Resultados 1 al 20 de 20
  1. #1
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Hola buenas, tengo una duda sobre las tierras de proteccion en una instalacion fotovoltaica.

    Tengo pensado insertar una pica de cobre a tierra fisica y conectar a esta el chasis de los modulos fotovoltaicos, el negativo de los modulos para no dejar la instalcion flotante y el chasis del inversor.
    En relacion a la bateria, ¿ recomiendan conectar el borbe negativo tambien a la pica de cobre?.

    Y del lado AC 220V 1000w, entiendo que los inversores son como transformadores 1:1, es decir, funcionan como aislante, por lo tanto tocando cualquier conductor del inversor no deberia sentir nada porque estan aislados respecto a tierra fisica, ¿entonces es realmente es necesario utilizar la tierra de proteccion del inversor lado AC ?, y si lo fuera ¿ puedo conectarla a la misma pica de cobre del lado CC o recomiendan instalar una nueva barra?.

  2. #2
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    La pica de tierra del chasis de las placas ha de ser independiente, es decir, ha de ser sólo para el chasis de las placas y estar alejada 10m de cualquier otra pica de tierra.
    Todo lo que es CC, yo lo tengo en flotante pues no veo la ventaja o posible protección de llevar todos los negativos a tierra.
    Luego, todos los armarios, chasis y demás partes metálicas de la instalación, todos a tierra con su propia pica que puede ser la misma que la de la instalación AC.

  3. #3
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    La pica de tierra del chasis de las placas ha de ser independiente, es decir, ha de ser sólo para el chasis de las placas y estar alejada 10m de cualquier otra pica de tierra.
    Todo lo que es CC, yo lo tengo en flotante pues no veo la ventaja o posible protección de llevar todos los negativos a tierra.
    Luego, todos los armarios, chasis y demás partes metálicas de la instalación, todos a tierra con su propia pica que puede ser la misma que la de la instalación AC.
    Hola gracias por la respuesta. Mira logre encontrar el manual de instalacion del controlador de carga y se recomienda conectar a tierra los positivos de paneles fotovoltaicos y positivos de bateria, creo que esto puede ser porque el positivos es comun en el controlador. No entiendo mucho esto, pero pienso que en caso de descarga atmosferica es bueno tener un sistema no flotante ya que no provoca una diferencia de potencial elevada en bateria y controlador derivandola a tierra.

    Bueno pero de acuerdo a lo recomendado pienso en conectar como dice el controlador y ademas a esta misma tierra conectar el chasis de modulos fotovoltaicos. Para el lado AC del inversor pienso conectar otra tierra a 10 mts como recomiendas. ¿dices que puede ser la misma de instalacion AC, te refieres a la de red de distribucion de la empresa o una nueva independiente?

    Gracias.

  4. #4
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Si el regulador es con el positivo común, la tierra al positivo y si el común es el negativo, al negativo.
    Si un rayo impacta en las placas, o en cualquier parte de la instalación, no se va a salvar nada por mucha tierra que tengas, en cambio si es una chispa admosférica la que impacta en la estructura de las placas, va a tener más facilidad en pasar a la bajada si tienes una tierra conectada a ella.

    En AC, me refiero que la tierra puede ser la misma para el chasis del inversor y para los enchufes.

  5. #5
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    Si el regulador es con el positivo común, la tierra al positivo y si el común es el negativo, al negativo.
    Si un rayo impacta en las placas, o en cualquier parte de la instalación, no se va a salvar nada por mucha tierra que tengas, en cambio si es una chispa admosférica la que impacta en la estructura de las placas, va a tener más facilidad en pasar a la bajada si tienes una tierra conectada a ella.

    En AC, me refiero que la tierra puede ser la misma para el chasis del inversor y para los enchufes.
    Ahora entiendo lo que se relaciona con la parte CC, muchas gracias.

    En relacion a la parte CA, si quisiera instalar un interruptor diferencial dices que conectar el chasis del inversor y todo chasis que se relaciona con AC a una pica independiente con la tierra de proteccion del lado CC en este caso, y entiendo que de esta manera se provocaria fuga de corriente para operar el diferencial.

    Menciono que es un sistema off-grid.

