Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    juanaca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    30

    Predeterminado Bateria pylontech us3000c 48V

    Hoy al tocar la toma de tierra noto como me da corriente, por lo que procedo a medir el positivo y tierra con la sorpresa que me da 44v y aparentemente la bateria funciona bien, como lo veis?

  2. #2
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Hola.
    Parece una pregunta tonta pero, ¿tienes la tierra conectada a una piqueta? si la tconexion de tierra fuera decente no notarias nada.

    Saludos.

  3. #3
    Vipper está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Normalmente el negativo y tierra es el mismo. Así como el neutro y tierra.
    Van por sitios diferentes pero es lo normal.
    Mide continuidad entre negativo y tierra y tendrás la respuesta.

  4. #4
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Hola.
    Lo que tienes que averiguar es si la tierra que te llega esta realmente conectado a tierra, que parece que no.
    Neutro y tierra solo es lo mismo en origen pero ahora eso no viene al caso.
    Olvida lo que deberia ser o lo que normalmente es, la electricidad es peligrosa, busca el origen del cable de tierra que te llega y no des nada por supuesto, me he encontrado con muchas cosas que se supone que debe ser y luego nada que ver.
    Cuando lo tengas podemos ver como actuar.

    Saludos.

  5. #5
    juanaca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Hola.
    Parece una pregunta tonta pero, ¿tienes la tierra conectada a una piqueta? si la tconexion de tierra fuera decente no notarias nada.

    Saludos.
    Hay una pica de 1,5m. clavada totalmente en tierra con un cable de cobre desnudo de aproximadamente 8 mm de diámetro y creo que esta bien hecha la instalación

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por gaulix Ver mensaje
    Hola.
    Lo que tienes que averiguar es si la tierra que te llega esta realmente conectado a tierra, que parece que no.
    Neutro y tierra solo es lo mismo en origen pero ahora eso no viene al caso.
    Olvida lo que deberia ser o lo que normalmente es, la electricidad es peligrosa, busca el origen del cable de tierra que te llega y no des nada por supuesto, me he encontrado con muchas cosas que se supone que debe ser y luego nada que ver.
    Cuando lo tengas podemos ver como actuar.

    Saludos.
    La toma tierra la instale yo y creo que esta bien, pero como bien dices no hay que darla por buena, mañana la revisare y os informare, gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Vipper Ver mensaje
    Normalmente el negativo y tierra es el mismo. Así como el neutro y tierra.
    Van por sitios diferentes pero es lo normal.
    Mide continuidad entre negativo y tierra y tendrás la respuesta.
    He medido desde la propia bateria con el cable desconectado de laT/T y me daba 4 V, de todos modos mañana me dedicare a revisar y ya informare, muchas gracias

  6. #6
    Vipper está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    87

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Lo raro es que te lo de en continua, si te lo diera en 220v podria ser cualquier carcasa que este derivada y no te funcione bien el diferencial, pero en las baterias.....
    Las baterias podrian ser absolutamente independientes el + y el -, la tierra se hace para derivar las fugas y o tener una referencia.
    Yo tengo un banco de 3 baterias igual que las tuya y el sabado mido y te cuento.
    Yo tengo 2 piquetas por las distancias, pero si las tienes sin mojar o el terreno no es muy conductor.

    Ya me ha entrado curiosidad, si fuera en el 220v seria ir quitando cargas hasta que desaparece la derivación y despues probar el difeencial porque es peligroso tener fugas.

    Ya te digo que me mide a mi

  7. #7
    wyrms está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2020
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Cita Iniciado por Vipper Ver mensaje
    Normalmente el negativo y tierra es el mismo. Así como el neutro y tierra.
    Van por sitios diferentes pero es lo normal.
    Mide continuidad entre negativo y tierra y tendrás la respuesta.
    Aunque parezca mentira la carga la tiene el negativo.
    Los electrones se mueven de negativo a positivo.

