- 07/10/2021, 06:58 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Añadir paneles
Me an hablado de este foro y necesito vuestros consejos.Mi tio tiene una casa aislada y se alimenta con 1 instalacion solar.Este verano cambio los vasos estacionarios por mas grandes de los que tenia y al empezar el otoño comprobamos que le faltan paneles.No llegan nunca a flotacion.os cuento que tiene:
La instalacion a 24v.
1 axpert 3000w con
6 paneles 60 cedulas 240w
Victron mppt 100/50 con
4 paneles 60 cedulas 275w.
12 vasos 2v-991ah c10 1382 ah c120.
EL axpert es el principal.¿Se podria poner algun panel mas?
-
- 07/10/2021, 10:02 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.175
Re: Añadir paneles
Con esos seis paneles, 240 x 6 = 1440 Wp que en el mejor de los casos supondria poder cargar en horas centrales del dia y con una orientacon optima a una intensidad de algo menos de 50A, esos amperios se utilizarian para atender los suministros de la casa, para el consummo propio del Axpert y el resto para cargar la bateria, con lo que en momentos de mucha utilizacion en la casa apenas quedaran amperios para cargar.
Esa nueva bateria, 991Ah C10 podria soportar cargas entre 150A y 200A por lo que 50A es muy poco para esa bateria (nos harian falta los datos de los consumos para poder estimar las necesidades de carga de la batria).
Por las placas que nos indicas y el hecho de tener un regulador Vicron 100/50 parece que las placas estan conectadas a este regulador y la salida del regulador a la bateria ya que cuadran los amperios maximos que pueden entregar las placas maximo unos ~50A con la intensidad maxima de salida que puede entregar el regulador /50 -> 50A.
Poner mas placas no es que se pueda es que se deben añadir mas placas ya que son pocas para poder cargar adecuadamente la nueva bateria. Pero como el regulador ya esta a tope tendrian que ser conectadas a otro regulador, bien uno nuevo o ver que regulador tiene el Axpert para conocer que se puede esperar de el.
Como puedes comprender el que conozcamos las caracteristicas ( modelo exacto) del Axpert es fundamental para concretar la solucion, danos este dato asi como los consumos de la casa que tiene diferenciando los que son en horas con sol y sin sol. pues te faltan al menos otras seis u ocho placas para estar en una situacion mas o menos aceptale y mas sin conocer los consumos.
Cuando contestes indicanos mas o menos la localizacion para que podamos ver los posibles datos de produccion solar.
- 07/10/2021, 10:15 #3Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
En el axpert que es de 60a hay conectadas 6 placas y en el victron 4 todas conectadas al banco de baterias
- 07/10/2021, 12:33 #4
Re: Añadir paneles
Dinos también el modelo concreto de Axpert, y si puedes pasarnos la configuración que tiene ahora.
Saludos de EIEN
- 07/10/2021, 14:31 #5Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Si es de 60A 24/3000, sera un modelo mppt. Compruebalo, en la pegatina, la ultima linea pondra: Voc 145V DC.
1/ Lo primero que tienes que hacer es de comprobar que las placas estan en series de 2. (tiene que indicar Vp 60v en la pantalla del axpert). Tanto en el axpert (si es mppt) como en el victron.
2/ Puedes colocar 2 placas mas en el axpert, y 2 placas mas en el victron.
Si no encuentras placas de 240w, y 275w, puedes emplear placas de 280w .
3/ Yo pondria el Victron en maestro, y el axpert en esclavo (el regulador del victron es mejor). Si sabes configurar el victron, es obvio.
Ahora, con 2540w de placas, en verano al maximo puede sacar 15kwh/dia
en diciembre enero 7,5kwh - 1kwh del consumo del hibrido sea solo 6,5kwh, un dia de sol.
Con estas 4 placas mas (3570wp) sacarias 10,7kwh max en los meses malos (util 9,7kwh), con buen sol es obvio.
- 07/10/2021, 14:46 #6Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
El modelo del axpert es inverter 3kw plus y los parametros son estos:
Uti 01
02 90
03 apl
05 use
O6 lte
07 tte
09 50hz
11 30a
12 23.0v
13 27.0v
16 snu
18 bon
19 esp
20 lof
22 aof
23 bye
25 fen
26 28.2
27 26.2
29 21
29 een
31 31.5
33 60
34 120
35 30d
36 ads
- 07/10/2021, 17:49 #7Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Los 26 y 27 son muy bajos(bulk float).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Como minimo el 27 tendria que ser a 27v o mas.
