Resultados 1 al 20 de 20
  1. #1
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Calculo y tipo fusibles

    Hola a todos.

    Tengo pensado montar una instalación FV con lo siguiente:

    - 5 placas de 450w (Vpm 41,56V - Imp 10,83A - Voc 49,87V - Isc 11,30A) conectadas en serie.
    - Inversor hibrido 24V AXPERT VM III 3000W
    - 12 baterías OPzS 2V 985Ah C120

    Mis preguntas son:
    ¿Que fusibles de que tipo y tamaño debería poner entre placas e inversor, y entre inversor y baterías?
    ¿Debería poner fusible solo en positivo o también en negativo?
    ¿O en vez de poner fusibles sería mejor poner disyuntores DC? de ser así cuales?
    ¿Que tal veis los dispositivos que tengo pensado montar? Alguna sugerencia(por ejemplo cambiar las baterías por unas de litio¿?)?

    Las secciones de los cables son de 6mm2 entre placas e inversor y de 50mm2 entre inversor y baterías.

    Muchas gracias de antemano.

  2. #2
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    15A entre placa e inversor fusible u automatico
    3000w/24v = 125A
    Fusible de 150A entre bateria e inversor
    Con un hilo protegido es suficiente.

    *** Con 5 placas, puedes encontrarte que con el calor del verano, y placas sucias, no arranca el VM III.
    6 placas, OK.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    15A entre placa e inversor fusible u automatico
    3000w/24v = 125A
    Fusible de 150A entre bateria e inversor
    Con un hilo protegido es suficiente.

    *** Con 5 placas, puedes encontrarte que con el calor del verano, y placas sucias(V<180v), no arranca el VM III.
    6 placas, OK.

  3. #3
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Los magnetotérmicos o disyuntores son mucho más prácticos que los fusibles.
    En caso de utilizarlos, multiplica por 1,3 la intensidad de tránsito del circuito que quieras proteger.
    Así, para la entrada al inversor, 3000/24/0,9=~139A x 1,3=180,9A, que sería un de 200A, y unos 15€!!

    "Brico" discrepo con que no arranque con 5 paneles en serie, ya que harían 207,8V y el limite inferior del VMIII es de 120Vcc.
    Cuando esté en casa lo calculo a 40ºC.
    Saludos de EIEN

  4. #4
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    "Brico" discrepo con que no arranque con 5 paneles en serie, ya que harían 207,8V y el limite inferior del VMIII es de 120Vcc.
    Cuando esté en casa lo calculo a 40ºC.
    Puedes discrepar todo lo que apetezca, y es lo bueno de un foro.(dar opiniones).
    Calcular (con los buenos datos) es una cosa la practica es otra. 40°C, es la temperatura ambiente. No de la placa.
    Y los 120v, tampoco es buen dato. (aunque indicado en el rango mppt 120/450).

    Yo no pondria nunca un m/termico de 200A en una bateria de 985Ah.

  5. #5
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    ¿Porqué no 250A?
    Saludos de EIEN

  6. #6
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Este tema ya se ha tratado.
    Una bateria de 70Ah es capaz de suministrar 700A (el arranque de un coche por ejemplo), sin caer.
    Este fusible (bat/inver) esta aqui para proteger la bateria, si se produce un corte, en los cables, en el inversor o lo que sea.
    Protegerla de una explosion.
    Si el inversor esta suminitrando 2500w a un consumo (2500/24= >100A), y se pone en corto, aunque salte el automatico, el arco siguira, soldando los contactos y carbonizando el M/T.

  7. #7
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Gracias por las respuestas.

    Entonces entiendo que lo aconsejable seria poner magnetotérmico de 15A entre placas e inversor, y fusible de 150A entre inversor y batería nunca un magnetotérmico entre estos.
    Por lo tanto poner un desconectador de batería o con el propio seccionador de fusible valdría para desconectarla?

    Que opináis de esta instalación para conectar alguna herramienta tipo sierra circular de 1800w ocasionalmente?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Gracias por las respuestas.

