Resultados 1 al 5 de 5
- 05/05/2021, 07:19 #1Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Reus
- Mensajes
- 88
Voltronic AXPERT mejor opción
Hola a todos,
¿Que opción de Voltronic véis mejor para la siguiente configuración?
AXPERT VM III 24V 3000VA MPPT 500V 80A (1 string de 4 paneles)
AXPERT KING 24V 3000W MPPT 145/60 (4 paneles 2 series de 2 en paralelo)
Paneles 450 Wp
Voc 49,3
Vmpp 41,5
Isc 11,6
Imp 10,85
2 bat AGM 250Ah
Uso esporádico fines semana/verano
Para estas configuraciones pequeñas, ¿Ponéis sobretensiones en la entrada de paneles?
Gracias a todos
-
- 05/05/2021, 07:51 #2
Re: Voltronic AXPERT mejor opción
Para 4 paneles yo no pondría un híbrido de alta tensión en placas. Muchos días, especialmente con mucho calor, andará muy justo de voltaje. Si no puedes poner más paneles mejor el que admite hasta 145vp y dos strings de dos placas.
- 05/05/2021, 09:29 #3Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2019
- Ubicación
- Reus
- Mensajes
- 88
Re: Voltronic AXPERT mejor opción
Gracias Luisetrix,
Pienso como tú, pero me hacía dudar el que los 1800 Wp están por encima del máximo de 1500Wp que indica manual.
Entiendo que en verano desaprovecharé esos 300w de más, pero rendirá mejor en invierno con menos radiación, no?
- 05/05/2021, 10:31 #4
Re: Voltronic AXPERT mejor opción
Exacto, en verano verás de máximo los 1500w, pero en invierno también muchos días.
Tambíen puedes mirar la opción de buscar placas de algo menos de potencia y más baratas y eso que te ahorras
- 05/05/2021, 16:00 #5Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.264
Re: Voltronic AXPERT mejor opción
1800w/29,2v= 61,62A.
Estaras cerca de los 60A, no vas a desperdiciar .
Creo que le VM III es mas ruidoso.