  6. #6
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    En la parte AC tienes que poner pica y mas si es un off-grid.

    En la parte de generacion solar (placas) yo pondria otra pica diferente como te indica Rafel Gari conectada al chasis del campo solar (marco de placas) y unos dps del valor correspondiente en las bajadas de continua (positivo y negativo). Los dps solo derivan a tierra en caso de descarga atmosferica cercana evitando que los transitorios alcancen los controladores de carga.

    Obviamente en caso de impacto directo no hay nada que hacer.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  7. #7
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Si, voy a instalar un dispositivo de proteccion frente a sobretensiones transitorias como indican y comprar dos barras de cobre para la instalacion.

    Cuando estudiaba en la universidad aprendi sobre instalaciones fotovoltaicas pero se deja un poco de lado las tierra que realmente son importantes para proteger las personas y equipos.

    Bueno gracias por las recomendaciones que me indicaron ambos y salir de estas dudas.

  8. #8
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Tengo un MPP Solar.

    El chasis de las placas está conectado a una piqueta independiente.

    Toda la instalación de casa está conectada a tierra.

    El neutro a la salida AC del inversor está conectado a tierra. De esa forma tengo una fase a 230V y neutro a 0V.

    Antes de hacerlo así tenía una fase a 127V y otra a 83V.

    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

  9. #9
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Cita Iniciado por luisrzf Ver mensaje
    Tengo un MPP Solar.

    Toda la instalación de casa está conectada a tierra.
    Si, Entiendo que de esta manera es lo mejor y que tambien esta pica AC del inversor debe ser distinta a la pica AC de la red de distribucion de la compañia, estando minimo a 10 metros.

    Esto ocurre en mi caso, ya que tambien tengo suministro electrico de la compañia, por lo tanto segun entiendo lo mejor es tener 3 picas a tierra.

    -una para AC en caso de tener sumistro de la compañia.

    -Una para el chasis de los modulos, con sus respectiva proteccion contra transitorios de voltaje.

    -una para el lado AC del inversor, pero para que pueda operar de forma correcta la instalacion se debera conectar el neutro del inversor con la tierra de proteccion del mismo inversor de esta manera el interruptor diferencial se activara cuando exista una fuga de corriente en algun equipo conectado al inversor, de lo contrario es como una instalacion aislada y se produce como en tu caso diferencias de voltaje anormales que pueden inhabilitar en este caso al diferencial.

  10. #10
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Si al inversor le vas en algún momento dado dar energía de la compañía asegúrate que los cables de AC IN estén conectados debidamente. O sea que el neutro de la compañía sea neutro con respecto a tierra. Digamos que no sea un toma con un cable que puedas conectar al revés para darle AC IN al inversor porque en el momento de hacer bypass podrías poner la fase a tierra en la salida AC del inversor y hacer saltar la diferencial de la casa. Cuidado con eso.

  11. #11
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Se trata de una instalación aislada.

    No obstante, lo suyo es utilizar cables con los colores reglamentarios y aún así verificar que corresponden a fase y neutro.

    Yo pongo un generador a la entrada del inversor como si fuera línea y da igual si invierto fase y neutro o el generador no tiene el neutro a tierra y tiene dos fases.

    El diferencial de la casa que comentas no saltaría porque está detrás del inversor, así que el petardazo ocurriría a la entrada del inversor. Y ni eso.

    No obstante no estaría de más poner entre la entrada de línea un disyuntor que actúe como protección y como seccionador.

    Ahí ya puedes cambiar fase y neutro sin peligro de saltar por los aires.

    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

  12. #12
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Estoy realizando una instalacion aislada de la red de la compañia, es decir, en ningun momento voy a conectar fase- fase o neutro-neutro. Para que puedan funcionar algunos equipos cuando se interrumpa el suministro electrico de la compañia o para bajar el precio de la factura electrica.

    Pero mi duda era, ¿puedo utilizar la misma pica AC de la compañia como pica de lado AC del inversor?, teniendo en cuenta que es una instalacion aislada ya que el inversor no puede sincronizarse con la red.

    Quiero decir que ambas instalaciones solo tengan en comun la misma pica conectada a tierra, y de esta manera ahorrarme una pica.