    Entonces entiendo que lo aconsejable seria poner magnetotérmico de 15A entre placas e inversor, y fusible de 150A entre inversor y batería nunca un magnetotérmico entre estos.
    Por lo tanto poner un desconectador de batería o con el propio seccionador de fusible valdría para desconectarla?

    Que opináis de esta instalación para conectar alguna herramienta tipo sierra circular de 1800w ocasionalmente?

  8. #8
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Me parece "Brico" que estás equivocado, ya que no protege a la batería, si no al inversor.
    De hecho tomas como valor de la corriente, la que puede absorbe el inversor, (sin tener en cuenta su rendimiento). No entiendo lo que quieres expresar.
    Eso sería igual que decir, que el magnetotérmico de mi casa debe proteger a la red eléctrica que lo alimenta.
    Un cortocircuito, por la causa que sea, ANTES de la protección, nunca la hace saltar.
    Eso si, el poder de corte del elemento de protección empleado debe ser de un mínimo de 4kA.

    - - - - - - - - - - - - -
    En cuanto a las tensiones mínimas de pico y máximas en vacío, serán para 40ºC y -10ºC:

    Tensión de pico 39,17Vp y un total de la serie de 195,85Vp. Temperatura máxima del panel 65ºC.

    Tensión en vacío, 55,46Vo y un total de la serie de 277,3Vo.

    "Alexito", no pasa nada si montas para el inversor un fusible de 150A, si ocurre algo en la entrada del inversor, antes disparará, pero el de paneles si es de 15A, se calentará y habrá más pérdida de potencia que si fuera de 20A, o mayor.

    Intensidad fusible paneles: intensidad máxima (intensidad de cortocircuito) por 1,9 en fusibles (por ser menor de 16A la intensidad de tránsito) y por 1,3 en magnetotérmicos, dando:
    Isc = 11,3A x1,9=21,47A, eligiendo uno de 20A o mejor de 25A o de 32A.
    Si fuera magnetotérmico, 11,3x1,3=14,69A, eligiendo uno de 15A.
    Última edición por eien; 02/10/2021 a las 08:54
    Saludos de EIEN

  9. #9
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Este tema ya se ha tratado.
    Una bateria de 70Ah es capaz de suministrar 700A (el arranque de un coche por ejemplo), sin caer.
    Este fusible (bat/inver) esta aqui para proteger la bateria, si se produce un corte, en los cables, en el inversor o lo que sea.
    Protegerla de una explosion.
    Si el inversor esta suminitrando 2500w a un consumo (2500/24= >100A), y se pone en corto, aunque salte el automatico, el arco siguira, soldando los contactos y carbonizando el M/T.
    Los m/t's llevan sistemas de extinción del arco, y un arco en continua no es mayor que en alterna con cargas inductivas.
    El relé del motor de arranque de un coche, corta la corriente con una carga de más de 500A y no por esto se destruye por los arcos.
    Pienso que un magnetotermico, es una protección mejor y más eficiente que un fusible.

  10. #10
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    un arco en continua no es mayor que en alterna con cargas inductivas.
    Entonces seria inutil de poner un mt de DC.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    [/B]

    Intensidad fusible paneles mejor de 25A o de 32A
    Lo mejor es mirar en la placa, te lo indican en la pegatina, o sino, en la ficha tecnica.
    Por ejemplo (operating conditions) en la ficha de una placa similar.

    https://autosolar.es/pdf/JaSolar-M72S20-MR440-465W.pdf

    Y ojala un fusible protegeria un inversor.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    ¿Porqué no 250A?
    150A 200A o 250A valen.
    Pero sabiendo que el VM III 3k se cae por encima de 3,3k, inutil de poner un fusible mas gordo. Pero se puede.
    150A, corresponde ya a 3,6kw de salida. Y caera el inversor antes de quemar el fusible.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje

    "Brico" discrepo con que no arranque con 5 paneles en serie, ya que harían 207,8V
    Pues este medio dia, he comprobado la tension de un VM III 5k. (casa del cuñao).
    6 placas de 400w Sur y sol a tope.
    FV 210V.

