Resultados 1 al 23 de 23
- 12/08/2020, 17:08 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Buenas, tenemos desde hace 6 años una instalación aislada compuesta por Inversor Híbrido Axpert 3000/24V/60A fabricado en Marzo del 2014, 12 vasos Topzs TAB 442ah C10 y 6 paneles policristalinos de 60 celulas, 4 de 250wp y 2 de 270wp conectados en paralelo mediante 3 pares de series.
Cuando nos lo vendieron nos dijeron que el inversor ecualizaba las baterias automáticamente, pero resulta, que mi impresión es que nunca ha ecualizado, ya que leyendo en el foro, he visto que los Axpert que si que ecualizan lo puedes programar a partir del programa 30 del menú, y resulta que nuestro inversor solo llega al programa 29. Además el tope de voltaje que tiene es 29,2V. La duda es, ¿cómo podría ecualizar las baterías con este híbrido? Porque eliminando toda descarga y a pleno sol, tan sólo carga a 29V.
He medido la densidad hoy mismo, justo después de una carga completa y todos los vasos están a 1,24kg/l, expecto 4, que 2 están a 1,23 y otros dos a 1,22. Lo correcto para estas baterías es 1,24kg/l por lo que creo que no deben andar muy mal, aunque no sé cómo podría corregir los valores desviados.
El inversor parece que funciona bien, pero tengo una cuestión a plantear que me trae de cabeza. Resulta que cuando conecto cualquier aparato el híbrido da la medida de consumo más o menos real, es decir, enchufo una radial de 500w y la medición es correcta, conecto un compresor de 2Cv y marca 1400W, el problema viene cuando conecto una bomba de 1,5Cv, que sin tener nada más conectado me marca 1800w, y por consiguiente, me descarga las baterías ya que las placas no pueden meter más de 1300w en su mejor momento, que es cuando enchufo la bomba. He conectado la bomba a un generador de gasoil y su consumo es de 5,2A, lo mismo que marca el regulador que controla la bomba que funciona en monofasico a 220v. Puede ser que el algoritmo del Axpert falle, como he leído en otro hilo, pero 600w de desvío me parecen muchos W, además esto me impide que pueda conectar cualquier otro aparato que supere los 1000w, ya que el límite del híbrido está en 3000w.
Agradecería que alguien entendido me pudiese dar una explicación razonable sobre esto, y sobre cómo podría ecualizar.
Un saludo y salud para todos!!
-
- 12/08/2020, 17:38 #2Forero
- Fecha de ingreso
- may 2014
- Ubicación
- Madrid, Spain
- Mensajes
- 446
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Mira lo que marca en VA(VoltioAmperios) y en W. Tu híbirdo, si es fp1, admite 3000VA o 3000W, lo que llegue antes.
La bomba puede consumir 1800VA pero menos W si el factor de potencia no es 1
¿pueden venir por ahí los tiros?
Un saludo.MyPiDomo - Instalación solar en directo
Vídeos de montaje de mi PowerWall Diy
3300W Placas - Híbrido Axpert King 5Kw 48v - 14Kwh PowerWall DIY con celdas de litio 18650
- 12/08/2020, 17:42 #3Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Gracias Ministropepon, la lectura en VA con la bomba es de 2000VA y 1.8KW.
- 12/08/2020, 17:59 #4
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
El único problema que veo yo que tienes es lo de la ecualización, que sólo podrás solucionar si cambias el híbrido o metes un regulador externo que si lo haga. Porque como has comprobado tú ya tu híbrido no ecualiza
De los Watios no vas a poder hacer nada si no metes más placas (también necesitas más regulador para eso.)
Tienes 1540Wp de campo solar. Es normal que ahora en verano con el calor sólo te dé 1300W. Faltaría saber la orientación e inclinación pero 1300 watios es normal para tu campo si hace calor.
Vamos, que si quieres "enchufar" algo que consume 1800W tienes que tener más de esos 1800 watios en placas si quieres que no chupe de batería cuando la enciendas. No hay otra.
Resumiendo, para ecualizar necesitas, u otro híbrido que lo haga y cambiarlo, o añadir un regulador que sí ecualice.(Con más placas)
Y para no chupar de baterías necesitas más watios de campo solar. Con 1540W vas a chupar de batería siempre que conectes algún consumo "gordo".
- 12/08/2020, 18:22 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
La inclinación es de unos 40° y la orientación Sur desviada al este unos 10°.
El problema de los 1800w es que no debería ser ese consumo, sino de 1200w aprox, es decir 1,5cv que se supone da la bomba y no el consumo de una de 2,5cv.
Los 1540W de campo solar serían suficientes para hacer funcionar la bomba, e incluso algún otro aparato más, pero lo que no entiendo es por qué el Axpert marca ese consumo tan alto.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Con respecto a la ecualización, ¿sería viable hacerla con 11 vasos? Hay un hilo donde se comenta quitar uno, pero en bancadas de 24 vasos. ¿Cómo lo veis?
