Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 55
  1. #26
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    El inversor es de 3500w , pero el consumo máximo que tengo puede llegar a 1800w. Nunca más. Además entiendo que si usará algo de por ejemplo 3000w de día, el inversor sacaría de las Placas solares casi todo los watios y lo que falte de las baterias no?

  2. #27
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Hola, ya me llegó el inversor todo correcto, ahora falta probarlo y configurarlo. En unos días cuando instale las placas solares y haga sol lo conectare para ver cómo funciona, ya que no necesita bateria. Que ya tengo pedidas en Ali las lifepo4 de 200ah.
    Ahora lo me gustaría que me ayudaras con la configuración y que voltajes poner y demás para cuando llegen las baterías. Os. Pongo los parámetros. Gracias.
    01-sbu
    02-60a aquí debería poner 40a?
    03-apl
    05-aqui imagino que es use
    06-disable
    07-disable
    09-50hz
    10-230v aquí no debería poner 220v?
    11-30a
    12-23v aquí nose que voltaje poner.
    13-27v aquí tampoco se cual es mejor.
    16-snu aquí nose si debería poner otra.
    18-bon
    19-esp
    20-lon
    22-aon
    23-byd
    25-fen
    26-28.2 aquí imagino que abra que poner menos
    27-27v aquí igual nose.
    29-20v aquí nose.
    30-eds
    31-29.2v imagino que tb hay que cambiarlo
    33-60
    34-120
    35-30d
    36-ads
    Última edición por Rusty; 18/03/2021 a las 03:43

  3. #28
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Te pongo mi configuracion a 12v , la tuya seria x2 mas no te puedo ayudar porque tengo un regulador tracer epever. Un saludo
    Ayuda instalación caseta aislada-lifepo4.png

  4. #29
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Gracias Destor, haber si alguien más da su opinión y me resuelve el resto de las dudas. Y si me indican los voltajes perfecto, que no quiero confundirme y estropear las baterías o algo. Un saludo
    Última edición por Rusty; 21/03/2021 a las 22:42

  5. #30
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Estuve buscando información y alguna duda ya la resolví, pero lo de los voltajes aun tengo alguna duda y tengo miedo meter la pata si podeis revisarlos y dar vuestra opinión os lo agradecería mucho. Pego la configuración:

    01-sbu
    02-60a
    03-apl
    05-use
    06-disable
    07-disable
    09-50hz
    10-220v
    11-30a
    12-23v dudo si esta bien.
    13-28.5v o full
    16-snu
    18-bon
    19-esp
    20-lon
    22-aon
    23-byd
    25-fen
    26-28v dudo si esta bien.
    27-27v
    29-22v
    30-eds
    31-29.2v dudo si esta bien.
    33-60
    34-120
    35-30d
    36-ads

  6. #31
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Hola, en primer lugar decirte que es la primera vez que lidio con los parametros del axpert, ya que como te dije tengo otro regulador, me he descargado el manual y te pongo lo que yo pondria. Tampoco se si tienes generador con arranque automatico o sin el, o apoyo de la red (entiendo que es aislada). te pongo unos valores de voltajes de los cuales yo saque mi tabla definitiva.
    En el parametro 29 tendras que jugar con el , yo lo pondria un poco mas alto del valor de corte de tu BMS asi primero que corte el hibrido y si por cualquier cosa falla que corte el BMS vamos una seguridad mas. Los primeros valores que pongo estan calculados para 12v, tu tendras que multiplicarlos por 2 para tener una referencia .Un saludo

