Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    miqui está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    30

    Predeterminado Dimensionado de fusibles

    Buenas tardes compañeros foreros:

    El tema en cuestión es que necesito ayuda :!: :!: , en una instalación se ha instalado un interruptor con fusibles entre las baterías y el inversor, y se funden uno cada dos días :shock: :shock: :shock: :? , y no se si es que estan mal dimensionado :oops: o que pasa, los datos son los siguientes:

    4 baterías monoblock de pb-ácido de 210 Ah a 12 v. conectadas en paralelo.

    Inversor cargador de la marca Xantrex de 1500 Wat.

    Sección de cable instalada (dos cables de 10mm) por polo.

    Se instala un interrruptor con fusibles de 35A. que se funden.

    Agradezco cualquier ayuda :!: . Muchas gracias y seguir así siempre, sois lo mejor de toda la red. :lol:

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Con 35A estas limitando muchisimo al inversor.Si intentas sacar mas de 500W normal que salte.

    Como lo has calculado?

  3. #3
    miqui está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Te agradezco tu opinión, y me gustaría saber de que potencia pondrías tú esos fusibles, y si conoceis algún método para calcular el fusible, debido a que el que he utilizo (ni lo voy a comentar) es una mie......

  4. #4
    miqui está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    La Rioja
    Mensajes
    30

    Predeterminado

    Según otros calculos que estado observando por la web, la manera correcta de calcularlo sería dividir la potencía del inversor entre la tensión de las baterías, y teniendo en cuenta que el único motor que existe en esta instalación es una bomba de agua de 700 w., Me sale un fusible de 125 Ah.

    ¿¿¿Esto es correcto??, ¿¿¿Se podría instalar alguno de menos Ah???

    Gracias por vuestras respuestas.

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Si, la potencia entre el voltaje.

    Pero cuanta potencia te puede dar ese inversor?
    700 que es la potencia de la bomba?no.
    1500 que es lo que pone en el xantrex? no.

    El pico de arranque de la bomba es por lo menos el doble de su potencia nominal y seguro que mas. Y si momentaneamente la potencia que el inversor tiene que suministrar es superior a 1500w el fusible( de 125A ) se fundira.
    Para que te hagas una idea, un inversor de 3000w puede dar durante 3 segundos 5400w,en 50 secs 4500w y en 6 minutos continuos 3600w.
    Tienes que hallar cual es el pico de esa bomba y poner un fusible en consecuencia, en cualquier caso si el de 125A revienta tendras que poner uno mas grande no mas pequeño.

    Saludos

  6. #6
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola miqui.
    Vamos a ver, para el cálculo de fusibles debes no solo tener en cuenta, como bien dice Photon, la potencia de la bomba. Para tu caso, lo primero que tienes que saber es que necesitas un tipo en concreto de fusibles, denominados aM, especialmente diseñados para la protección de motores, tienen una respuesta extremadamente lenta frente a las sobrecargas, y rápida frente a los cortocircuitos. La intensidad nominal de un fusible, así como su poder de corte, son las dos características que definen a un fusible.
    Mi recomendación es que establezcas una potencia de arranque de la bomba de al menos el doble de su potencia nominal, la dividas por la tensión y establezcas la intensidad pico de arranque. Con esta intensidad, que es la que debe de aguantar sin fundirse el fusible, te vayas a la curva de intensidad tiempo del fusible que elijas y obtengas el máximo tiempo que te aguantará dicho fusible con esta intensidad pico. Con este sencillo procedimiento, analítico, te ahorras el método empírico de prueba error.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  7. #7
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    En esa instalacion hay algo mas ........

    el cableado

    el paralelo

    en fin hay que revisaral

  8. #8
    alelof está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    ALICANTE
    Mensajes
    47

    Predeterminado

    Si inversor es de 1500 W, para dimensionar el fusible algunos aparatos necesitan el doble de lo que consumen aunque sea por un segundo cuando arrancan(lavadora, nevera, bombas de agua ETC) los inversores ya están preparados para esto. así que 1500 x 2 = 3000W/12= 250 A.
    De esta manera me lo explico y dimensiono Conchuo . Espero te haya servido de algo.

    un saludo
    alelof
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.

  9. #9
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola kandido.
    Tienes toda la razón, ni he caido en la cuestión del cableado. Las prisas es lo que tienen.
    Es totalmente cierto que el cable debe de soportar más intensidad de la que puede el fusible.Gracias.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  10. #10
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Totalmente de acuerdo con Alelof, para un inversor Xantrex modelo DR-1500/12, el fusible correcto debe ser de 250 A.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  11. #11
    matias está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    3

    Predeterminado

    hola a todos.soy nuevo en el foro .lo primero el fusible que tienes que poner es de 125 A.lo segundo es que el cable de bateria a convertidor tiene que ser de 50mm .el fusible se calcula asi
    intensidad=potencia/tension I=1500/12 I=125 A
    fusible cilindrico de 22 x 58 de 125 A
    y el cableado cambialo por que tienes una caida de tension muy grande.si lo haces asi no tendras problemas ,y no pongas bombas de mas de 3/4 de cv para ese convertidor que yo e instalado muchos.
    matias

  12. #12
    leoluca está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    nov 2007
    Ubicación
    lalaguna
    Mensajes
    15

    Predeterminado

    Perdonen si pregiunto una duda...para dimensionar fusibles en cada cadena entre panel-ccg que tension utilizo?la suma de las tensiones nominales(24V)? U la suma de las tensiones nominales en el punto mpp?

  13. #13
    javielchispas está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    95

    Predeterminado

    Cita Iniciado por leoluca Ver mensaje
    Perdonen si pregiunto una duda...para dimensionar fusibles en cada cadena entre panel-ccg que tension utilizo?la suma de las tensiones nominales(24V)? U la suma de las tensiones nominales en el punto mpp?
    La tensión del panel en circito abierto es a intensidad cero
    Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47