Resultados 1 al 16 de 16
  1. #1
    Albert1 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    5

    Predeterminado como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    Saludos, estoy haciendo un trabjo sobre una instalacion FV aislada de red.
    Mi pregunta es la siguiente :
    Tengo un panel fotovoltaico de 130Wp con una intesidad de cortocircuito Isc=8,02A y una intensidad de pico Imp=7,39A.
    Que proteccion debo utilizar para esta linea que va del Panel Fv al regulador? cuál es la proteccion más adecuada? y como puedo calcular-la?
    Muchas Gracias. :wink:

  2. #2
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola Albert1.
    Absolutamente ninguna. Conectas positivo y negativo, directamente a un regulador de carga válido y ya está.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  3. #3
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Yo creo que debes instalar un magnetotérmico de 10 Ah. ya que la intensidad máxima (cortocircuito) es de 8,02, yo suelo instalar un magnetotérmico de paneles a regulador y otro de regulador a baterías, además de proteger las lineas te sirve para hacer pruebas, desconectar las baterías etc...
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  4. #4
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola.

    Desde mi punto de vista, si bien para la conexión regulador batería, me parece correcto, para un solo panel cualquier regulador de carga tiene una autoprotección para cortocircuito. Ahora bien si lo quieres poner pues tú mismo, pero supongo que será de 10A, porque lo de 10Ah me ha desconcertado.
    Saludos.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  5. #5
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    Siempre sera mas limpio y comodo tirar de un magnetotertico de 10A ,el tipico de alumbrado en vivienda, que estar sacando o cambiando el fusible del regulador.

    Los guiris suelen poner "Typo" que es como un lapsus linguae,por lo de A,Ah y demas,cosas de las vacaciones.O en mi caso "bah,asi mismo".


    Saludos

  6. #6
    Avatar de Conchuo
    Conchuo está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Ubicación
    Andalucía
    Mensajes
    2.796

    Predeterminado

    Estimado Waliki. Parece ser que te ha molestado que mi opinión no coincida con la tuya, cada cual hace las cosas según le parece mejor y a mi me parece mas correcto y conveniente instalar dos magnetotérmicos, no solo para proteger las lineas, sino tambien para poder aislar los circuitos y hacer las pruebas pertinentes.

    En cuanto a la forma de definir los amperios, es verdad que para referirse a los amperios de un magnetotérmico, lo correcto es escribir una "A", sólamente cuando hablamos de capacidad de baterías es necesario mencionar la capacidad en "Ah" reconozco mi error, pero no creo que mereciera un comentario por tu parte.
    Saludos
    Conchuo

    El Sol nos ofrece una energía limpia, segura y gratis... utilecémosla

  7. #7
    WALIKI está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2006
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    430

    Predeterminado

    Hola Conchudo.
    No sé de dónde sacas que me ha molestado, eso lo dirás tú, ahora bien si te tomas así las cosas, pues nada. Exactamente que cada uno hace las cosas como mejor le parecen.
    Un saludo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/

  8. #8
    kandido está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2005
    Mensajes
    592

    Predeterminado

    yo no pongo magnetotermico por varias razones : ( yo pongo fusibles en todas mis instalaciones)

    photon a no ser que pongas uno especifico para cc uno de ca no va a funcionar , los de alumbrado son de curva C y son para alterna normalmente

    para hacer de interrutor de corte en carga existen estos mismos,

    si se dispara un mag. varias veces el cliente lo subira sin mas

    si se funden varios fusibles el cliente me llamara porque hay una supuesta averia y entonces le puedo indicar que es lo que pasa

    esto a la larga me ahorra muchos dolores de cabeza.

  9. #9
    Albert1 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ago 2007
    Mensajes
    5

    Predeterminado

    Muchas Gracias por interesaros por el tema.
    La verdad es que mi gran duda es como encontrar el amperaje del magnetotermico o del fusible. Hay alguna formula o ley para calcular de cuanto debe ser un magneto o un fusible. Este tema me plantea varias dudas.
    Y es verdad que para elegir un magnetotermico va en funcion de la seccion del cable? a tener en cuenta que entre el panel FV y el regulador tengo una sección de 70mm² con una Isc=8,02A y una Imp=7,39A.
    :?

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado

    El magneto esta ahi para impedir que el cable lo fulmines por meterle demasiada potencia.
    Supongo que en tu caso debera ser mayor que los A que te de el panelado e inferior al limite del regulador .
    Si es un magneto de AC te servira como seccionador a voluntad y solo si lo pones de CC sera proteccion real.