    Estoy comenzando en esto y ustedes recomiendan utilizar la misma pica o se pueden generar anomalias o voltajes extraños.

  13. #13
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Debería ser una única toma de tierra para toda la instalación.

    Si pones diferentes picas y no están conectadas puede haber diferencias de potencial.

    Otra cosa son los paneles solares y la parte CC.

    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

  14. #14
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Si conectas todo en común el único escenario de peligro sería (estoy suponiendo): Falla el diferencial de la entrada de la compañía,un electrodoméstico hace derivación a tierra de la fase y la conexión a tierra en la pica se aisló.....sube la fase a todos los objetos metálicos a tierra de la aislada...y ni saber que puede pasar dentro del inversor. Es el único escenario complicado. Es pura teoría pero puede pasar. No sé qué dirán los otros compañeros.

  15. #15
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Si solo hay una tierra, conectas ahí todo y se produce una derivación, falta el diferencial que hayas puesto a la entrada del cuadro eléctrico y fin del peligro.

    Claro, si falla el diferencial es como si te faltan los frenos del coche.

    No es conveniente poner tanto diferencial en cascada.


    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

  16. #16
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Claro,el caso expuesto es el peor escenario. Si se asegura bien esa conexión a tierra no habría de ocurrir nunca tantos eventos concatenados. Creo que las 2 diferenciales no están en cascada. Más bien son dos circuitos independientes con tierra en común y por el lado del inversor con neutro a tierra. En ambos sistemas cualquier electrodoméstico que hiciera derivación actuaría la diferencial correspondiente a donde esté conectado. Creo es la idea que maneja el compañero del hilo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sólo por info: En un sistema asilado con inversor,a la salida luego de la diferencial conectaron la red !!! a las cargas...por no querer gastar en una doble vía un "eléctrico" puso 2 térmicas.....un día coincidieron y Zas!! saltó la diferencial del inversor y no pasó nada...... Se salvó de reventar el inversor.

  17. #17
    luisrzf está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2018
    Ubicación
    Francia
    Mensajes
    109

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Habla de poner dos picas, no dos diferenciales.

    Yo pondría una sola pica o varias conectadas entre sí (si una sola no da una buena medida).

    A la entrada del inversor puedes poner línea eléctrica con un disyuntor o un generador (que ya incorpora el disyuntor).

    A la salida del inversor conectas el cuadro eléctrico convencional de la vivienda y a correr.

    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk

  18. #18
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    GRACIAS POR SUS RESPUESTAS.

    Claro, en este circuito no hay diferenciales en cascada, son como dos instalaciones en paralelo aisladas donde cada una tiene su propia fuente generadora, compañía eléctrica y fotovoltaica, donde cada circuito tiene su respectiva protección termomagnética y diferencial.

    Pero ahora me ha quedado claro que puedo usar una pica en común para ambas instalaciones.

    Además pensando como funciona la corriente eléctrica no debería ocurrir ninguna anomalía a menos que falle algún termomagnética o diferencial, ya que en caso de falla y la fase se encuentre en contacto con algún chasis la corriente eléctrica siempre buscara el retorno hacia el neutro de su propia fuente generadora y no circulara por el neutro de la otra instalación eléctrica ya que no tienen una interconexión eléctrica.

    En caso de tocar una fase de un circuito con una mano y la otra fase con la otra mano, habría una diferencia de potencial de 440 VAC, ya que lo veo como un circuito serie con dos fuentes independiente, seria como conectar dos baterías de 12v en serie dando 24v, pero de igual forma deberían funcionar las protecciones diferenciales.

  19. #19
    CAMILOHERNAN está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2020
    Ubicación
    chile
    Mensajes
    18

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    Hola buenas, soy yo de nuevo, con otra duda.

    He buscado dps para mi instalacion de 24v, pero donde vivo no los venden y solo venden de 180vcc, 500vcc, 1000vcc.

    Me he comunicado con un vendedor que me indica que uno de 500vcc puede servirme, pero no estoy tan seguro ya que un peack hasta 500vcc puede dañar la instalacion pienso.

  20. #20
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: PUESTA A TIERRA DE INVERSOR LADO AC

    500v es mucho, busca uno más cerca de la tensión de tu sistema.
    https://a.aliexpress.com/_B0jEuo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47