Resultados 1 al 15 de 15
  1. #1
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Hola,

    Por más que he buscado, no he encontrado un tema donde se trate el tema partiendo de los datos de los que parto. Si no es así, indicadme.

    Veréis, he montado un Voltronic (marca Powland, idéntico a este Easun easunpower.com/Products/Off-Grid/500Vdc_Solar_Inverter/98.html) junto con una bateria Narada 48NPFC100 y tengo dudas sobre los valores a configurar en el híbrido.

    Lo que viene en el manual de la batería es esto: i.imgur.com/9zz4axn.jpg

    De momento, lo que he configurado es esto:

    Menú 26 (bulk charging voltage): 54V
    Menú 27 (floating charging voltage): 54V
    Menú 29 (low DC cut-off voltage): 42V
    Menú 12 (creo que es irrelevante en aislada): 44V
    Menú 13 (creo que es irrelevante en aislada): 48V

    La ecualización está desactivada, pero por si acaso he puesto en el menú 34: 54.1V.

    Tengo asumido que sin generador habrá momentos en los que no haya luz, pero mi intención (y mi miedo porque no acabo de enlazar unos y otros parámetros) es que se quede ajustado para que nunca tenga que haber intervención manual para resetear la batería, porque yo básicamente no voy a estar y quién sí que va a estar tiene cero idea del tema y cero ganas de aprender y no me gustaría que me diera mucho la brasa, la verdad.

    ¿Me podéis echar una mano? ¿Qué valores son los que tendría que configurar dadas las especificaciones de la batería?

    Muchas gracias
    Última edición por adb; 12/08/2020 a las 16:43

  2. #2
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Hace falta saber cuanto campo solar tienes y cuantas baterias hay. Ademas de los voltajes de carga y desconexion esas baterias tienen limitacion de corriente y por tanto el parametro 2 hay que tocarlo para que no te pases de amperios cargando.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  3. #3
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Hace falta saber cuanto campo solar tienes y cuantas baterias hay. Ademas de los voltajes de carga y desconexion esas baterias tienen limitacion de corriente y por tanto el parametro 2 hay que tocarlo para que no te pases de amperios cargando.
    Hola Tejota,

    Quizá no lo he recalcado todo lo que debiera, pero solo hay una batería.

    Campo solar unos 2800Wp cuando acabe de montarlo todo. De momento 800Wp que ya había y que no dan ni para que empiece a cargar (110V en abierto, por debajo de los 120V del mínimo del MPPT). Lo curioso es que estando fuera de rango, el inversor mide 270V y 4.5kW en entrada solar.

    El parámetro 2 lo he puesto a 50A. Sé que lo ideal sería 20A y tener 3 baterías para subirlo a 60A, pero es un lujo que no me puedo permitir y 50A entiendo que se queda dentro de rango (no va a saltar el limitador). De hecho, es que a 20A por batería, en invierno tardaría días en cargarla(s), así que ni siquiera me parece una opción realista.

    Edito para decir que se va a usar como vivienda habitual, por eso cada Wh cuenta.

  4. #4
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Con ese campo iras sobre 30-40A a bateria.... es asumible.

    Los voltajes de placa tienen que ir dentro del mppt, si no no funcionara bien. Para eso hay que hacer series adecuadas. Como las has cableado las placas para ver esos voltajes??
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  5. #5
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Con ese campo iras sobre 30-40A a bateria.... es asumible.

    Los voltajes de placa tienen que ir dentro del mppt, si no no funcionara bien. Para eso hay que hacer series adecuadas. Como las has cableado las placas para ver esos voltajes??
    Sí, lo tengo claro. Es mi primera instalación aislada, pero en red tengo experiencia con unas cuantas.

    Las 4 placas de 54 celdas y 200W que había en paralelo conectadas a un regulador PWM de mala muerte y unas baterías sulfatadas, ahora mismo están conectadas en serie, dando 110V en abierto. Deberían dar 132V en abierto, pero están cementadas a la terraza y por lo visto se han degradado mucho con el calor. Las dos más viejas, de hecho, muestran signos de sobrecalentamiento en todas las celdas.

    Falta añadir 9 paneles de 60 celdas, 225W e idéntica intensidad a las otras (por lo que las 4 existente no supondrán un lastre) para sumar 440V en abierto.

    Lo que es el tema de las placas lo tengo controlado, al final es lo mismo que en las instalaciones en red, lo que me falta es la parte de control de carga, por eso he ido tan al grano en el primer mensaje. Muchos de los conceptos aplicables al plomo no tienen sentido con litio y al final no sé si estoy metiendo la pata con la configuración que he puesto o si está bien pero se podría ajustar más, etc. De ahí el post.

