calculo numero de paneles conexion a inversor king 5kva 48v
Hola a tod@s
tengo una duda respecto al calculo del numero de paneles que puedo poner con un inversor king 5kva 48v
El king tiene un maximo admisible de 4000w en paneles. y VOC de 145v
He visto unos modulos Jasolar de 380w hc
Tienen un VOC de 41,62v por lo cual el king me admitiría grupos de 3 seriados.
Mi duda es que los paneles tienen en STC un Pmax de 380w lo cual me permitiría 3 grupos paralelos de 3 seriados por un total de: 9 x 380 = 3420w
y en NOCT un Pmax de 287w lo cual permitiría 4 grupos paralelos de 3 seriados por un total de: 12 x 287 = 3444w.
Cual es el valor mas fiable para calcular de modo realista y no correr el riesgo de pasarse del limite de 4000w ?
Gracia y un saludo
-
- 12/08/2021, 12:48 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2018
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 57
re: calculo numero de paneles conexion a inversor king 5kva 48v
No pasa nada por pasarte del limite de 4000w, mientras no te pases de voltaje, puedes poner 4 paralelos en series de 3
- 12/08/2021, 19:27 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2009
- Ubicación
- Soller
- Mensajes
- 91
Re: calculo numero de paneles conexion a inversor king 5kva 48v
Gracias Doc