Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    fabioelsabio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Soller
    Mensajes
    91

    Predeterminado calculo numero de paneles conexion a inversor king 5kva 48v

    Hola a tod@s
    tengo una duda respecto al calculo del numero de paneles que puedo poner con un inversor king 5kva 48v
    El king tiene un maximo admisible de 4000w en paneles. y VOC de 145v
    He visto unos modulos Jasolar de 380w hc
    Tienen un VOC de 41,62v por lo cual el king me admitiría grupos de 3 seriados.
    Mi duda es que los paneles tienen en STC un Pmax de 380w lo cual me permitiría 3 grupos paralelos de 3 seriados por un total de: 9 x 380 = 3420w
    y en NOCT un Pmax de 287w lo cual permitiría 4 grupos paralelos de 3 seriados por un total de: 12 x 287 = 3444w.
    Cual es el valor mas fiable para calcular de modo realista y no correr el riesgo de pasarse del limite de 4000w ?
    Gracia y un saludo

  2. #2
    Doc
    Doc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2018
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    57

    Predeterminado re: calculo numero de paneles conexion a inversor king 5kva 48v

    No pasa nada por pasarte del limite de 4000w, mientras no te pases de voltaje, puedes poner 4 paralelos en series de 3

  3. #3
    fabioelsabio está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2009
    Ubicación
    Soller
    Mensajes
    91

    Predeterminado Re: calculo numero de paneles conexion a inversor king 5kva 48v

    Gracias Doc




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47