Resultados 1 al 17 de 17
  1. #1
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Toma de tierra.

    Buenos días.
    Cuando realicé la instalación fv, y sobre la toma de tierra, lo tenía claro, una pica de tierra para la instalación y otra para la estructura de las placas, que están en el tejado.
    Después de conocer este foro y leer varios hilos sobre la toma de tierra, ya no lo tengo tan claro...
    Tengo una pica para la instalación, conectada a enchufes, cajas metálicas, inversor, regulador, protecciones...
    Pero la de los paneles no la he llegado a conectar, unos dicen que si, otros que no porque atrae más a los rayos, otros que conectar al chasis la tierra y el negativo de las placas...
    No se que hacer...
    ¿Como lo tenéis vosotros?

    Gracias.
    Rafel.

  2. #2
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Es complicado porque no hay soluciones universales independientemente de las normas.

    Yo tengo hace 30 años una torreta con antenas y una pica de tierra exclusivo para ese sistema.

    La estructura de los paneles en cambio, la tengo flotante, pero a la salida y el chasis del regulador, el negativo de baterías y el neutro del inversor está conectados a otra pica de tierra a unos 5 metros de la primera.

    Posiblemente si pudiese levantar el suelo del patio, pondría una rejilla de dispersión y uniría las dos tierras para tener toda esa zona equipotencial, pero pienso que si lo hago en caso de impacto en la torre, todos los varistores (en el mejor de los casos) de todos los cacharros que tengo en casa que no cuelgan de la línea del inversor, se me freirán cuando el campo eléctrico tenga más fácil dispersarse por los cables de red que por el suelo.

    Saludos.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  3. #3
    ministropepon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Madrid, Spain
    Mensajes
    446

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Yo tengo 2 picas, una para la instalación eléctrica habitual más los chasis del regulador e híbrido y otra pica independiente para los protectores de sobre-tensiones de las líneas de paneles.

    Las estructuras de placas del tejado no me he atrevido a ponerlas con otra tercera pica, por lo mismo, porque creo que atraería los rayos.... quizá esté equivocado.

    No tengo expresamente el negativo a tierra.

    Si nos atenemos a normativa, creo que las estructuras de paneles deberían estar con otra pica a tierra.

    Expongo cómo lo tengo tras meditarlo, pero no se si es lo más acertado, no es un tema con consenso claro.

  4. #4
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Yo tengo la estructura flotante, porque la torre sobresale 10 metros por encima del tejado y me gusta pensar que actúa de para-rayos y me fija el campo eléctrico en las cercanías.

    De hecho mañana he de acabar de montar una estructura en el tejado y va a ir del mismo modo.

    Saludos.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  5. #5
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Cita Iniciado por The Ver mensaje
    Es complicado porque no hay soluciones universales independientemente de las normas.

    Yo tengo hace 30 años una torreta con antenas y una pica de tierra exclusivo para ese sistema.


    La estructura de los paneles en cambio, la tengo flotante, pero a la salida y el chasis del regulador, el negativo de baterías y el neutro del inversor está conectados a otra pica de tierra a unos 5 metros de la primera.

    Posiblemente si pudiese levantar el suelo del patio, pondría una rejilla de dispersión y uniría las dos tierras para tener toda esa zona equipotencial, pero pienso que si lo hago en caso de impacto en la torre, todos los varistores (en el mejor de los casos) de todos los cacharros que tengo en casa que no cuelgan de la línea del inversor, se me freirán cuando el campo eléctrico tenga más fácil dispersarse por los cables de red que por el suelo.

    Saludos.
    Negativo de batería con neutro del inversor?
    Esto es nuevo! Se me hace hasta extraño...

  6. #6
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    El hecho de poner a tierra el negativo de paneles es por que ese cable está en una zona de paso y lo quiero a potencial de tierra.
    El inversor tiene transformador por lo que hay aislamiento galvánico entre entrada/salida y podría deja sus salidas flotantes con lo que se minimizan los contactos fortuitos a tierra, pero como la red eléctrica del resto de la instalación ya viene referenciada a tierra por el neutro en la central transformadora, el neutro del inversor en mi instalación también está así.

