Resultados 1 al 14 de 14
  1. #1
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Magnetotermico

    Hola.

    Para un inversor axpert vmIII 5000w y dos baterías pylontech US3000C los cables que venden con sus terminales de conexión son de unos 25mm2. Sería suficiente esa sección?

    He pensado poner entre el inversor y las baterías este magnetotérmico de DC que he encontrado de 125A de la marca TOMZN. Seria correcta esta protección? Alguien sabe si esta marca es fiable?

    Gracias.

    Magnetotermico-91jlb67c5il._ac_sl1500_.jpg

  2. #2
    paradinaico está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2019
    Ubicación
    Segovia
    Mensajes
    437

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Yo tengo magnetotérmicos de esta marca y hasta ahora no me han dado ningún problema tengo una puesto entre la batería y el inversor pero aparte de tener el magnetotérmico puesto también tengo puesto dos fusibles el magnetotérmico lo tengo más que nada para apagar la batería si lo necesito

  3. #3
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Al estar conectado entre la bateria e inversor/regulador la direccion de la corriente es bidireccional, y los magnetotermicos DC suele llevar polaridad. En este caso daria igual que la entrada de + fuese por arriba que por debajo?

  4. #4
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Cita Iniciado por Alexito Ver mensaje
    Hola.

    Para un inversor axpert vmIII 5000w y dos baterías pylontech US3000C los cables que venden con sus terminales de conexión son de unos 25mm2. Sería suficiente esa sección?

    He pensado poner entre el inversor y las baterías este magnetotérmico de DC que he encontrado de 125A de la marca TOMZN. Seria correcta esta protección? Alguien sabe si esta marca es fiable?

    Gracias.

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: 91JLB67C5IL._AC_SL1500_.jpg
Visitas: 154
Tamaño: 65,1 KB
ID: 25946
    Estas seguro de que esto es un magnetotermico?
    El símbolo es de interruptor.

  5. #5
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Estas seguro de que esto es un magnetotermico?
    El símbolo es de interruptor.
    No, ese símbolo, con una "X" en la entrada indica que es un magnetotérmico, o por lo menos térmico.

    Está justito para 5kW-48V, debería ser mayor a 130A, o sea 150A, y no está polarizado, pero aún así la entrada debiera estar en la parte de arriba.
    Saludos de EIEN

  6. #6
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    No, ese símbolo, con una "X" en la entrada indica que es un magnetotérmico, o por lo menos térmico.

    Está justito para 5kW-48V, debería ser mayor a 130A, o sea 150A, y no está polarizado, pero aún así la entrada debiera estar en la parte de arriba.
    Yo también opino que debería ser de 150A, pero entonces tampoco tiene sentido que los cables que venden para estas baterías sean de 25mm2 y soporten 120A

  7. #7
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    No, ese símbolo, con una "X" en la entrada indica que es un magnetotérmico, o por lo menos térmico.

    Está justito para 5kW-48V, debería ser mayor a 130A, o sea 150A, y no está polarizado, pero aún así la entrada debiera estar en la parte de arriba.

    Magnetotermico no creo que sea.
    Magnetotermico-img_20211122_224440.jpg
    Magnetotermico-img_20211122_224135.jpg

  8. #8
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Los chinos lo dibujan como les da la gana, es un símbolo bajo la Norma IEC-60617: Disyuntores de circuito unipolares.

  9. #9
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Magnetotermico no creo que sea.
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_20211122_224440.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 29,3 KB
ID: 25962
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: IMG_20211122_224135.jpg
Visitas: 46
Tamaño: 131,1 KB
ID: 25963
    Esto es lo que tiene dentro
    https://www.youtube.com/watch?v=w0ntxqTEqyM

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    Está justito para 5kW-48V, debería ser mayor a 130A, o sea 150A, y no está polarizado, pero aún así la entrada debiera estar en la parte de arriba.
    Si pero en este caso la entrada de corriente a veces es por arriba y a veces por abajo.

  10. #10
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Yo creo que si no lo indican, el borne protegido siempre es el de arriba, y en corriente continua será el positivo.

    Así la entrada de corriente irá arriba y la parte de abajo a consumos, pero analizándolo bien, en el caso de un híbrido la corriente es en dos direcciones, la de carga hacia abajo y la descarga hacia arriba, para hacerlo más complicado aún !!!

    Entonces, según se produzca la sobrecarga o cortocircuito aguas arriba o aguas abajo del interruptor automático magnetotérmico, actuará mejor o peor el soplado magnético.

