Ayuda con Epever tracer 3210A
Tengo el siguiente sistema aislado instalado
2 paneles policristalino 280w 60 de células a 24V
MPPT Regulador de Carga Epever modelo Tracer 3210A de 30 Amperios
Inversor Victron Phoenix de 1200 w.
2 Baterías Solares ELEKSOL ES260 (Sin Mantenimiento) 12V - 260Ah /C100
Pues bien, observo que a las horas centrales del día, el sol cae de manera directa, aproximadamente ahora en verano, desde las 10 de la mañana hasta las 18 horas. Sin embargo aunque el voltaje máximo que tolera el regulador es de 70 v, solo marca 66.(??)
Dispongo de una bomba de agua de 0,45 kw para riego, pero no me atrevo a conectarla al sistema por miedo a estropear las baterías, sin embargo, quería preguntar si con las características técnicas que he descrito, podría conectarlo en esas horas centrales del día sin causar estropicio, muchas gracias.
-
- 12/07/2021, 19:17 #2Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2019
- Ubicación
- Segovia
- Mensajes
- 437
Re: Ayuda con Epever tracer 3210A
Esa bomba de 450 vatios la puedes conectar perfectamente que no te va a hacer ningún estropicio las dos placas que tienen producen lo suficiente en esas horas centrales paraíso bomba y el pico de arranque de esa bomba es pequeño
- 12/07/2021, 22:16 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Leon
- Mensajes
- 1.522
Re: Ayuda con Epever tracer 3210A
El voltage de maxima potencia de esos paneles es 31.5V. Siendo 2 eso da 63V. No veo donde esta el problema. Si marcara 70 es que algo iria mal. Mas voltage no tiene que significar mas potencia en los paneles solares. Es mas, 66V me parece mas de lo que deberia.
Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 12/07/2021, 23:17 #4
Re: Ayuda con Epever tracer 3210A
Muchas gracias por vuestras respuestas.