de la estufa de pellet, con el frio si estuviran fuera les meteria mas voltaje
    Las tensiones correctas para las diferentes fases de carga de una bateria son la garantia para un buen mantenimiento de ellas.

    Esas tensiones son diferentes segun tipo de bateria (estacionaria, traccion, Gel/AGM) y cada fabricante indica las mas apropiadas para sus baterias, configurar otros valores, aunque parezca de momento una posible solucion, en pocos años se confirma que se ha cometido un error.

    Comentas ques tenias la bateria en un lugar muy frio y ahora esta mas calentita, si tu regulador no tenia sonda de temperatura asociada a la bateria eso podria ser tu problema ya que sin soonda de temperatura las tensiones del regulador son fijas y al no contemplar la regulacion de tension en base a su temperatura no la proporcionan las tensones que a esa temperatura necesitaban.

  12. #12
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Y me empapo leyendo, Karlos pero esto es un mundo muy complejo para los inexpertos, a pesar de llevar 20 años con energía solar. Le cambié a 28.8 la absorción en el regulador aunque nunca entra el regulador en fase de flotación y seguro que cuando sean las ocho, tendré las baterías a 23.7. Ya no sé si son las placas que no cargan o las baterías que no retienen la carga. O ambas cosas. Las placas son de hace veinte años. 1080 wp en paneles. Hoy día es poco, verdad?
    Creo que este fue mi fallo, Solflitos, cuando compré hace 6 años las u-power, por cierto nada recomendada esta marca en el foro. Y por esto tengo la necesidad de renovar parte del equipo. Pensáis que debería hacer una buena ecualización en las baterías para ver si las recupero sigo? Es que cuando las he ecualizado, directamente con el grupo a 31 de bulk y 31 de flotación (no permite ecualizar directamente y tengo que jugarmanualmentecon estos valores) me entra pánico a la hora de tenerlo en marcha por si algo peta....no sé... Debo ecualizar algunas horas sin miedo?
    Gracias de nuevo a los dos 👍

  13. #13
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.175

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Las baterias U-Power que daban problemas eran las de tipo' monoblok', la tuya es de vasos individuales de 2v.

    Que la bateria se quede en 23.7V es un sintoma de que posiblemente tengas un vaso mal (te lo comentaba en #6), cuando veas esa tension tendrias que medir en esos momentos al menos la tension de cada vaso, un multimetro/polimetro son menos de 10€ y es impescindible, junto con un densimetro, en una instalacion con bateria acido-plomo, si tienes un vaso que se queda retrasado en tension respecto al resto puede ser este tu problema. por favor mide y sube los datos.

    Si decides Ecualizar mide tambien cuando el proceso de ecualizacion lleve como 15-20 minutos, pues tambien se manifestaran las diferencias de tension en el vaso anomalo, y sube estos datos.

    Como en tu ubicacion figura Inca, seria interesante que algun foreroque resida cerca te pudiera echar una mano para hacer una serie de medidas (tension de campo solar a la entrada del hibrido, tension y densidad de cada vaso, intensidad que proporciona el campo solar, intensidad de carga de bateria, esperaremos por si se ofrece alguno.

  14. #14
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Buenos días. Gracias por la respuesta. Siguiendo instrucciones, hoy me puse a medir valores. Encontré un voltimetro y la tensión de los vasos es de 1.9 excepto tres que marcan 1.8. Después miré las densidades y los valores son en todos entre 1.14 y 1.15. En dos vasos la densidad era de 1.10 y 1.12, pero al terminar con el resto me daban ambos 1.14.
    Es que con el densimetro pruebas tres veces y en ocasiones no da lo mismo y eso que me he mirado muchos vídeos de como hacerlo 🤦‍♂️. Mi densimetro tiene dos escalas de valores, la de grados Baumé (Be.) y con la escala que he tomado los valores, una que pone spez. Gew. Espero haberlo hecho bien. 😬
    Gracias una vez más 👍

  15. #15
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Después de mirar algunos vídeos más parece que era correcta la escala. Y efectivamente, hay dos vasos que marcan apenas 1,10, 1,11 de densidad. Lo que pasa es que luego he mirado otro vaso que me daba 1,14 a primera hora y ahora me da 1,10 también. Hoy miraré de ecualizar una hora y mediré de nuevo la densidad de cada vaso.

  16. #16
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    Las tensiones correctas para las diferentes fases de carga de una bateria son la garantia para un buen mantenimiento de ellas.

    Esas tensiones son diferentes segun tipo de bateria (estacionaria, traccion, Gel/AGM) y cada fabricante indica las mas apropiadas para sus baterias, configurar otros valores, aunque parezca de momento una posible solucion, en pocos años se confirma que se ha cometido un error.

    Comentas ques tenias la bateria en un lugar muy frio y ahora esta mas calentita, si tu regulador no tenia sonda de temperatura asociada a la bateria eso podria ser tu problema ya que sin soonda de temperatura las tensiones del regulador son fijas y al no contemplar la regulacion de tension en base a su temperatura no la proporcionan las tensones que a esa temperatura necesitaban.
    Hola Solflitos, un honor poder intervenir, siempre te leo y aprendo mucho de tus comentarios. Eres un crack

    Le comentaba al compañero forero lo de la absorcion porque yo tengo placa tubular inundado y estando dentro de casa las tengo a buena temperatura y las he puesto al minimo que recomienda el fabricante para esa bateria en voltaje.

