Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    kronosmanuel está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    23

    Predeterminado Upgraditis - Actualización

    Ha llegado el momento de ponerse al día la instalación que ya puse hace 10 años.
    Es una instalación de fin de semana (Ver componentes abajo).
    Ahora, ya casi jubilados, queremos ir a vivir al campo - periodos largos y a diario- y toca actualizarla.

    Pero tengo este material y quería aprovecarlo y actualizar a partir de ellos.

    • 10 paneles GCL-M6/60H Monocrystalline Module 300-325W (60 células)

    Maximum Power (pmax) - 320W
    Maximum Power Voltage (Vmp) -33.20V
    Maximum Power Current (Imp) -9.64
    Open Circuit Voltage (Voc) - 40.30
    Short Circuit Current (Isc) -10.12
    maximun System Voltage -1500VD

    • 1 Regulador OutBack MPPT FM-80A


    Paneles
    Se pueden instalar paneles de red (60 células) en aisladas ?
    O siguen destrozando estos paneles de 60 células baterías y reguladores MPPT ?
    Este debate se daba hace 10 años, pero no sé si aún se mantiene.
    Si se pueden instalar ya, los instalaría y los aprovecharía.

    24V vs 48V:
    Convendría pasar de 24V a 48V ?
    Veo que ya casi todo el mundo trabaja a 48V.

    Y las baterías, tocan ya de Litio o hay que esperar algún año más por el coste actual ?



    -------------
    SISTEMA INSTALADO ACTUALMENTE:
    4 paneles Sharp (modelo NT-175-E1) 175 W a 24V
    Regulador MPPT FM-60A
    Inversor-cargador Victron Multiplus C 24/1600/40
    12 baterias TAB 6 OPzS 600 - 900Ah -C100
    Generador Honda GX 390 con centralita ATS (arranque automático)
    Última edición por kronosmanuel; 20/01/2021 a las 16:31

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Upgraditis - Actualización

    Si te llega con el Multiplus C 24/1600 para lo que necesitas, es más económico quedarte a 24V y poner los dos FM en paralelo llenitos de paneles.

    No puede poner en un mismo FM paneles de 175W y 72 células con los de 60, cada uno en su FM. Y para que aproveches todos sin llegar al límite del regulador tendrías que ponerlos en zonas este, sur y oeste, ya que no te caben los 9 (por intensidad del regulador) en series 3 x 3.

    Si te cambias a 48V si te cabrían pero tienes que cambiar el Victron y las baterías (más baratas las de 48V, pero las de 24v en litio ya tienen un precio más asequible).

  3. #3
    kronosmanuel está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Upgraditis - Actualización

    Cita Iniciado por Photon
    Si te llega con el Multiplus C 24/1600 para lo que necesitas, es más económico quedarte a 24V y poner los dos FM en paralelo llenitos de paneles.
    Esto es lo que busco: instalar todos los paneles = (10 paneles de 60 células x 320V = 3200Wp)

    Quitar definitivamente los 4 paneles de 175W/72 células para no mezclarlos.
    Dejar una sola FV.
    (De hecho, ya los he quitado y, sin tocar nada de nada, en su lugar, le he puesto 4 paneles x 320W de 60 células = 1280Wp).

    Pero quiero instalar no sólo esos 4, sino todos los paneles que tengo, si los admite el sistema, claro.
    (10 paneles de 60 células x 320V = 3.200Wp + 2 FM 80A + 60A + C 24/1600/40 + Baterías a 24V).


    Cita Iniciado por Photon
    No puede poner en un mismo FM paneles de 175W y 72 células con los de 60, cada uno en su FM. Y para que aproveches todos sin llegar al límite del regulador tendrías que ponerlos en zonas este, sur y oeste, ya que no te caben los 9 (por intensidad del regulador) en series 3 x 3.
    Fuera paneles de 175W y 72 células. eliminados. Quedaría una sola FV.

    Tengo dos reguladores Outback FM-60 y FM-80.

    Los podría instalar en paralelo para aprovechar los respectivos 80A + 60A = 140A y los 2.000W + 1.500 W que admiten de maximun PV imput Wattage ?
    No sé si estas suma son reales en la práctica al conectarlos en paralelo.
    Y que ellos en paralelo controlen una sóla FV:
    (10 paneles de 60 células x 320V = 3.200Wp +2 FM 80A + 60A + C 24/1600/40 + Baterías a 24V).

    Este es mi problema:
    Si puedo instalar los 10 paneles (o cuántos me admite la FV)?
    Si los admite la FV (por tema intensidad del regulador y maximun PV imput Wattage)
    ¿ Cómo debería conectar esos paneles para poder usarlos todos ?

    Gracias.

    Cita Iniciado por Photon
    Si te cambias a 48V si te cabrían pero tienes que cambiar el Victron y las baterías (más baratas las de 48V, pero las de 24v en litio ya tienen un precio más asequible).
    Dejaría, de momento, el Multiplus C 24/1600/40 y continuar con sistema baterías a 24V.

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Upgraditis - Actualización

    En los 2 FM y repartiendo te entran esos 10 paneles, pero en paralelo por si solos no irán, hacía falta un MATE para que comunicasen.
    Tampoco pasa nada si los tienes a la vez pero cada uno por su lado, con poner uno como maestro y el otro con menos panel de esclavo se soluciona.

  5. #5
    kronosmanuel está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    dic 2010
    Ubicación
    España
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Upgraditis - Actualización

    Cita Iniciado por Photon
    En los 2 FM y repartiendo te entran esos 10 paneles, pero en paralelo por si solos no irán, hacía falta un MATE para que comunicasen.
    Y yo sin ordenador y sin datos y ellos de cháchara entre ellos. Compra de MATE + PC (supongo que para Mac no hay software).

    Cita Iniciado por Photon
    Tampoco pasa nada si los tienes a la vez pero cada uno por su lado, con poner uno como maestro y el otro con menos panel de esclavo se soluciona.
    Optaré por esta solución. 6 paneles a uno y 4 a otro y listo. Pero si tengo que poner dos tiradas de cables. Una para los 6 y otra para los 4, no puedo y habrá que volver a la primera opción.

    Gracias Photon por tu asesoramiento.
    Este es un ejemplo de sociedad jerarquizada que tanto daño ha hecho a cabezas borreguiles.
    Donde escribe patrón, no cometen faltas (de ortografía) los marineros.

    Salud !!!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47