    Por concretar, a priori y un poco desde la ignorancia, lo que más me preocupa es si me tengo que fijar en el LVLD o en el LVBD de la ficha de la batería a la hora de ajustar el parámetro 29.

  6. #6
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Cuidado con esos 440V en abierto. Los reguladores Voltronic detectan error si merodeas por el limite superior. Mejor no pasar de 400V en abierto.

    El parametro 29 yo lo dejaria en 42. Eso implica que a 44V empezara a avisar el hibrido. Y a 42V se apagara.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  7. #7
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Cuidado con esos 440V en abierto. Los reguladores Voltronic detectan error si merodeas por el limite superior. Mejor no pasar de 400V en abierto.

    El parametro 29 yo lo dejaria en 42. Eso implica que a 44V empezara a avisar el hibrido. Y a 42V se apagara.
    Gracias por el consejo. Lo que me tiene un poco extrañado es que para ese modelo, en algunos sitios pone 500V máximo en abierto y 120-450V como rango del MPPT y en otros pone 450V y 120-450V.

    Si, entiendo que a 42V se desconectaría. ¿Los 44V vienen determinados por el parámetro 12 o del parámetro 29 +2V (42+2=44)?

    ¿No se me apagará la batería por bajar del LVLD (43.2V según ficha) o mientras no llegue al LVBD (40.5V) no rechistará?

    El resto de parámetros (floating y bulk voltage) entiendo que están bien, ¿no?

  8. #8
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Yo creo que la bateria se apagara cuando llegue a 40,5. 43,2V sera el primer aviso.
    Es preferible que se apague antes el hibrido que la bateria en caso de llegar a limite cutoff.
    Cuenta tambien la caida de tension en bateria. Si un consumo gordo baja el Vbat por debajo del param29 el hibrido se apagara. Y con 100Ah de bateria cualquier consumo serio te baja 3V de golpe.

    El parametro 12 y 13 es cuando hay AC IN. Lo de los dos voltios no lo pone en ningun sitio. Es experiencia personal por lo menos en los modelos que estoy usando... quizas en ese haya otro baremo. Modelos Voltronic hay muchos.

    Lo de los 400V tambien es experiencia personal. En algunos modelos de alta tension en placa merodear por los 430V en abierto, o sea produccion cero, ha llegado a saltar el error de alta tension en placa. Y eso implica que el regulador se desconecta y hay que reiniciar para que vuelva todo a la normalidad. Mejor no merodear por el limite superior.

    Los voltajes de abs y float estan correctos segun las especs de esa bateria.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  9. #9
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Yo creo que la bateria se apagara cuando llegue a 40,5. 43,2V sera el primer aviso.
    Es preferible que se apague antes el hibrido que la bateria en caso de llegar a limite cutoff.
    Cuenta tambien la caida de tension en bateria. Si un consumo gordo baja el Vbat por debajo del param29 el hibrido se apagara. Y con 100Ah de bateria cualquier consumo serio te baja 3V de golpe.

    El parametro 12 y 13 es cuando hay AC IN. Lo de los dos voltios no lo pone en ningun sitio. Es experiencia personal por lo menos en los modelos que estoy usando... quizas en ese haya otro baremo. Modelos Voltronic hay muchos.

    Lo de los 400V tambien es experiencia personal. En algunos modelos de alta tension en placa merodear por los 430V en abierto, o sea produccion cero, ha llegado a saltar el error de alta tension en placa. Y eso implica que el regulador se desconecta y hay que reiniciar para que vuelva todo a la normalidad. Mejor no merodear por el limite superior.

    Los voltajes de abs y float estan correctos segun las especs de esa bateria.
    Muchas gracias por tu ayuda. Ya lo tengo todo mucho más claro. Cualquier cosa, ten claro que te citaré

  10. #10
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    con esos datos que leo en #3 :

    5 placas de 225W 60 celulas de 36.7Voc 239Vmp y 7.64Amp sale un Voc de esta serie de 183.5Voc y una Vmp de 147V
    4 placas de 54celdas calculando como lo anterior mas la reduccion 54/60 -> 132Voc, y dice medir 110V y por el mismo metodo sale su Vmp de 132,3V
    luego en el mejor de los casos los dos grupos en serie darian 183,5 + 132,3 = 315.8 Voc muy por debajo del valor maximmo admitido por el hibrido, e incluso sera menor por lo que indica habar medido 110Voc en la serie de 4 placas
    la intensidad de ambos grupos de placas en serie tendra que ser a lo sumo igual a los 7.64 Imp de la serie nueva o incluso menor si la Imp de la serie vieja fuera menor. imposible que sea 16A

    conclusion:
    desconecta la entrada de placas al hibrido y mide con polimetro la Voc que debera ser como mucho 315.8V o si las viejas daban 110v no llegaria a los 300Voc.
    conectalas al hibrido y arrancado mide tambien con polimetro en las bornas del hibrido la tension que tiene esa entrada y observa si dicha tension tiene fluctuaciones grandes, yo creo que las posibles anomalias que puedieran tener las placas viejas hacen fluctuar los valores que interpreta el hibrido mostrando valores incongruentes.