- 12/08/2020, 21:05 #6
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Puede ser que la bomba consuma más en el híbrido porque mantiene por ejemplo 230V constantes y en el generador al ponerle ese consumo baje la tensión de salida a menos voltaje y se caigan las cifras ? Siempre que la bomba esté con la misma carga de presión de bombeo.Que voltaje de salida tienes en el híbrido y en el generador si puedes medirlas ? Se me ocurre que tal vez esté ahí la diferencia.
- 12/08/2020, 22:21 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
La bomba se mueve en el margen de los 5A y 6A según la carga de presión, el voltaje del generador no lo puedo comprobar pero estará en torno a los 220v 230v, y en el híbrido el voltaje de salida es de 228v 229v, el problema es que en el híbrido da un consumo como si estuviese a 300v o 330v, es mucha la diferencia.
- 13/08/2020, 08:40 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2020
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 15
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Buenas, ¿Que tirada de cable tienes (en metros) desde el inversor hasta la bomba y cual es su sección? ¿Las mediciones de amperios, donde las realizas, en el inversor o en la bomba?
Una tirada de cable de unos 20 metros (por decir algo) con una sección de cable insuficiente para una carga, provoca una caída de tensión en el extremo del consumidor. Esto a su vez, te hace que el generador (inversor en este caso) tenga que entregar mas potencia (aumentando amperios en salida y no voltaje), dándote esa lectura "errónea" de 1800w.
Apostaría que los tiros pueden ir de esa dirección, mas que un fallo de inversor selectivo ..
- 13/08/2020, 09:38 #9Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Gracias Angelsol, la bomba está conectada a un controlador externo, que es el que me dice el amperaje con el que trabaja la bomba, de la bomba a este regulador hay 80 metros de cable de 4mm (3x4). El regulador manda la corriente a la bomba, o a través del generador, o a través del inversor. Del inversor al regulador de la bomba hay unos 15 metros del mismo cable doble de 4mm. En un principio esta sección de cable es la correcta para estas distancias según el fabricante de la bomba, pero por ahora, está puede ser una explicación, la cual no sé si solucionaría cambiando el cable por otro de un sección más grande. ¿Qué opináis?
- 13/08/2020, 12:18 #10Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2020
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 15
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Por sección vas sobrado, tanto por tensión como por intensidad, estas bajo normativa y sobredimensionado.. así que por ese punto perfecto. Solo se me ocurre que el controlador esté consumiendo, pero me parece excesivo..
Si tienes una pinza amperimetrica, mide intensidad a la entrada del motor y a la salida del inversor, a ver que datos arroja.
- 13/08/2020, 14:04 #11Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Gracias Angelsol, a ver si me hago con uno y puedo comprobarlo. Cuando te refieres a la entrada del motor, quieres decir los cables que vienen del motor de la bomba al controlador?
- 13/08/2020, 15:08 #12Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2020
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 15
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Perdón, a la entrada de la bomba (o lo mas cerca que puedas).. la idea es ver que da en un extremo y otro de la linea, así verificar que todo es consumo de la bomba o viene de perdidas+consumo del regulador.
- 14/08/2020, 18:06 #13Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Gracias por la aclaración, pero comprobar eso me supone tener que sacar la bomba, y ahora no estoy en condiciones de poder hacerlo, en cuanto pueda, os comento las lecturas.
Con respecto al tema de la ecualización en lugar de comprar un regulador externo, me estoy planteando cambiar el inversor por el Axpert VM III de 3000w 24v con visos de poder ampliar en placas, ya que el mks no admite más de 1500w en campo solar. Ahora, el rango de voltaje que admite el mppt es de 120-450VDC, el MKS se mueve en el rango de 30-115Vdc, como tengo 6 placas de 250w, 37,9Voc y 8,65A Isc ,qué tipo de conexión entre placas tendría que hacer para el VM III?
- 14/08/2020, 21:14 #14Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ago 2020
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 15
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Puedes medir a la salida del regulador a la bomba? No hace falta que desmontes la instalación para medir..
Respecto al conexionado en el VM III, si son módulos como el tuyo, pondría máximo series de 10 (para curarme en salud con las sobretensiones en épocas de frío). Si le quieres meter para producir sus 3000W máximos casi todo el año, tenemos dos supuestos..
1) Buena orientación e inclinación: 2 series de 7 modulos en paralelo
2) Mala/muy mala orientación e inclinación: 2 series de hasta 10 modulos en paralelo.
El tema de la ecualización, se lo dejo a otro compañero que controle más
- 15/08/2020, 08:21 #15
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Que pasa, que nadie ha pensado que ese controlador de la bomba sea un variador ?? Porque tiene pinta que lo sea para evitarle al hibrido los picotazos de arranque de la bomba entre otras cosas.
Cuando midas el voltaje a la salida de ese controlador hacia la bomba encontraras las respuestas. Y no, no seran 230V.
La ecualizacion no esta soportada en ese hibrido en el firmware. Tendrias que hacerla manualmente y teniendo el limite en 29 y pocos voltios no ecualizara bien. Habria que pasar de 30V y ese hibrido no pasa.
