Resultados 1 al 14 de 14
Tema: Magnetotermico
- 20/11/2021, 19:47 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 31
Magnetotermico
Hola.
Para un inversor axpert vmIII 5000w y dos baterías pylontech US3000C los cables que venden con sus terminales de conexión son de unos 25mm2. Sería suficiente esa sección?
He pensado poner entre el inversor y las baterías este magnetotérmico de DC que he encontrado de 125A de la marca TOMZN. Seria correcta esta protección? Alguien sabe si esta marca es fiable?
Gracias.
-
- 20/11/2021, 20:44 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 450
Re: Magnetotermico
Yo tengo magnetotérmicos de esta marca y hasta ahora no me han dado ningún problema tengo una puesto entre la batería y el inversor pero aparte de tener el magnetotérmico puesto también tengo puesto dos fusibles el magnetotérmico lo tengo más que nada para apagar la batería si lo necesito
- 22/11/2021, 12:31 #3Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 31
Re: Magnetotermico
Al estar conectado entre la bateria e inversor/regulador la direccion de la corriente es bidireccional, y los magnetotermicos DC suele llevar polaridad. En este caso daria igual que la entrada de + fuese por arriba que por debajo?
- 22/11/2021, 17:28 #4Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2018
- Ubicación
- Tarragona
- Mensajes
- 197
- 22/11/2021, 20:24 #5
Re: Magnetotermico
Saludos de EIEN
- 22/11/2021, 22:20 #6Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 31
- 22/11/2021, 22:52 #7Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2018
- Ubicación
- Tarragona
- Mensajes
- 197
- 23/11/2021, 00:45 #8
Re: Magnetotermico
Los chinos lo dibujan como les da la gana, es un símbolo bajo la Norma IEC-60617: Disyuntores de circuito unipolares.
- 23/11/2021, 01:01 #9Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 31
Re: Magnetotermico
Esto es lo que tiene dentro
https://www.youtube.com/watch?v=w0ntxqTEqyM
Si pero en este caso la entrada de corriente a veces es por arriba y a veces por abajo.
- 23/11/2021, 08:53 #10
Re: Magnetotermico
Yo creo que si no lo indican, el borne protegido siempre es el de arriba, y en corriente continua será el positivo.
Así la entrada de corriente irá arriba y la parte de abajo a consumos, pero analizándolo bien, en el caso de un híbrido la corriente es en dos direcciones, la de carga hacia abajo y la descarga hacia arriba, para hacerlo más complicado aún !!!
Entonces, según se produzca la sobrecarga o cortocircuito aguas arriba o aguas abajo del interruptor automático magnetotérmico, actuará mejor o peor el soplado magnético.
Tanto ABB, como Schneider, utilizan en sus manuales técnicos el mencionado símbolo para sus interruptores automáticos magnetotérmicos o diferenciales, añadiéndoles una bobina captadora de la corriente de fuga.
En corriente alterna, no influye en su funcionamiento, tanto en el magnetotérmico como en el diferencial, pero siempre es mejor que la entrada de corriente sea por la parte de arriba.Última edición por eien; 23/11/2021 a las 11:16
-
Re: Magnetotermico
Y en el caso de un combi como este, daría lo mismo meterle por arriba o por abajo?
https://eref.se.com/es/es/web-produc...duct-pdf/16303
- 24/11/2021, 08:43 #12
Re: Magnetotermico
Siempre por arriba. En este caso se trata de un protector de sobretensiones.
- 24/11/2021, 10:10 #13Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Magnetotermico
https://en.projoy-electric.com/stati...3944645023.pdf
Polarity AC MCB
If the manufacturer indicates the “Input/Line” marks on the MCB, the power
supply must be placed on the "Input/Line" terminal and the load must be placed
on the "Load/Output" terminal for the MCB to operate properly. If connected
incorrectly, the MCB will most likely not provide the expected protection to the
circuit when needed.
Non-polarity AC MCB
For non-polarity AC MCB, manufacture don’t indicate any mark on the products.
Users could connect the power to either terminal and connect the load to the
other.
Polarity DC MCB
Polarity DC MCBs are marked with "+" and "-". If the polarity DC MCB is
connected incorrectly, problems may occur, and under overload or short circuit
conditions, the MCB will be not able to cut off the current and extinguish the arc,
which may cause the circuit breaker to burn out.
The polarity DC MCB uses a small magnet to pull the arc from the contact and
enter the arc extinguishing chamber. If the current flowing through the unit is in
the opposite direction, the magnet will guide the arc out of the arc extinguishing
chamber and into the MCB mechanism, damaging the equipment.
Non-polarity DC MCB
Non-polarity DC MCB are not marked with "+" and "-" signs. These MCBs can be
safely used as load isolators and protect the circuit in the event of a fault current,
regardless of the current direction in the circuit. Especially for circuits with
energy storage batteries, the current often needs to be reversed as required, and
non-polarity DC MCB can effectively provide protectionSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 24/11/2021, 14:01 #14
Re: Magnetotermico
Polaridad AC MCB
Si el fabricante indica las marcas "Input / Line" en el MCB, la potencia
La alimentación debe colocarse en el terminal "Entrada / Línea" y la carga debe colocarse
en el terminal "Carga / Salida" para que el MCB funcione correctamente. Si está conectado
incorrectamente, lo más probable es que el MCB no proporcione la protección esperada al
circuito cuando sea necesario.
MCB de CA sin polaridad
Para AC MCB sin polaridad, el fabricante no indica ninguna marca en los productos.
Los usuarios pueden conectar la alimentación a cualquier terminal y conectar la carga al otro.
Polaridad DC MCB
Los MCB de CC de polaridad están marcados con "+" y "-". Si la polaridad DC MCB es conectado incorrectamente, pueden ocurrir problemas y bajo sobrecarga o cortocircuito
condiciones, el MCB no podrá cortar la corriente y extinguir el arco, lo que puede hacer que el disyuntor se queme.
La polaridad DC MCB utiliza un pequeño imán para tirar del arco del contacto y entrar en la cámara de extinción de arco. Si la corriente que fluye a través de la unidad está en la dirección opuesta, el imán guiará el arco fuera del arco extinguiendo cámara y en el mecanismo MCB, dañando el equipo.
DC MCB sin polaridad Los DC MCB sin polaridad no están marcados con los signos "+" y "-". Estos MCB pueden ser se utilizan de forma segura como aisladores de carga y protegen el circuito en caso de una corriente de falla, independientemente de la dirección de la corriente en el circuito. Especialmente para circuitos con baterías de almacenamiento de energía, la corriente a menudo debe invertirse según sea necesario, y DC MCB sin polaridad puede proporcionar protección eficazmente.
(MCB es un disyuntor o magnetotérmico)
(CA corriente alterna; DC corriente continua)
Traducción de Google.Última edición por eien; 24/11/2021 a las 15:08