    Una batería o pila es como dos vasos de agua, uno vacío y otro lleno conectados por sus bases con un tubo con una llave de paso.
    Una pila se dice que está cargada cuando un vaso está lleno ( negativo ) y el otro vacío ( positivo) cuando abres la llave de paso ( interruptor) el agua pasa ( electrones) de un vaso al otro.

    Se dice que una batería está descargada cuando sus dos vasos están compensados , hay la misma diferencia de potencial entre ambos ( los dos casos a mitad).

    Suponiendo esto que tampoco es asi del todo , si pones a medir los polos de una batería a tierra que si es 0, te dará tensión en ambos polos y dará una tensión segun como este de descargada o cargada y según el vaso que mida en cada caso.

    Si quieres saber si esta comunicada conque tienes que medir es continuidad entre tierra el negativo y el positivo.

    También mediría tierra con el neutro de tu casa, te debería dar lo más próximo a 0.

    Espero haberme explicado, la cosa es más enrevesada y lo quise explicar para que se entienda.

    Un saludo.

    Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk

  8. #8
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Aunque sí es cierto que los electrones van del negativo el positivo, convencionalmente se dice que "la electricidad va del positivo al negativo".
    La analogía del agua funcionaría en un circuito cerrado.
    En una batería si conectas el borne negativo a tierra no se le escapan por ahí los electrones como el agua de tu circuito hidráulico.
    Los electrones deben volver a la batería.
    Cuando se ha completado la reacción química que produce la diferencia de potencial se ralentiza y detiene el flujo de electrones.

  9. #9
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Cita Iniciado por wyrms Ver mensaje
    hay la misma diferencia de potencial entre ambos ( los dos vasos a mitad).
    NO. No hay ninguna diferencia de potencial entre ambos (en este caso).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Seria como decir: Hay la misma diferencia de altura entre los 2 niveles de altura identicos.

  10. #10
    wyrms está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2020
    Ubicación
    Murcia
    Mensajes
    22

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    NO. No hay ninguna diferencia de potencial entre ambos (en este caso).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Seria como decir: Hay la misma diferencia de altura entre los 2 niveles de altura identicos.
    Pues lo mismo que te dije, hay la misma diferencia entre ambos,es decir ninguna, pero eso no quita que no la haya.

    Dije la misma diferencia de potencial porque hay diferencial, pero la misma lo que hace que no circulen electrones.

    Hace muchos años que hice fp2 de electrónica, pero esto es básico y creo recordar que es así.

    Un saludo.

    Enviado desde mi SM-A202F mediante Tapatalk

  11. #11
    juanaca está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2017
    Ubicación
    Talavera de la Reina
    Mensajes
    30

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Despues de pelearme durante todo el fin de semana conectando y desconectando toda las t/t descubro que me da tensión entre la t/t del inversor y el positivo de este,esto es normal? porque de serlo supongo que la pica no hace bien su función, ademas este inversor tiene un relé de puesta a tierra y no se si tiene que estar cerrado o abierto Bateria pylontech  us3000c 48V-inversor.jpg

  12. #12
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: Bateria pylontech us3000c 48V

    Yo tengo un Voltronic y da corriente por la entrada de FV.
    Lo descubrí una noche que toqué los paneles, el chasis, y daban calambre.
    Al ser una noche cerrada sin nada de luz de la ciudad ni de la luna solo podría venir del híbrido.
    Desconecté el seccionador de los paneles y efectivamente salía algo de tensión y parece que es alterna, creo que unos 80V. Tengo que comprobar de nuevo.
    Así que, si sale corriente por ahí ésta viene de las baterías. Si conecto los paneles a tierra supongo que "perderé" esa corriente.
    Como digo, volveré a medir agua que tengo un tester de mejor calidad que el anterior para ver exactamente cuánto se fuga.
    He enviado varios emails a MPP Solar y los chinos se hacen los suecos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47