Tema: Lío técnico
- 28/09/2021, 18:30 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- sep 2021
- Mensajes
- 1
Lío técnico
Hola a todos.
Tengo un verdadero lío en la cabeza y ojalá me podáis echar una mano.
Tengo una vivienda aislada A 48 V, y un equipo compuesto por.:
12 paneles Policristalino XH-36P-120, según me dicen conectados en grupos de 4 en serie y los grupos en paralelo entre ellos.
Un inversor cargador OUTBACK VFX 3048E.
Un regulador Xantrex c40 de 40 Amp.
Y hasta ahora 24 vasos de 2v Enersol T550 de 542 Ah C120.
Las baterías se han ido a la porra y me planteo sustituirlas por litio.
Tengo un pequeño generador de gasolina Ayerbe 5000h.
Tambien un aerogenerador con un regulador Inclin JBornay.
El lío es que me dicen que el inversor es compatible pero no el regulador. Me proponen un regulador OUTBACK MPPT FM60A, pero veo que por poco más tengo un inversor cargador regulador hibrido voltronic axpert vm iii, más fácil de configurar para las litio. También veo diferencias importantes entre unas marcas y otras de baterías de litio, en mi caso me recomiendan 5 unidades de 2400w.
Vamos que no sé por donde me da el aire y agradecería mucho una opinión experta.
Muchas gracias por leer el tocho.
Leopoldo.Última edición por Leo1234; 28/09/2021 a las 20:51
-
- 29/09/2021, 13:37 #2
Re: Lío técnico
Que yo sepa (no he montado ningún Xantrex) si configuras los valores de tensión de carga del regulador a los que indique el fabricante de las baterías de litio, problema solucionado, no hace falta invertir en una nueva compra.
Eso lo he hecho yo en un híbrido que no se comunicaba bien con una baterías de litio Pylontech.Saludos de EIEN