Hola a todos,
Tengo un problema con la instalación de la toma de tierra en mi sistema aislado. No se si no lo estoy haciendo bien o el problema es del propio terreno, que realmente es muy pedregoso.
Tras varias pruebas con una pica primero y luego con dos he terminado por instalar 4 picas en anillo unidas con cobre desnudo. Una pica conseguí meterla como 1.75m, el resto no tanto, una entró como un metro y las otras dos 60 o 80cm. El cable esta enterrado a unos 30cm y lo regué todo con agua incluso con sal. Con todo esto no consigo hacer saltar el diferencial ni haciendo un puente directo entre fase y tierra.
Por otra parte, midiendo tensiones a la salida del inversor (un axpert VMIII) tengo 120V entre fase y tierra y 109V entre neutro y tierra). Se que en la red el neutro va unido a tierra, pero en mi caso no tengo claro si deberia realizar yo esa unión.
¿Me podríais aconsejar?
Gracias de antemano