  11. #11
    Alexito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2021
    Mensajes
    31

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    Los magnetotérmicos o disyuntores son mucho más prácticos que los fusibles.
    En caso de utilizarlos, multiplica por 1,3 la intensidad de tránsito del circuito que quieras proteger.
    Así, para la entrada al inversor, 3000/24/0,9=~139A x 1,3=180,9A, que sería un de 200A, y unos 15€!!
    .
    Donde podría encontrar ese tipo de magnetotermico por 15€?

  12. #12
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Entonces seria inutil de poner un mt de DC.
    Los magnetos que venden para continua son los de la curva C, que son los mismos que se suelen utilizar para alterna, si fueran distintos, supongo que no serían C, pondría otra letra.
    Yo los probé y la única diferencia que detecté es que en caso de cortocircuito disparan un poco más rápido en alterna que en continua.

  13. #13
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por Alexito Ver mensaje
    Donde podría encontrar ese tipo de magnetotermico por 15€?
    Pues donde casi todo, en Internet, Amazon más rápido y AliExpress más barato.
    Saludos de EIEN

  14. #14
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    La diferencia más relevante entre un magnet. de continua y uno de alterna, está en la bobina magnética de disparo por cortocircuito, que solo llevan los magnetotérmicos, no los térmicos que montan un bimetal.
    Esta bobina está hecha con láminas de chapas apiladas en el caso de los de alterna, y de un núcleo macizo en el caso de los de continua.


    Destacar que el poder de corte de los de continua debe ser mayor que los de alterna, al no pasar nunca por cero la tensión que circula en el caso de continua y si lo hace en alterna.


    Destacar también, que la mayor utilidad de los elementos de protección aplicados a líneas de paneles o a batería, es la de poder cortar a voluntad el circuito, y controlar cómodamente la instalación, para medir, reparar, etc.

    Línea de paneles. Utilizando la sección de cable adecuada a la corriente máxima de tránsito y a la caída de tensión correcta, como la corriente está limitada a la máxima de cortocircuito que pueden desarrollar los paneles montados, si el cableado la soporta con creces, nunca hay peligro para él.

    Línea de batería. Aquí la corriente máxima puede ser enorme, si se provoca un cortocircuito después del elemento de protección.
    En este caso el cableado sufrirá y el elemento de protección debe abrirse, provocando un gran arco que éste debe poder soportar.
    Como mínimo en esta línea debemos montar un interruptor del calibre suficiente a la corriente que lo atraviese más un 25%.

    Conclusión: todas las líneas de entrada y salida de cualquier elemento eléctrico deben protegerse o cortarse.

    No olvidemos en las líneas de alterna, clavar una piqueta de 2m, con un cable mínimo de 6mm2 para distribuir el cable de "toma de tierra" junto a los de tensión. Además de incluir un elemento de protección de fugas de corriente o interruptor diferencial de un máximo de 30mA de intensidad de disparo por derivación/fuga, y del calibre adecuado a la corriente máxima que deba soportar.
    Saludos de EIEN

  15. #15
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Los magnetos que venden para continua son los de la curva C, que son los mismos que se suelen utilizar para alterna, si fueran distintos, supongo que no serían C, pondría otra letra.
    Yo los probé y la única diferencia que detecté es que en caso de cortocircuito disparan un poco más rápido en alterna que en continua.
    Que sean de curva "C", no indica que sea para alterna o continua, dolo refleja un ensayo a diferentes valores de corriente y tiempo de disparo.
    Saludos de EIEN

  16. #16
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Este tema ya se ha tratado.
    Una bateria de 70Ah es capaz de suministrar 700A (el arranque de un coche por ejemplo), sin caer.
    Este fusible (bat/inver) esta aqui para proteger la bateria, si se produce un corte, en los cables, en el inversor o lo que sea.
    Protegerla de una explosion.
    Si el inversor esta suminitrando 2500w a un consumo (2500/24= >100A), y se pone en corto, aunque salte el automatico, el arco siguira, soldando los contactos y carbonizando el M/T.
    1º - Si explota la batería, ni un fusible ni térmico conectado a sus bornes lo detecta, ya que está después.