O pones un regulador solar externo para pasar de 30V o pones otro hibrido que si pase de esos voltajes. Un VMIII podria hacerlo y en general cualquier hibrido de esa marca que trabaje en tension de placa alta (400V).
La forma de poner un campo solar en 400V es seriar las placas hasta llegar a esos voltajes sin acercarse mucho a esos 450V ya que si andas cerca del limite superior te dara error en algun momento y el regulador se desconectara.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 15/08/2020, 20:10 #16Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2016
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 271
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Como decía el cobarde, al arrancar una bomba, radial Y hasta la nevera te da unos licos hasta que se estabiliza la "cosa". Aunque tu bomba sea de esos W, te gastará más, debes tener en cuenta que debe subir agua y el trabajo que eso le cuesta a la bomba más los metros que tenga.
Yo tengo una bomba de 750w, me pitaba al arrancar el híbrido, la solución ha sido un arrancador suave de marca, que sale a Pvp por unos 100 y pico largos segun watios de la bomba.
Qué es lo que hace, pues hace que arranque de forma suave la bomba y no como una radial grande por ejemplo.
- 16/08/2020, 16:44 #17Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Gracias Tejota, el controlador de la bomba, no es más que un cuadro eléctrico con un condensador y un software que para la bomba en caso de falta de agua o sobretensión, y la arranca pasado el tiempo que se haya programado. Comprobaré el voltaje a la salida a ver qué dice.
Con respecto a la conexión de las placas con el VM III , ¿habría algún problema en conectar las 6 placas que tengo (recuerdo, 4 de 250 y 2 de 270 policristalinos 60 celulas) en serie? Así pasaría de 200v, estando en el rango del mppt, y de momento no tendría que instalar más placas. Cómo lo veis?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Soy consciente del pico de arranque, el problema es que se mantiene en una potencia muy elevada durante todo su funcionamiento. La bomba es de 1,5cv y al arrancar también pita el híbrido, pero es un segundo y vuelve a trabajar de forma normal. Ese CV y medio es lo que tendría que dar la bomba, si encontrase más resistencia por metros, yo creo, que reduciría el caudal, pero no aumenta la potencia.
- 16/08/2020, 21:41 #18
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 17/08/2020, 08:17 #19Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Muchas gracias a todos, al final creo que voy a comprar el Axpert VM III y tres placas más de 280w, así supero los 2000w en campo solar y además podré ecualizar las baterías.
He visto en AliExpress este inversor, lo envían desde Polonia, por fotos y características es el VM III, pero ellos los llaman MPPT V III. Alquien ha tenido alguna experiencia de compra con la empresa Powland, que es cómo se llaman?
- 17/08/2020, 11:18 #20Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2016
- Ubicación
- Córdoba
- Mensajes
- 271
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Cómpralo en España que Polonia está muy lejos. En el tema arrancador suave, si pita el inversor por algo es, mejor que no pite, la electrónica sufre menos
- 05/09/2020, 12:29 #21Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Bueno, al final he cambiado el MKS por el VM III, he puesto 4 placas más de 280wp ( total 10 placas en serie) con voltaje similar a las de 250wp y 270wp que ya tenía instalada.
Ahora ya puedo ecualizar, y tengo suficiente campo solar para hacer funcionar la bomba sin que chupe de las baterías.
Muchas gracias a todos.
- 10/09/2020, 00:36 #22Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2018
- Ubicación
- Valdemoro
- Mensajes
- 131
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Hola cesarfontcu.
Yo tengo una bomba como la tuya de 220V monofáica pero de 750w 1hp. Me pasa lo que a ti. La demanda real que he medido es de 1380w y 6,3A. Y lo raro es que al arranque demanda 399w 2,24A. No es una bomba que tenga arrancador suave ni nada. Medido con dos medidores diferentes y una pinza. Lo de la demanda menor al arranque, dicen que si puede ser por la válvula antirretorno que retiene la columna de agua y el motor empieza a funcionar casi en vacío. No soy entendido y no te puedo decir. ¿Tu bomba tiene válvula antirretorno a la salida?
Ahora la bomba funciona con un generador Ayerbe de gasolina 3800 kt de 2800w nominales y 3000 de pico y va muy bien. Estoy a punto de decidirme por el Axpert VM III y diez placas y dos baterías que me dan de camión en buen estado. ¿Qué tal te va a ti? ¿Lo compraste aquí o fuera?. Un saludo
- 10/09/2020, 10:43 #23Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2014
- Ubicación
- ciudad real
- Mensajes
- 26
Re: Dudas con inversor híbrido Axpert 3000VA/24V/60A
Hola, la bomba que tengo si tiene antiretorno.
El consumo de más, creo que se debe a que es una bomba trifásica a 220v y sube el consumo al compensar las fases, me parece que van por ahí los tiros.
Con el Axpert VMIII y las diez placas llevo sólo unos días, pero todo perfecto, el consumo de la bomba me lo dan las placas.
Al final lo compré a EASun a través de AliExpress y en 5 días ya lo tenía en casa.
Saludos.