Resultados 1 al 3 de 3
- 20/10/2021, 16:19 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 6
Vivienda Aislada Ciudad Real - consulta novato total
Buenas tardes, estoy interesado en comprar una vivienda que actualmente no tiene contrato de luz (ni creo que pueda por que es antieconomico)
mi idea de esa vivienda es una vivienda para fines de semana, puentes, y verano.
La vivienda actualmente tiene un grupo electrogeno PRAMAC de 18.5kw (vamos una pasada y sobra) pero come por lo que me ha comentado como un campeon (4 litros/h)
mi idea es que la dependencia de este grupo sea en situacion de emergencia (5 dias sin sol, o situaciones en las que demande mucha luz)
he visto 100 presupuestos cada uno con mas variedad, unos me recomiendas baterias de plomo, otros de litio, unos que instale a 24V y otros a 48V)
obviamente el mayor problema que tengo es el presupuesto y la verdad que mi idea es hacer una instalacion ajustado a la necesidad, sin mucho miedo de tirar de grupo en ocasiones puntuales
lo que requeriria seria un consumo parecido a esto:
Calefaccion pellet
TV
Frigorifico
10 luces led bajo consumo(5 van a ser exteriores y la idea es dejarlas conectadas toda la noche)
alguna lavadora ocasional y de dia
algun lavavajillas ocasional y de dia
motor de pozo /bomba presion
motor depuradora de dia y en verano
carga telefono movil
ordenador portatil uso moderado
algun electrodomestico
horno, calentador de agua y cocina de gas.
por un lado me han presupuestado 15.000€ por otro 4000€ se que no es ni lo uno ni lo otro.
viendo kits por internet veo que pueden rondar los 5000-6000 mas intalacion.
a ver si pudierais arrojarme algo de luz por que la verdad que ando muy perdido y sobre todo cada cosa que veo es mas extremista a la hora de precios
-
- 20/10/2021, 19:39 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 437
Re: Vivienda Aislada Ciudad Real - consulta novato total
Para las necesidades que has puesto yo sin ninguna duda me iría 48 V también te digo que si no quieres preocupaciones ni mantenimiento de baterías te vayas al litio la depuradora se puede poner a funcionar en horas de sol con lo cual ahí ahorrarías bastante bomba presión de cuántos watios es es importante saber de cuántos watios es y también si tiene que estar por la noche no puede estar solo por el día
- 20/10/2021, 22:08 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 6
Re: Vivienda Aislada Ciudad Real - consulta novato total
La verdad que desconozco los watios de la bomba por que aún no la hemos sacado del pozo ( estoy pidiendo presupuestos para ver si finalmente compro la casa o no)
Pero es de las que abres un grifo y se enciende , vamos que por la noche salvo que vayas al baño no se entendería