    Saludos.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  7. #7
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Conectar el negativo de paneles a tierra si que lo he visto y de hecho creo que en algunos países, por normativa, es obligatorio.
    Pero has dicho tienes conectado a tierra el negativo de batería...

  8. #8
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Mi regulador no tiene aislamiento galvánico, así que el negativo de paneles es el mismo que el negativo de la batería, por lo que tener el negativo de paneles a tierra es lo mismo que tener el negativo de la batería a efectos de corriente contínua.
    No veo el drama por ningún sitio.

    Saludos.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  9. #9
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    No, drama ninguno 😊 depende de cada instalación.
    El cable de tierra es una protección, y las protecciones han de estar siempre funcionales, en mi instalación el negativo desde que sale de las placas hasta la batería pasa por dos magnetos por lo que no sería lo mismo conectar a batería que conectar a placa.
    Yo de momento lo tengo flotante con un descargador a tierra y protegido con dos magnetos, si conectará la tierra al borne de la batería, al bajar o saltar los magnetos los paneles quedarían desprotegidos.
    Pero cada instalación es distinta y lo que en una es lo correcto, en otra explota todo.... 😁

    Saludos

  10. #10
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Es que los cables que bajan de los paneles claro que pasan por una protección, de hecho con ella secciono y después de esa protección, referencio el negativo a tierra.

    Saludos.
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  11. #11
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Cita Iniciado por Rafel Gari Ver mensaje
    No, drama ninguno �� depende de cada instalación.
    El cable de tierra es una protección, y las protecciones han de estar siempre funcionales, en mi instalación el negativo desde que sale de las placas hasta la batería pasa por dos magnetos por lo que no sería lo mismo conectar a batería que conectar a placa.
    Yo de momento lo tengo flotante con un descargador a tierra y protegido con dos magnetos, si conectará la tierra al borne de la batería, al bajar o saltar los magnetos los paneles quedarían desprotegidos.
    Pero cada instalación es distinta y lo que en una es lo correcto, en otra explota todo.... ��

    Saludos
    Hola.
    No señor.
    Si esta correcto , esta correcto, no explota en ningun sitio.
    Hay una normativa que mucha gente insiste en pasarsela por el forro porque no le ven sentido y piensan ellos lo hacen mejor.
    Se ha escrito mucho y mas se escribira.
    Lo mas sencillo es mirar lo que pone el manual del inversor, no mezclar tierras de la vivienda con el resto, el coste de una piqueta es poco, casa una piqueta inversor una piqueta, resto una piqueta.
    Siempre que se pueda, pero hablando de aisladas, que es la seccion del foro donde estamos, se supone estamos en el campo mas o menos por lo que he comentado se puede hacer.
    Buscad normativas del pais en que esteis, hay muchos esquemas e indicaciones.

    Saludos.

  12. #12
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Yo he buscado normativa en lo referente a tomas de tierra para instalaciones fotovoltaicas, y no la he encontrado y parece que cada uno conecta las tierras como y donde quiere.

  13. #13
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Siempre digo que no hay soluciones universales y a lo largo de 30 años he visto en un emplaazamiento determinado demasiados casos para no tenerlos en cuenta
    Dos centros emisores a 1000m de altura uno con una torre de 76m de alto y otro con una de 68m de alto.
    Hace unos años decidimos tirar una linea trifásica enterrada de 240mm2 entre ellos, para desde el más alto, alimentar el otro con grupo electrógeno de 400KVA's, en caso de que fallase el del otro centro.
    Mientras no se usa esta línea, que mide unos 100m de largo, las tenemos puestas a tierra de caras a seguridad a la hora de manipular. Cuando queremos darle uso, desconectamos las tierras y les damos paso. El sistema de tierras del centro más alto es bastante superiro al del centro de abajo.

