Resultados 1 al 6 de 6
  1. #1
    rmonte está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    cabo verde
    Mensajes
    47

    Predeterminado Caida tension de golpe baterias

    Buenos dias
    Tengo instaladas 4 baterias ultracell de 275 Ah de gel. Ya tiene casi 2 anos y la descarga era del 50 % diario con lo qual pueden estar um poco tocadas ya. Lo que me extrana que es que el tiempo de carga es normal (no sube la tension rapidamente) y la descarga es normal (no baja rapidamente) hasta que llega alrededor de los 50.4 V ahi em 10 15 min baja de golpe a 47 V ( esta caída repentina se produce aunque limite descarga a 4 ah o tenga 15 Ah da lo mismo) y luego si le dejo sigue descargando normalmente. La he dejado descargar hasta 45,8. He mirado la tension despues de una carga al 100 % y depues dejandolas desconetadas 1 hora y me marcan 12.8V.
    un saludo

  2. #2
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: Caida tension de golpe baterias

    Hola. Debes mirar cual de las 4 cae a 10,8 o 10 V. Es normal que una de ellas tenga una celda interna que da menos cantidad de energía por ciclo de carga. Lo he visto en las gel de 7y 12 y 18 amperes que utilizo en unos equipos solares. Todo anda bien hasta que aparece el fenómeno de un vaso débil.

  3. #3
    rmonte está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    cabo verde
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: Caida tension de golpe baterias

    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Hola. Debes mirar cual de las 4 cae a 10,8 o 10 V. Es normal que una de ellas tenga una celda interna que da menos cantidad de energía por ciclo de carga. Lo he visto en las gel de 7y 12 y 18 amperes que utilizo en unos equipos solares. Todo anda bien hasta que aparece el fenómeno de un vaso débil.
    no havia pensando en eso, me despita que quando estan 100% cargadas todas marquen el mismo voltaje. Voy a dejar que tengan la caida , desconetar y verificar el nivel de tension de las 4 haver si hay una que tiene una tension muy baja
    gracias

  4. #4
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: Caida tension de golpe baterias

    Hasta cuánto se cargan individualmente ? Deberían llegar a 14,4-14,5 y luego flotar a 13,5V. En vacío sin descargaa deberían estar en 13V.
    Te voy a dar una idea. Lo he visto al fenómeno. Cuando colocas 4 baterías en serie se producen muchas resistencias asociadas a los cables de unión y se desbalancean. Dime hace 2 años que están seriadas sin rotarlas ?
    Mide en el proceso de carga si no hay alguna que se va de tensión a más de 14,7. Esa se está destruyendo internamente. Y esa celda interna seguramente se secó (una de ellas) y cuando toca descargar tiene menos energía acumulada. Haz medidas y nos cuentas.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lo he visto en UPS con 4 baterías......algún día un chino inventara una BMS para monobloques de 12 V de gel en configuración 4S. Y se terminarán los líos de resistencias internas por cableado asociado.
    Otra idea que uso,las roto cada 3 meses.

  5. #5
    rmonte está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2019
    Ubicación
    cabo verde
    Mensajes
    47

    Predeterminado Re: Caida tension de golpe baterias

    Cita Iniciado por Uruguayito Ver mensaje
    Hasta cuánto se cargan individualmente ? Deberían llegar a 14,4-14,5 y luego flotar a 13,5V. En vacío sin descargaa deberían estar en 13V.
    Te voy a dar una idea. Lo he visto al fenómeno. Cuando colocas 4 baterías en serie se producen muchas resistencias asociadas a los cables de unión y se desbalancean. Dime hace 2 años que están seriadas sin rotarlas ?
    Mide en el proceso de carga si no hay alguna que se va de tensión a más de 14,7. Esa se está destruyendo internamente. Y esa celda interna seguramente se secó (una de ellas) y cuando toca descargar tiene menos energía acumulada. Haz medidas y nos cuentas.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Lo he visto en UPS con 4 baterías......algún día un chino inventara una BMS para monobloques de 12 V de gel en configuración 4S. Y se terminarán los líos de resistencias internas por cableado asociado.
    Otra idea que uso,las roto cada 3 meses.
    llegan a los 58 V. Em vacio 12.8 las 4. Una vez las rotamos. No he medido em carga la tension de cada una, voy a medir.
    mc

  6. #6
    Avatar de Uruguayito
    Uruguayito está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2011
    Ubicación
    Uruguay
    Mensajes
    611

    Predeterminado Re: Caida tension de golpe baterias

    No las desconectes. Cuando se produce la caída con consumo toma medidas individuales bajo descarga a ver cuál identificas que se cae de golpe. Te sorprenderás.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y cuando cargas también a ver si una se va más arriba que otra.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47