    2º - Pues a un cliente le pasó, y el térmico disparó.
    El térmico continua funcionando perfectamente.
    Saludos de EIEN

  17. #17
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    Que sean de curva "C", no indica que sea para alterna o continua, dolo refleja un ensayo a diferentes valores de corriente y tiempo de disparo.
    Y como se indica que son para continua, con una pegatina?

  18. #18
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Y como se indica que son para continua, con una pegatina?
    No, en lugar de poner el valor de la tensión como ac, la pone como dc, así: 120Vdc, o el símbolo de corriente contínua, una línea recta y debajo una discontinua similar al signo igual =, pero la línea de abajo discontinua ---- El de la imagen es de 25A, curva de disparo C, que indica que lo hace entre 3,85 y 8,8 veces su intensidad nominal, así este lo haría entre 96,25A y 220A de intensidad de cortocircuito.
    (Actualmente 5 y 10, 7 y 10 In)

    Nombre:  detalle-magn-cc.PNG
Visitas: 1438
Tamaño: 105,7 KB


    A veces, y en este caso se cumple, para aumentar su poder de corte (10kA en este caso) se conectan en serie con la carga sus dos polos.

    Aquí podéis encontrar muchos...
    Última edición por eien; 03/10/2021 a las 23:18
    Saludos de EIEN

  19. #19
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    1º - Si explota la batería, ni un fusible ni térmico conectado a sus bornes lo detecta, ya que está después.

    ???
    Vuelvo a repetir:
    Los MT o fusibles, protegen siempre aguas arriba (bateria o red). No los aparatos.
    Para proteger los aparatos, estan los fusibles internos al mismo.

    El fusible de 150A se coloca para que pueden pasar 150A , pero no 2000A (o mas) que seria un corto en el cableado o en el inversor, y evitar que explota la bateria.
    Si explota la bateria, seria la consequencia de un corto (aguas abajo), con muchos amperios, no protegido por el fusible adecuado.
    Se trata de evitar que "salte" la bateria, o que se quemen los cables de 50mm² (y la casa), por un problema aguas abajo.

    Un fusible o MT, se coloca siempre lo mas cerca possible de la fuente de suministro (por algo sera).
    Donde esta tu tablon principal de la casa???

  20. #20
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Calculo y tipo fusibles

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    ???
    Vuelvo a repetir:
    Los MT o fusibles, protegen siempre aguas arriba (bateria o red). No los aparatos.
    Para proteger los aparatos, estan los fusibles internos al mismo. NO ES CIERTO, PROTEGEN AGUAS ABAJO. LO QUE AL ABRIR EL CIRCUITO, YA NO AFECTA A LOS CIRCUITOS AGUAS ARRIBA, CON LO QUE LA BATERÍA NO SE DESCARGARÍA.

    El fusible de 150A se coloca para que pueden pasar 150A , pero no 2000A (o mas) que seria un corto en el cableado o en el inversor, y evitar que explota la bateria. CIERTO.
    Si explota la bateria, seria la consequencia de un corto (aguas abajo), con muchos amperios, no protegido por el fusible adecuado. YO LO QUE DIGO ES QUE SI LE PASA ALGO A LA BATERÍA, EL ELEMENTO DE PROTECCIÓN NO SE ENTERA DE NADA.
    Se trata de evitar que "salte" la bateria, o que se quemen los cables de 50mm² (y la casa), por un problema aguas abajo.

    Un fusible o MT, se coloca siempre lo mas cerca possible de la fuente de suministro (por algo sera).
    Donde esta tu tablon principal de la casa???CIERTO. SIEMPRE SE PROTEGE EN EL ORIGEN.
    Pienso que queremos lo mismo, pero expresado de diferentes formas.
    Última edición por eien; 04/10/2021 a las 19:38
    Saludos de EIEN




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47