    VALORES MAXIMOS:
    - DESCARGA: 10.7V 2.675 X 4
    - CARGA: 13.6V 3.4 X 4
    - ABSORCION:14.5V 3.625 X 4






    VALORES CONSERVADORES 85%:
    - DESCARGA: 11.5V 2.875 X 4
    - CARGA: 13.5V 3.375 X 4
    - ABSORCION:14V 3.5 X 4




    01-sbu
    02-60a (CON 5 PANELES DE 9,45a COMO MAXIMO PRODUCIRIAS 47A, LAS BATERIAS ADMITEN 200A DE CARGA)
    03-apl
    05-USE
    06-disable
    07-disable
    09-50hz
    10-230v (EL VOLTAJE NORMALIZADO EN ESPAÑA ES 230V)
    11-30a
    12-23v (ENTIENDO QUE ES EL VOLTAJE PARA CONECTAR EL GENERADOR SI TIENES
    13-27v ( LO MISMO, EL VOLTAJE EN EL QUE APAGA EL GENERADOR Y CONMUTA A BATERIAS)
    16-snu (CREO QUE SI, ES LA PRIORIDAD, SI TIENES GENERADOR CARGARIA ESTE Y LAS PLACAS AL MISMO TIEMPO)
    18-bon
    19-esp
    20-lon
    22-aon
    23-byd
    25-fen
    26-28.2 (SEGUN MIS VOLTAJES ENTRE 28V Y 29V, 28 MAS CONSERVADOR)
    27-27v (SEGUN MIS VOLTAJES ENTRE 27V Y 27.2V, 27 MAS CONSERVADOR)
    29-20v (ES EL VOLTAJE POR EL CUAL DESCONECTA, SI TIENES GENERADOR AUTOMATICO PONDRIA 22 SINO 23.2)
    30-eds
    31-29.2v (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
    33-60 (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
    34-120 (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
    35-30d (EN EL PARAMETRO 30 LE HAS DICHO QUE NO HAGA ECUALIZACION ASI QUE ENTIENDO QUE DA IGUAL ESTE VALOR)
    36-ads

  7. #32
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Muchas gracias Destor por tu ayuda. Ya iré. Comentando que tal todo, voy a probar a conectar el generador haber si lo detecta, es un honda gx270.
    Un saludo

  8. #33
    destor está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    Zaragoza, Spain
    Mensajes
    356

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    No entiendo mucho pero puede que algún problema de compatibilidad del generador sea debido a la frecuencia, al mío le puse un medidor y a tope de aceleración creo que eran 65-70 Hz , para que vaya a 50 es más o menos la mitad. Para no complicarte una fuente de alimentación de 24v y un regulador barato conectado a baterías así cuando conectas el grupo carga baterías

  9. #34
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Por fin tengo funcionando el sistema solar, la culpa fue que las baterías tardaron en llegar 86 dias. Una pregunta es normal que con un día de pleno sol,sin consumos inversor apagado y las baterías 52% pararon de cargar a las 18 de la tarde? No deberían estar cargadas ya por la mañana. Los parámetros que tengo son Bulk en 28v y la flotación en 26.8. Las 5 placas como habláramos están en serie que marcan rondado los 210v. Por la mañana no pude ver la carga que les entraba ya que no estaba allí pero por la tarde en flotación entraban entre 1a y 5a.

    Un saludo y mil gracias

  10. #35
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Creo que el float, lo tendrias que tener a 27,2v.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    https://diysolarforum.com/threads/re...cky-post.5101/

  11. #36
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Ok, gracias subire float a 27v primero haber que tal funciona.

  12. #37
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Cita Iniciado por Rusty Ver mensaje
    Ok, gracias subire float a 27v primero haber que tal funciona.
    Tienes que entender que con plomo, o litio /lifepo4 la forma de trabajar es muy diferente.

    - Con plomo, es el hibrido que maneja la carga.
    - Con litio/lifepo4 es el BMS que maneja la carga.

    1/ En el hibrido, tienes que configurar la tension de entrada al BMS.
    si pones tensiones inferiores a las que necesita el BMS, el BMS no va a poder cargar correctamente estas baterias.

    Para alarga la vida de esta bateria, algunos, limitan la tension entrada BMS, y eso limita la carga a menos de 100%.

    2/ El hibrido, una vez que ha hecho su carga bulk/abs vuelve a float, y no mandara otra vez la tension bulk, (rebulk) que si la bateria baja de una cierta tension (segun el algoritmo del hibrido).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lo normal (a mi punto de vista), seria de poner float igual que bulk.
    De esta forma, si hay sol y que la bateria no esta al 90/100%, el hibrido manda voltage, y el BMS se encarga de gestionar la carga al maximo permitido (limitado) por la tension bulk. (90%??)

  13. #38
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Yo el bms lo tengo para mayor seguridad,aparte de la carga, ya que tengo otro balanceador activo, las celdas las tengo a un máximo de diferencia entre ellas de 0.01v .
    Sobre los valores en el bms tengo:
    Celda sobretensión 3.65
    Celda tensión baja 2.8
    Voltaje sobretension 29v
    Voltaje subtensión 24v
    Y los amperios de carga y descarga limitados a 90a
    Pero claro estos valores son de Seguridad entiendo ya que el inversor los valores son Bulk 28v y float 27.2 y Corte de tensión baja 24v.

    Un saludo y todo lo que podáis decirme será de gran ayuda.