    Tanto ABB, como Schneider, utilizan en sus manuales técnicos el mencionado símbolo para sus interruptores automáticos magnetotérmicos o diferenciales, añadiéndoles una bobina captadora de la corriente de fuga.

    En corriente alterna, no influye en su funcionamiento, tanto en el magnetotérmico como en el diferencial, pero siempre es mejor que la entrada de corriente sea por la parte de arriba.
    Última edición por eien; 23/11/2021 a las 11:16

  11. #11
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Y en el caso de un combi como este, daría lo mismo meterle por arriba o por abajo?

    https://eref.se.com/es/es/web-produc...duct-pdf/16303

  12. #12
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Siempre por arriba. En este caso se trata de un protector de sobretensiones.

  13. #13
    2j_
    2j_ está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2016
    Ubicación
    Madrid-Almería
    Mensajes
    442

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    https://en.projoy-electric.com/stati...3944645023.pdf

    Polarity AC MCB
    If the manufacturer indicates the “Input/Line” marks on the MCB, the power
    supply must be placed on the "Input/Line" terminal and the load must be placed
    on the "Load/Output" terminal for the MCB to operate properly. If connected
    incorrectly, the MCB will most likely not provide the expected protection to the
    circuit when needed.


    Non-polarity AC MCB
    For non-polarity AC MCB, manufacture don’t indicate any mark on the products.
    Users could connect the power to either terminal and connect the load to the
    other.

    Polarity DC MCB
    Polarity DC MCBs are marked with "+" and "-". If the polarity DC MCB is
    connected incorrectly, problems may occur, and under overload or short circuit
    conditions, the MCB will be not able to cut off the current and extinguish the arc,
    which may cause the circuit breaker to burn out.
    The polarity DC MCB uses a small magnet to pull the arc from the contact and
    enter the arc extinguishing chamber. If the current flowing through the unit is in
    the opposite direction, the magnet will guide the arc out of the arc extinguishing
    chamber and into the MCB mechanism, damaging the equipment.


    Non-polarity DC MCB
    Non-polarity DC MCB are not marked with "+" and "-" signs. These MCBs can be
    safely used as load isolators and protect the circuit in the event of a fault current,
    regardless of the current direction in the circuit. Especially for circuits with
    energy storage batteries, the current often needs to be reversed as required, and
    non-polarity DC MCB can effectively provide protection
    Si alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado

  14. #14
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Magnetotermico

    Polaridad AC MCB
    Si el fabricante indica las marcas "Input / Line" en el MCB, la potencia
    La alimentación debe colocarse en el terminal "Entrada / Línea" y la carga debe colocarse
    en el terminal "Carga / Salida" para que el MCB funcione correctamente. Si está conectado
    incorrectamente, lo más probable es que el MCB no proporcione la protección esperada al
    circuito cuando sea necesario.

    MCB de CA sin polaridad
    Para AC MCB sin polaridad, el fabricante no indica ninguna marca en los productos.
    Los usuarios pueden conectar la alimentación a cualquier terminal y conectar la carga al otro.

    Polaridad DC MCB
    Los MCB de CC de polaridad están marcados con "+" y "-". Si la polaridad DC MCB es conectado incorrectamente, pueden ocurrir problemas y bajo sobrecarga o cortocircuito
    condiciones, el MCB no podrá cortar la corriente y extinguir el arco, lo que puede hacer que el disyuntor se queme.
    La polaridad DC MCB utiliza un pequeño imán para tirar del arco del contacto y entrar en la cámara de extinción de arco. Si la corriente que fluye a través de la unidad está en la dirección opuesta, el imán guiará el arco fuera del arco extinguiendo cámara y en el mecanismo MCB, dañando el equipo.


    DC MCB sin polaridad Los DC MCB sin polaridad no están marcados con los signos "+" y "-". Estos MCB pueden ser se utilizan de forma segura como aisladores de carga y protegen el circuito en caso de una corriente de falla, independientemente de la dirección de la corriente en el circuito. Especialmente para circuitos con baterías de almacenamiento de energía, la corriente a menudo debe invertirse según sea necesario, y DC MCB sin polaridad puede proporcionar protección eficazmente.

    (MCB es un disyuntor o magnetotérmico)
    (CA corriente alterna; DC corriente continua)

    Traducción de Google.
    Última edición por eien; 24/11/2021 a las 15:08




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47