Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    BENGALA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Necesito ayuda

    Buenas Tardes Foreros,
    Tengo una instalación solar aislada en casa de campo con 4 paneles 150 w en paralelo, regulador solar epsolar de 45A y baterías estacionaria de 460Ah en c100. Llevo funcionando sin problemas durante bastante tiempo. Hoy he visto que no cargaba el regulador (sobre las 12 h) campo solar en 19 v y 0,0A y la batería estaba en 12,6 v. Le he puesto una carga de 400w para haber si tiraba de placas y reaccionaba y tampoco. Me he subido al tejado y he comprobado tensiones y estaba en 20-21v. Como tengo otro regular de reserva lo he puesto y lo mismo. También he revisado conexiones y están todas correctas. Sabéis donde puede estar el problema. Muchas gracias por anticipado

  2. #2
    Avatar de SUNKING
    SUNKING está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Fuerteventura
    Mensajes
    136

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Espera a que alguien mas preparado que yo te diga. Pero yo, para hacer tiempo, probaría panel por panel las tensiones y si uno por uno siguen sin cargar.

  3. #3
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.481

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Has medido la densidad de los vasos de la batería?
    Le haces ecualizaciones regulares? Tus baterías lo necesitan SÍ o SÍ
    El regulador es PWM o MPPT?
    Los voltajes los has medido con un polímetro o es lo que dice la pantalla del regulador?
    Durante bastante tiempo cuánto es? Si es mucho y no has hecho ecualizaciones ni has medido densidades por ahí pueden andar los tiros (Batería pidiendo pista)
    Los parámetros de carga que tengas puestos en el regulador también son importantes.
    Danos más detalles
    Última edición por Luisetrix; 04/05/2021 a las 22:02

  4. #4
    MARCABMI está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2021
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Buenas Tengo 8 placas de 450w conectadas en serie de 2 en dos formando 4 grupos en paralelo, antes de la entrada al inversor he puesto fusibles solares de corriente continua de 20A uno para cada una de las 4 lineas, están están unidas mediante un repartidor de corriente y conectadas a la entrada de paneles de un Axpert King 5kw.
    Tengo 3 baterias Pylontech US2000C conectadas a l Axpert King.
    La salida de corriente continua esta conectada a un magnetotérmico y de aquí a la casa.
    Primer problema al usar la opción Pyl del menú 5 del Axpert da fallo de conexión 61.
    Configuro el Axpert King de la siguiente manera Opción 02 -> 70A, 05 -> USE, 26 -> 53,2, 27-> 53,2 y 29 -> 47.
    La función de cargado funciona y carga las baterías, pero nunca da salida de corriente continua en el diagrama no se muestra que la corriente salga y el display en la parte de OUTput todos los valores están a cero.
    ¿Está mal configurado o el inversor esta defectuoso?

  5. #5
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.220

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Cita Iniciado por BENGALA Ver mensaje
    Como tengo otro regular de reserva lo he puesto y lo mismo.
    Suponemos que sabes que antes de desconectar las baterias, tienes que desconectar las placas.
    Sino, puede ocasionar la muerte del regulador.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por BENGALA Ver mensaje
    (sobre las 12 h) campo solar en 19 v y 0,0A y la batería estaba en 12,6 v.
    Tendria que estar por lo menos en float (+- 13,5v?).
    Comprueba tambien todos los puentes de las baterias. (placas desconectadas antes).

  6. #6
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.220

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Como tienes tus placas en paralelo,(+- 20v)
    Una forma sencilla de comprobar si el problema viene de placa , regulador, o bateria (o conexiones), seria de desconectar las placas en la entrada del regulador y ponerlas directamente a las baterias. Respetando las polaridades.
    Si la tension bateria sube, las placas estarian bien.(placas y bajada)
    Ojo, eso mejor de hacerlo al final de la tarde o al amanecer, porque 600w en pleno sol serian unos 50A y las chispas, serian buenas.
    Y no dejarlo como eso.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Medir 20v en el tejado, o 20v en entrada del regulador, no es suficiente.
    Lo que importa son los amperios.
    Si hay un contacto malo en la caja de empalmes de las placas (arriba), puedes tener 20v y 0Amp.
    Ojala sea solamente eso.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Antes de hacer la comprobacion del primer parafo, puedes poner una bombilla de coche de 50watios (o un ojo de buey de 12v), en la entrada placas del regulador.
    Si se enciende, tienes 50w, y el regulador tendria que sacar algo.
    Si apena se enciende la bombilla, comprobar todo desde placas hasta el regulador.( y sobre todo, la caja de empalmes)

  7. #7
    BENGALA está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2011
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    24

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Muchas Gracias Briko,
    No he podido subir al tejado hasta esta mañana y he detectado el problema. En l a caja de empalme la conexión que baja a la casa, el cable estaba muy deteriorado. He saneado el cable y he puesto nuevas bornas. Problema solucionado. Gracias

  8. #8
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.220

    Predeterminado Re: Necesito ayuda

    Si, confirmada la ultima linea de mi ultimo post.
    El 19v 0,0A de tu primer post, era una buena pista.(pero tambien podia ser un regulador muerto, o un contacto muy malo en la parte reg/bat).
    Lo mejor es ir descartando.
    Y el "truco" de la bombilla de 50w en entrada del regulador, es un buen metodo (en sistema a 12v).
    En sistemas 24v o 48v hay que poner bombillas en serie.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47