    proba solo con las con placas nuevas y maximi sli la radiacion solar no el buena no vas a conseguir los 120V minimos a los que empieza atrabajr el MPPT, en todo caso selecciona entre las viejas una o dos que parezcan esta bien y añadeselas a la serie nueva para probar.

    para probar el camposolar puedes llevarte un radiador de de al menos 700W /220Vca para probar la serie de placas nuevas (124Vmp) sola y a medida que la añadas una ..dos ..placas viejas con eso podras ver que tension van alcanzando controlando asi si el MPPT tendria ya que trabajar.

    es muy jo**do estar en una instalcacion resolviendo un problema y observando que va pasando el tiempo y te ves en lo peor, que la instalacion se pare, es dificil mantener la calma. animo mañana y lleva un plan de pruebas preconcebido ya que te ayudara a no ponerte nervioso.

  11. #11
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    El regulador no esta funcionando. El voltaje medido es correcto pero los amperios y watios no. Y eso no creo que sea de las placas.... es el regulador.

    Y esos valores que le marca ficticios es como si el regulador estuviera al maximo cuando esta al minimo.

    Ya le he dicho en el otro hilo que abra el hibrido si le dejan y mire las cintas de cables que van al regulador. Habra una cinta de unos 5 o 6 hilos que va del regulador a la placa de control vertical. Despues habra otras cintas que seran de alimentacion y sondas. Hay que mirar todas y que estan bien metidas en sus zocalos.

    Si abre el hibrido que sea con el campo solar desconectado y las baterias desconectadas.

    Y si no son las cintas o algun problema de hardware de fabrica ya hay que mirar software. No olvidemos que ese es un modelo nuevo, evolucion del MKSII antiguo. Y habran puesto un firmware nuevo para acoplarlo con el nuevo LCD.

    Vaya faena.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  12. #12
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Gracias por las respuestas. Alivia pensar que uno no está solo.

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    con esos datos que leo en #3 :

    5 placas de 225W 60 celulas de 36.7Voc 239Vmp y 7.64Amp sale un Voc de esta serie de 183.5Voc y una Vmp de 147V
    4 placas de 54celdas calculando como lo anterior mas la reduccion 54/60 -> 132Voc, y dice medir 110V y por el mismo metodo sale su Vmp de 132,3V
    luego en el mejor de los casos los dos grupos en serie darian 183,5 + 132,3 = 315.8 Voc muy por debajo del valor maximmo admitido por el hibrido, e incluso sera menor por lo que indica habar medido 110Voc en la serie de 4 placas
    la intensidad de ambos grupos de placas en serie tendra que ser a lo sumo igual a los 7.64 Imp de la serie nueva o incluso menor si la Imp de la serie vieja fuera menor. imposible que sea 16A

    conclusion:
    desconecta la entrada de placas al hibrido y mide con polimetro la Voc que debera ser como mucho 315.8V o si las viejas daban 110v no llegaria a los 300Voc.
    conectalas al hibrido y arrancado mide tambien con polimetro en las bornas del hibrido la tension que tiene esa entrada y observa si dicha tension tiene fluctuaciones grandes, yo creo que las posibles anomalias que puedieran tener las placas viejas hacen fluctuar los valores que interpreta el hibrido mostrando valores incongruentes.

    proba solo con las con placas nuevas y maximi sli la radiacion solar no el buena no vas a conseguir los 120V minimos a los que empieza atrabajr el MPPT, en todo caso selecciona entre las viejas una o dos que parezcan esta bien y añadeselas a la serie nueva para probar.

    para probar el camposolar puedes llevarte un radiador de de al menos 700W /220Vca para probar la serie de placas nuevas (124Vmp) sola y a medida que la añadas una ..dos ..placas viejas con eso podras ver que tension van alcanzando controlando asi si el MPPT tendria ya que trabajar.

    es muy jo**do estar en una instalcacion resolviendo un problema y observando que va pasando el tiempo y te ves en lo peor, que la instalacion se pare, es dificil mantener la calma. animo mañana y lleva un plan de pruebas preconcebido ya que te ayudara a no ponerte nervioso.
    Como comentaba en el otro post, he medido voltaje con el tester con fusibles abiertos y me marcaba 270 y pico. Era volverlos a meter y en cuestión de segundos, el voltaje subía. Es como si el controlador los sacara fuera de rango, no me preguntes de dónde salían los voltios extra. Ojo que en ambos casos la medida es externa, no del inversor.