El 26 a 29v si son OPZS. Y mas si son de traccion(vasos opacos)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El 01 en uti, supone que tiene un grupo.
- 07/10/2021, 18:47 #8Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Si,hay un grupo de apoyo,Entonces con lo que hay se puede agregar algun panel mas?
- 07/10/2021, 19:37 #9Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Veo que no has leido mi post #5 (2/...).
En el axpert tienes 6 placas de 240w.
En condiciones ideales, entrarian 49A. Pero eso seguro que no lo ves nunca.
Quizas 80%, y serian 40A, como mucho.
Si le pones 2 placas mas, serian 1920w teoricos, pero otra vez, el axpert vera 80% (1540w) que darian menos de 60A.
Igual para el victron. Teoricamente con 6 placas de 275w, tendrian que salir 57A.
En realidad, sacaran 45A, y si un dia en circonstancias especiales, las placas producen mas, el victron limitara a 50A.
Si solo quieres poner 2 placas mas, ponlas en el victron, que en su manual, aclara bien que se pueden poner mas placas (reenvio 1a) en la ficha tecnica.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pero primero, modifica las tensiones de carga 26 y 27 (leyendo el link), porque tus baterias no pueden cargarse bien.
https://www.victronenergy.com.es/upl...tteries-ES.pdf
- 07/10/2021, 19:40 #10Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.175
Re: Añadir paneles
Perdonad mi despiste en #2 ya que no me di cuenta de que ademas de los 6 paneles de 240W conectados al Axpert (su regulador es MPPT de 60A), tiene otros 4 de 275W conectados al Victron 100/50.
Podrias añadir otra placa mas tanto en el Axpert como en el Victron siempre que sean de 60 celulas y que no pasen de 300W pues al inicio del dia que es cuandola tension de bateria es mas baja practicamente las posibles intensidades de carga no llegarian a los 60A del Axpert ni a los 50A del Victron y a medida que la tension de la bateria sube la posible intensidad que puedan aportar los paneles es mas baja, por el cociente Wp/Vbat = I carga.
Lo que seria conveniente conocer una serie de datos:
Los consumos tanto con sol como sin sol de la casa para calcular el valance energetico de lo captado con lo descargado y determinar si la bateria llega a cargarse al 100% y no se descarga mas de ese 30% que se recomienda para un correcto mantenimiento de su integridad.
Los parametros de carga del Victron ya que al trabajar junto con el del Axpert uno de ellos tiene que hacer de principal y el otro como secundario con unas decimas menos en los valores programados
.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Perdona brico que hayamos posteado casi al unisono, quiza yo no me haya atrevido a ampliar dos placas mas en cada uno, pero creo que lo que has indicado es correcto pues siempre hemos dicho que hasta un 20% mas de placa no perjudica al regulador MPPT, dado que el recorta sin problemas esos amperios que en pocos momentos pudieran sobrar del campo solar
Es conveniente conocer exactamente las tensiones que el fabricante de la bateria recomienda para las diferentes fases de carga para una correcta pregramacion de los reguladores.
- 07/10/2021, 19:46 #11Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
- 07/10/2021, 19:58 #12Forero
- Fecha de ingreso
- may 2015
- Ubicación
- cartaya
- Mensajes
- 2.175
Re: Añadir paneles
Porque no miras densidad y voltaje de los elementos y los valores maximos que ves en las fases de carga, bulk/absorcion y ecualizacion y subes los valores, no nos has dicho que tipo de bateria tenia antes, si AGM Gel o era tambien Acdido/Plomo, lo digo por los parametros que tenia el Axper en 26 y 27 que parecen mas de AGM o GEl aunque la Ecualizacion la tuviera en 31.5 pero si los paneles estuvieran todos en paralelo estos 31.5v no los habrias conseguido nunca.
- 07/10/2021, 20:08 #13Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Si solflitos, yo tambien, viendo los parametros 29 y 31, doy por hecho que son por lo menos OPZS, (aunque no lo ha comentado nunca).