  14. #39
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Es que no se que será mejor si así y que el bms sea de Seguridad y control de celdas o poner en el inversor Bulk y float a 29v y limitarlo en el bms como dice Briko. Es que me da más miedo por si el bms falla o algo. Me gustaría que los que usáis lifepo4 y que lleváis ya un tiempo me dijeras como lo tenéis o vuestra opinión.

  15. #40
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Cita Iniciado por Rusty Ver mensaje
    Es que no se que será mejor si así y que el bms sea de Seguridad y control de celdas o poner en el inversor Bulk y float a 29v y limitarlo en el bms como dice Briko. Es que me da más miedo por si el bms falla o algo. Me gustaría que los que usáis lifepo4 y que lleváis ya un tiempo me dijeras como lo tenéis o vuestra opinión.
    Aquí tienes la curva de carga de dos días de dos baterías de lifepo4 de dos años . dos series de 16 células con dos bms ant balance pasivo resistivo y activo inductivo.por si te vale de algo.total 400amp hora

  16. #41
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Cita Iniciado por 7233055 Ver mensaje
    Aquí tienes la curva de carga de dos días de dos baterías de lifepo4 de dos años . dos series de 16 células con dos bms ant balance pasivo resistivo y activo inductivo.por si te vale de algo.total 400amp hora
    Gracias, y como tienes tu los valores de carga? Los controla el inversor o el bms? Si puedes ponerme valores te lo agradezco. Un saludo

  17. #42
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Los valores en los híbridos al no descargarse la batería pasa a flotación la fase de absorción se la salta. pero en estas baterías no es mucha la diferencia 54.0. Y 54,2

  18. #43
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Aquí tienes los ajustes del híbrido

  19. #44
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Muchas gracias, yo tengo un poco más alto el Bulk, entonces tu la gestión de carga la haces con el inversor no con el bms? Es que es la mayor duda que tengo unos recomiendan poner valores máximos en inversor y gestionar la carga con el bms y otros usan el bms por seguridad y control y gestiona la carga el inversor.

  20. #45
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Cita Iniciado por Rusty Ver mensaje
    Muchas gracias, yo tengo un poco más alto el Bulk, entonces tu la gestión de carga la haces con el inversor no con el bms? Es que es la mayor duda que tengo unos recomiendan poner valores máximos en inversor y gestionar la carga con el bms y otros usan el bms por seguridad y control y gestiona la carga el inversor.
    No , la gestión de la carga la hacen los bms , en el inversor también hay que configurar voltaje pero el bms es el que manda sobre las células.

  21. #46
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Cita Iniciado por Rusty Ver mensaje
    Muchas gracias, yo tengo un poco más alto el Bulk, entonces tu la gestión de carga la haces con el inversor no con el bms? Es que es la mayor duda que tengo unos recomiendan poner valores máximos en inversor y gestionar la carga con el bms y otros usan el bms por seguridad y control y gestiona la carga el inversor.
    No , el bms es el encargado de controlar las células pero también hay que configurar el inversor ( parte del mppt )para que corte en segunda instancia.

  22. #47
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Si observamos la curva de carga hay un momento en el cual llegando a cierto voltaje en mi caso 54 voltios hay una bajada en la intensidad.
    Si le subiéramos más el voltaje no lograríamos que entrara un amperio más .

  23. #48
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Aquí tienes unas fotos de los bms

  24. #49
    Rusty está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2017
    Ubicación
    Redondela
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Gracias por las fotos. Lo único que no comprendo del todo es lo de poner bulk y float con el mismo voltaje, ya que si tengo 28v bulk y float 27.2 para que estén las baterías sobre el 80%, si bajo el bulk a 27'2 no le veo ventajas, solo que cargar más lento. Y si en vez de bajar bulk subo el float , cargarán a más del 90% que es perjudicial. Un saludo

  25. #50
    7233055 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2019
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    207

    Predeterminado Re: Ayuda instalación caseta aislada

    Cita Iniciado por Rusty Ver mensaje
    Gracias por las fotos. Lo único que no comprendo del todo es lo de poner bulk y float con el mismo voltaje, ya que si tengo 28v bulk y float 27.2 para que estén las baterías sobre el 80%, si bajo el bulk a 27'2 no le veo ventajas, solo que cargar más lento. Y si en vez de bajar bulk subo el float , cargarán a más del 90% que es perjudicial. Un saludo
    Tengo entendido que tú instalación es con baterías de lifepo4 así que para estas baterías no hace falta hacer absorción y flotación.
    Yo lo tengo con los valores indicados en el inversor por conveniencia ya que me sirven para hacer conmutaciones en el derivador de excedentes.
    Un saludo

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47