    La serie funciona, midiendo la intensidad de cortocircuito he chamuscado la punta del tester, de hecho ya no hay punta.

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    El regulador no esta funcionando. El voltaje medido es correcto pero los amperios y watios no. Y eso no creo que sea de las placas.... es el regulador.

    Y esos valores que le marca ficticios es como si el regulador estuviera al maximo cuando esta al minimo.

    Ya le he dicho en el otro hilo que abra el hibrido si le dejan y mire las cintas de cables que van al regulador. Habra una cinta de unos 5 o 6 hilos que va del regulador a la placa de control vertical. Despues habra otras cintas que seran de alimentacion y sondas. Hay que mirar todas y que estan bien metidas en sus zocalos.

    Si abre el hibrido que sea con el campo solar desconectado y las baterias desconectadas.

    Y si no son las cintas o algun problema de hardware de fabrica ya hay que mirar software. No olvidemos que ese es un modelo nuevo, evolucion del MKSII antiguo. Y habran puesto un firmware nuevo para acoplarlo con el nuevo LCD.

    Vaya faena.
    A ver si me contestan pronto y puedo abrir.

    La pantalla, aunque parezca integrada, va conectada por RJ45, se podría sacar incluso.

    No, si ya lo he pensado que igual estoy pagando el llevarme el último modelo sin rodaje en el mercado. De hecho, les he preguntado que si tienen alguna actualización de firmware para solucionarlo.

  13. #13
    adb
    adb está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2020
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    171

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Cita Iniciado por Tejota Ver mensaje
    Lo de los dos voltios no lo pone en ningun sitio. Es experiencia personal por lo menos en los modelos que estoy usando... quizas en ese haya otro baremo. Modelos Voltronic hay muchos.
    Mira por dónde, está dando por saco esto.

    Resulta que el offset de activación de alarma por bateria baja es de 2V y el de desactivación 4V.

    Después de analizar con detalle la curva de descarga, 46.5V (3.1V por celda) es un buen punto de corte para una batería LiFePo4 como esta, previniendo dejar la batería seca (de ahí a 42V hay muy pocos Wh) con descargas suaves y cortando un poco antes en caso de una fuerte descarga (nada como un corte de luz para darse cuenta de que hay que frenar el carro, que el precipicio está delante).

    El problema es que ahora no deja de pitar desde que baja a 48.5V (SOC 75%) hasta que sube a 50.5V (SOC ~100%), pues la curva de (des)carga de las LiFePo4 es prácticamente plana. Un martirio.

    He visto que hay firmwares alternativos que rebajan dicho offsets a 0.5V y 1V, pero no sé si son compatibles con este modelo (y el riesgo de acabar con un ladrillo no es asumible).

    He abierto post preguntando por el parámetro 18, aunque lo ideal sería poder solo desactivar esta alarma o que el offset fuera configurable.

  14. #14
    Jmart está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2019
    Ubicación
    Berga
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Buenas.
    No sé si te servirá la info, yo tengo esta misma bateria y en un principio se me apagaba teniendo de reiniciar con el interruptor, En contacto con Tempel que es el importador para España, me indicaron que la tensión de carga y flotación debia colocarla a 53.2V y la descarga yo la tengo colocada a 45V. No és un valor exacto pues con el inversor Goodwe 5048-ES, solo da como valor de configuración el DOD, que puesto al 55% da una tensión de 45V aprox, a veces se queda en 45,6 otras a 45.1.

  15. #15
    css_fran está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2013
    Ubicación
    Akumal (Riviera Maya) Mexico
    Mensajes
    884

    Predeterminado Re: Valores de configuración Voltronic para bateria Narada 48NPFC100

    Hola una pregunta ustedes usas algun cable de comunicacion de la bateria al inversor? o lo tienen a pelo?

    Tengo un hibrido de los antiguos un poco raro de 48v 1600w 110v AC y el controaldor MPPT al parecer no tiene absorcion salta del bulk a float esto es probelma para el litio?

    Tengo 2 de la marca SHOTO pero son iguales a la de ustedes y ahora las tengo con el controlador MPPT Fangpusun FM60 con Bluck a 53.2v y Float 52v y Abrosrcion 0.1H y al parecer mes las cargo bien se quedaron fiujas las 4 luces de la bateria.

    El hibrido lo tengo en 46v aviso y 44v corte y la primera noche no a sonado nada parece que todo va bien con carga maximo en la madrugada de la nevera cuando hace el deshilo son como 420w durante 30 minutos.

    No tenia el mppt conectado esa noche para ver el valor minimo de bateria hoy lo deje ya conectado aver cual es el valor minimo en la noche.

    Saludos




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47