  11. #11
    DRuizLogreira94 está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2018
    Ubicación
    Barranquilla, Colombia
    Mensajes
    1

    Predeterminado Re: como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    Buenas noches, disculpa, tengo un generador fotovoltaico de Imax(Corriente Total de 11 Paneles en Paralelo)=94,49 A, Isc= 99,99 A, Voltaje del Sistema (Voltaje Total de 3 paneles en serie)= 60,6 V. que proteciones debo usar?

  12. #12
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    La corriente nominal de cada panel son 94,49/11= 8,59 A; la Isc=9,09 A.
    Como la sección de los conductores será de al menos 4 mm2 (o 2,5 mm2) no hace falta protección frente a sobreintensidades.

    El problema podrá presentarse cuando en un string, hubiera un cortocircuito. En este caso, se sumarían las intensidades de los string, haciendo que la corriente de cortocircuito máxima fuese de 90,9 A, y esta si deberá ser detectada por la protección; por tanto, estos valores serviran de base para elegir la protección.

    Si utilizas un automático de 10 A con curva C, su desconexión asegurada será para 120 A, luego no es seguro su funcionamiento.
    Buscaremos fusibles con fuerte pendiente para que actúe antes de la corriente calculada, su In estará entorno a los 10 ó 12 A, mañana más.
    Saludos.

  13. #13
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    A la hora de elegir el conjunto deberemos cumplir:

    1º.- elegir el conjunto según la corriente nominal; así para una cadena de módulos con corriente pequeñas < 15 A, podemos elegir ent re fusible cilindrico 10x38 ó 14x65 ó interruptor automático.

    2º.- La tensión nominal será mayor de 1,2 x Voc o tensión a circuito abierto de la cadena en condiciones estandar.
    3º.- La intensidad nominal del fusible será mayor o igual a la corriente de cortocircuito de la cadena o string multipicado por 1,4; o sea: In>= 1,4 Isc

    Estas reglas son a grandes rangos, no obstante, si quereis afinar en el cálculo, necesitais los datos del fabricante, y estimar las condiciones de funcionamiento, que intento justificar en la In.
    El fusible se instala en el interior de un portafusible, esto se llama conjunto portafusible.
    El conjunto está adjunto a otros portafusibles, en todos ellos se genera calor por efecto Joule, o sea, en el interior de la caja se genera calor. A la caja pudiera recibir directametne el sol, o sea, se calienta.
    Si estuviera a la sombra, tenemos el calor ambiente que es muy superior al calor medio de los 30 ºC en verano; un día con poniente alcanzamos los 40 ºC fácilmente, si le sumamaos que el calor de la cubierta incrementa su temmparatura, fácilmente llegamos a los 50 ºC, si temenos en cuenta el calor generado interno, pudiera llegar a los 60 ó 70 ºC. Esto provoca un derrating o necesitamos aplicar un coeficiente reductor de la In del fusible, que pudieramos atenuar su intensidad nominal, en al menos un treinta por cien, lo cual significa que si el fusible es de 12 A, funcionando con altas temperaturas, su intensidad nominal corregida es de 8,4 A; si la cadena genera más de 9 A, pudiera fundirse.

    Saludos

  14. #14
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    Os aconsejo leer el documento que hay en el área de descargas sobre secciones y protecciones.https://www.solarweb.net/descargas/f...tovoltaica-40/


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La respuesta de Waliki es una barbaridad. Como mínimo debe ponerse solo para poder abrir el circuito.
    Creo firmemente que no es un buen consejo el que has dado, y peor aún si lo haces en tus instalaciones.
    Saludos de EIEN

  15. #15
    elsolacabasos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2016
    Ubicación
    Alboraya
    Mensajes
    287

    Predeterminado Re: como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    Os aconsejo leer el documento .....
    Creo firmemente que no es un buen consejo el que has dado, y peor aún si lo haces en tus instalaciones.
    Hola EIEN, ignoro si lo anterior es porque no estás de acuerdo con lo que he indicado, si así fuese, te sugiero que mires de la EN 60269-6 del 2011 en su anexo BB, puntos BB1 y BB2, verás que lo que he indicado es lo mismo que especifica.

    Saludos

  16. #16
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: como puedo calcular las protecciones de un sistema FV.

    Cita Iniciado por elsolacabasos Ver mensaje
    Hola EIEN, ignoro si lo anterior es porque no estás de acuerdo con lo que he indicado, si así fuese, te sugiero que mires de la EN 60269-6 del 2011 en su anexo BB, puntos BB1 y BB2, verás que lo que he indicado es lo mismo que especifica.

    Saludos
    Lo que dije es por Waliki, no por lo que indicas tu, "elsolacasos".
    Saludos de EIEN




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47