Sección Cable Bomba sumergible
--Sección del cable entre panel fotovoltáico y bomba de agua sumergible---
Hola, en primer lugar quiero agradecer a este foro toda la información y servicio que realiza, muchas gracias.
El tema de la sección del cable ha sido muy tratado en este foro pero disculpad que aún así tenga dudas...
Mi consulta es relativa a la sección de cable adecuada para conectar un panel fotovoltáico de 340w/24v con una bomba sumergible de 24v y 9 Amperios de consumo máximo.
La conexión es directa, sin controlador ni baterias, sólo un fusible entre medias.
La bomba está dentro de un pozo que tiene una profundidad de 14 m y el panel solar está situado a 3 metros alejado del pozo, por lo tanto la distancia entre el panel fotovoltáico y la bomba son 18m.
Sección del cable?
Según la fórmula me sale una sección de 13mm², es correcto?
L=18m
A=15A o 9A? (15A creo que es lo correcto)
Voltaje = 24v
Caída admisible =3% ( es lo que recomienda Damiasolar)
En la fórmula el Amperaje que hay que introducir es el que suministra el panel o el que consume la bomba?
Además la bomba viene con un cable de 7m y 4mm² de sección, si quiero aprovechar este cable que trae la bomba qué sección debe tener el tramo de 14 m de cable hasta llegar al panel solar?
Puedo unir cables de distinta sección?
Muchas gracias saludos.
El kit que quiero montar es de Damiasolar,
kit-bombeo-ecosolar-72x-24v-plus-caudal-max-720-litros-hora-rend-maximo-_da0873_104
Alguna opinión al respecto de este tipo de kits? La bomba es mucho mejor que las chinas Eco worthy, o es más de lo mismo?
Saludos.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Usando la calculadora de
Calculadora de secci?n de HMSistemas
Con una caída del 1% da una sección de 24,11mm2 (dependerà de lo que permita la bomba...) a ver si alguien también lo puede corraborar. Yo estoy en un caso similar con unos pequeños motores de 24v 5A.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Litil gracias por contestar.
En tu cálculo has considerado 9A de consumo de la bomba pero creo (no lo sé seguro) que habría que usar los 15A amperios que entrega el panel solar, no?
En cuanto al % de pérdida no entiendo porque unas veces se usa 1% y en otras 3%.
Datos a meter en la fórmula:
L=18m
A=15A o 9A? (15A creo que es lo correcto)
Voltaje = 24v
Caída admisible =3% ( es lo que recomienda Damiasolar).
Gracias.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Yo pondría un cable de 10 mm2 lo que cuenta es lo que consume la bomba que es la corriente que va pasar por los cables
Re: Sección Cable Bomba sumergible
paradinaico y Litil gracias.
Tenéis razón, entiendo que el amperaje a tener en cuenta en la fórmula es el que hay en el circuito cuando la bomba está trabajando, que son los 9A que demanda la bomba.
Así entonces una sección de 10 mm² debe ser suficiente para los 18m si considero 3% de caída de tensión.
Gracias.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Si miras en la calculadora:
con 5 % de caida en voltage.
18m
24v
9A
Perdida en voltios 1,2v
seccion 4,92mm²
seccion superior 6mm²
Hace falta tomar en cuenta que la tension de la placa sera 36v (si es de 72c) o 30v (si es de 60c).
Con la tabla se contempla 24v, es decir cerca de 4mm² con 30v.
Y la pequeña caida de voltage, viene bien, para no tener tanto voltage a la bomba.
Conclusion, puede empalmar el tramo de cable de 4mm² a una manguera de 2x 6mm²
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11watios perdidos en 18 metros, no es tanto.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Brico, muchas gracias por la explicación, muy interesante.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Disculpa el error JJDN y gracias a la corrección de Briko.
No había tenido en cuenta que va directa a la placa no 24v cómo si fuera batería. Hay una diferencia de sección brutal.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Cita:
Iniciado por
Litil
No había tenido en cuenta que va directa a la placa no 24v
Tenias puesto una tolerancia de 1%, muy conservatoria. (Pero no es un error).
Con 5% (admisible para un consumo) la cosa cambia mucho.
Re: Sección Cable Bomba sumergible
Cita:
Iniciado por
briko
Tenias puesto una tolerancia de 1%, muy conservatoria. (Pero no es un error).
Con 5% (admisible para un consumo) la cosa cambia mucho.
Totalmente cierto Briko, yo lo miré si la tolerancia el consumo de los motores que voy a usar y me cag*** de la sección del cable que luego con las tolerancias varia mucho. Aún así no lo tengo aún del todo claro y quiero medir bien distancias.