    Si las tuviera fuera (aparte de que aqui en Invierno hace mucho frio) su rendimiento caeria bastante por el frio, por eso estan dentro, prefiero obtener un 20% mas de produccion, y aparte a 11 bajo cero de algunas noches creo que me quedaria con un 40% menos

    Sensor de temperatura externo si que tiene el regulador y esta puesto, pero no me fio y me gusta variar voltajes segun la temperatura, para Invierno pongo unos voltajes y para Verano otros, dentro del rango que fija el fabricante, pongo el mas bajo o el mas alto. Si voy a estar fuera de casa en Navidad por ejemplo y la casa se queda fria, les pongo el voltaje maximo del fabricante

    Son manias, y si, es por rizar el rizo

    Saludos

  17. #17
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Cita Iniciado por LuisJ Ver mensaje
    Muchas gracias Karlos. Hasta ahora no había visto tu respuesta. Perdón.
    Al final no voy a aceptar el presupuesto. Quince mil euros lo encuentro desorbitado. En el presupuesto me incluía el inversor Victron multiplus de 5000va y aquí me dice que no me sacaría mucho más que el xantrex sw3024E. Le digo que igual colocaría un split y volvemos al Quattro de 8000va. Tuve una cruzada de tensión, en mi cabeza, y vamos a recapacitar de nuevo.
    Es cierto que mis placas con seguidor incluido, me sacan 3.3 kwh en días soleados. Entonces lo primero sería colocar como tú, 6 paneles de 400wp con lo que debería, supongo, cambiar el regulador de carga a uno de 80 Amperios. Y luego cambiar las 12 opzs por unas con más capacidad. Aunque el inversor no sea lo más caro de la instalación, si funciona el que tienes , no es cuestión de tirar 3000 euros. Ya se cambiará cuando pete, no?.
    Creo, desde mis pocos conocimientos, que si los paneles no me suministran la carga suficiente para tener reserva en las baterías, es normal que después de un día de sol como ayer y dos horas y media con el grupo al atardecer, las baterías amanezcan a 23,1 voltios. Cambié, según leí por aquí, la flotación a 27,6 en el regulador Outback mx-60 y absorción a 28.2 pero no llegan a flotar salvo que baje el valor de absorción a 26 y algo. Bueno, vamos a ver si me animo cómo tu, aunque no es tarea fácil hacerlo uno mismo. �� Un saludo y gracias de nuevo.
    Pon el multimetro en los tornillos de llegada de los paneles al regulador y dime que te marca en voltaje. A ver que te estan produciendo esos paneles. Ojo con Sol y con las baterias en absorcion

    Saludos

  18. #18
    LuisJ está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    Inca
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Después de unos días nublados y las baterías cayendo en picado por las noches, hoy salió el sol contra todo pronostico y pude tomar valores. Comencé por la mañana haciendo una ecualización manual (parámetros del inversor, bulk y flotación a 31v) por espacio de una hora. Las tensiones de las baterías pasaron de 1.8 y 1.9 de hace varios días a 1.9 y la mayoría a 2.0 y 2.2 un par de ellas. Las densidades subieron poca cosa, 1.5 hasta 1.9 alguna. También algún vaso se quedó a 1 y poco. Sigo sin la certeza de hacerlo bien, porque dependiendo de lo profundo que introduzco el extremo del tubito, me varian bastante los valores. Antes de ecualizar las densidades estaban alrededor de 1.2 todas. Después de la Ecualización, el regulador se quedó en flotación a 27.4 y ahí sigue, flotando todo el día. En un momento al mediodía le subí los parámetros de flotación para que entrara en modo carga y tomé el voltaje desde el regulador en la entrada de paneles. Marcó durante un momento de sol espléndido 125v. Aunque según unos pantallazo que tengo del regulador a plena carga de hace un par de semanas, la entrada en voltios era de 90 y algo.
    Vamos a ver como aguantan esta noche. Miraré densidades al atardecer y pondré el grupo con parámetros normales sin ecualizar hasta hacer la carga completa y veré que tal aguantan las baterías durante la noche y madrugada. Por la noche tan solo tengo la nevera en marcha y prescindo de luces exteriores y tele, y el magnetotérmico del grupo de presión lo bajo por si acaso.
    Debería ecualizar una hora cada día en los próximos días? Para ver si suben las densidades? A 31v como me dijo en su día el vendedor y por espacio de una hora?
    Gracias y un saludo.

  19. #19
    karlos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    zaragoza
    Mensajes
    195

    Predeterminado Re: Casa de campo aislada

    Hola, siento la tardanza; los valores del densimetro te varían según la profundidad cuando capturas porque agua destilada y ácido no están bien mezclados.

    Sube la absorción hasta que burbujee un poquito al cargar y verás como se mezcla, luego toma valores con el densímetro

    Saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y ten a mano agua destilada porque cuando las subas de voltaje van a beber, estate pendiente

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47