Ahora, dudo.
Y es cierto que hay una contradiccion entre 26/27 y 29/31.
- 08/10/2021, 07:40 #14Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Las baterias son las anteriores como laa nuevas de acido Sopzs y los paneles estan conectados en grupo de 2 de esta forma:+del primer panel al victron . - del primer panel al + del segundo panel y el - del 2 panel al victron.
- 08/10/2021, 14:11 #15Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Bien, para las placas y las baterias.
Entonces parametro 26 del hibrido a 29v y 27 a 27v.
Para el Victron o configuras con la ap. Victron connect o pones la ruleta en la posicion 3 o mas(ver manual)
https://www.victronenergy.com/upload...R-DE-ES-SE.pdf
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si no tienes el cable VE DIRECT/ USB, para usar la app., puedes usar el "rotativ switch".
Cuando cambia a posicion 3, los led abs y float, parpadean lentamente durante 4 segundos (led bulk apagado).
Si el "rotativ switch" esta en otra posicion, los led se encienden o parpadean de forma diferente.
Cambiar la posicion, hasta conseguir el "parpadeo indicado".
Como lo indican en la pagina 9 del manual español (pagina 73 del pdf).
Con eso configuras las tensiones de bateria a la posicion 3 (ver valores en la pagina 8).
Haciendo todo eso, el Victron, se posiciona en maestro, y el hibrido en esclavo.
- 08/10/2021, 14:29 #16Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Ya estan los parametros del Axpert cambiados y el del victron estaba al 1,ahora lo e puesto al 4.¿Cuantos paneles podria añadir sin que pasase nada a los reguladores??
- 08/10/2021, 14:40 #17Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Solo haciendo estas configuraciones, ya la bateria se cargara a mas amperios.
Con los valores tan bajos, que tenia configurados, seguramente que dejaba de cargar mucho antes, y se ponia a flotacion pero a 26,2v solamente.
La bateria anterior ha tenido que sulfatarse....de forma "prematura".
- 08/10/2021, 16:54 #18Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Añadir paneles
Bien veo que actuas.
2 a cada regulador.
Para el regulador con placas de 240w, 2 placas de entre 240 y 280w.
Para el regulador con placas de 275w, 2 placas de entre 275w y 280w.
Si solo quieres poner 2 mas, empieza por el Victron, con 2 placas de 280w.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Quizas, modificando la configuracion es suficiente, para que ahora foncione bien.
Despues de 2 o 3 dias, segun tension de bateria al amanecer (o justo antes), sabras si necesitas ampliar o no.
Eso ya depende de la relacion cosecha/consumo.
- 13/10/2021, 08:05 #19Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Buenos dias,despues de haber cambiado los parametros y controlando las tensiones,A primera hora de la mañana la tension que marcan las baterias son 24,42v,lo unico que hay un victron Bmv-700 y tiene en la parte de abajo sobre la derecha una bateria dibujada y de las 5 rayas que le caben hay 4 le falta 1 para estar completo,entre el dia si se completa.Lo tenemos configurado a 991 ah c10¿es asi?las bateria son 2v 991ah c10 - 1382ah C120.
Gracias
- 13/10/2021, 11:05 #20
Re: Añadir paneles
La configuración de la capacidad de la batería en el BMV-700 debe ser a C20.
El valor estará cerca de 1000Ah-C20, compruébalo.Saludos de EIEN
- 13/10/2021, 12:32 #21Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Como lo compruebo??
- 13/10/2021, 17:20 #22
Re: Añadir paneles
¿Cómo has sabido la que tiene a C10?
Di la marca y modelo y se puede buscar.
- 13/10/2021, 18:03 #23Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Porque en la factura pone ese dato.La marca de las baterias son:Sunlight 2v-RES 8 SOPzS 1380.
C120=1382AH.Vf=1.85Vpc
- 13/10/2021, 19:55 #24
Re: Añadir paneles
El dato lo da a 24h, y es 1188AhC24, así es que puedes poner 1100Ah.
- 13/10/2021, 21:08 #25Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2021
- Mensajes
- 37
Re: Añadir paneles
Pueden estar paneles con varias orientaciones?Es que me a dicho 1 instalador que los paneles tienen que estar orientados todos en la misma direccion,¿Eso es asi?