    Caso 1: centro con dos sistemas de tierra unidos. A principios de año hubo una tormenta muy fuerte y me pilló trabajando. Cayeron muchísimos rayos en un corto espacio de tiempo y uno de ellos lo enganchamos en vídeo, de él sacamos este fotograma:
    Toma de tierra.-rayo-ra.jpg

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Si veis en la parte inferior derecha, hay una caja junto a la verja, echando chispas. La línea que alimenta el motor de la verja discurre paralela a la linea enterrada que une los dos centros y creo que el campo magnético que se generó en una indujo tal tensión en la otra, que se puede ver el resultado en la foto. Me llevó un día solucionar el desastre. En este caso, para mí, el unir dos sistemas de tierra diferentes, no es una buena idea.

    Caso 2, el centro de arriba.
    Hace unos 10 años atrás mejoramos el sistema de tierras, haciendo varios anillos con picas cada x metros, a modo de reja de dispersión, de manera que toda el área sea equipotencial, o lo más cercano posible a eso. Ya sabemos que una descarga de 50kA pueden generar diferencias de potencial bastante grandes incluso en el cobre, pero es lo más cercano que te puedes quedar.
    El mismo día que ocurrió lo de la foto de arriba, en la torre de este centro hubo al menos unos 20 impactos directos. Sabes que son directos por que el crujido del rayo es seco y a medida que se producen lejos aumenta la reverberación.

    No ocurrió nada. No se averiaron transmisores, ni rectificadores ni receptores, ni siquera las luces fluctuaban. Si consideramos el centro 2, las tierras de la torre están unidas a las tierras de los trafos de media tensión y a los neutros de salida, pero en este caso es beneficioso.


    Creo que unir tierras es bueno, o malo, según el caso, no porque lo diga un libro. He pasado muchas tormentas ahí arriba los últimos años, o en repetidores y viendo los daños, sabes que hay unas directrices generales que ayudan, pero para optimizar has de tener clara las características de cada instalación.

    Saludos
    .
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  14. #14
    Rafel Gari está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2018
    Ubicación
    Tarragona
    Mensajes
    197

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Ostras!!! Que buena foto, preciosa.... La foto, las consecuencias ya es otra cosa...
    Yo con este hilo, solo quiero saber como proteger mínimamente la instalacion. Ante un impacto directo en una instalación doméstica, se va toda la instalación a tomar viento, poco podrán hacer dos o tres picas clavadas de cualquier manera por el jardín...

  15. #15
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2010
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    361

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Pues menuda putadita y menudo día me dió ese rayo!!
    Semiaislada OutBack FM80-Victron 24c1200 12 -TOPZS442 TAB
    Inyección a red
    Solax X1 Mini 2.0
    Matriz fotovoltáica
    8paneles 185W- 9 paneles SP 330W

  16. #16
    Avatar de gaulix
    gaulix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2010
    Ubicación
    Ibiza
    Mensajes
    462

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Hola.
    La normativa es la misma para todo. No conozco una especifica para solar, creo que no hay, la diferencia es por el tema de corriente continua, en este apartado tienes que mirar el manual de tu regulador e inversor. Todo lo demas se rige por la misma norma
    Mi recomendacion seria:
    Estructuras metalias a una piqueta, ver lo que dice el fabricante del regulador hay fabricantes que prefieren no poner toma de tierra en las baterias, el neutro del inversor a otra piqueta y la tierra de la casa a otra piqueta, todas ellas bien separadas entre si

  17. #17
    carabasol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Centro
    Mensajes
    58

    Predeterminado Re: Toma de tierra.

    Hola.
    Os comento lo que he hecho yo, la instalación es aislada y he puesto una pica en el jardín para los bastidores de las placas que se conecta a las mismas con una línea de cobre desnudo de 35 mm. por el exterior de la casa (cubierta y fachada), y dos bastante separadas de ésta y entre sí 2 metros, una para los DPS (varistores o descargadores) de las líneas de bajada de las placas, y otra para los chasis de reguladores e inversores. Aparte tengo otra para el cuadro eléctrico de la casa bastante separada de todas las anteriores.
    Total 4 picas de tierra, ¿me he pasado o me he quedado corto? pues no lo sé, he hecho lo que me ha parecido correcto y creo que la instalación está protegida (por lo menos para corrientes inducidas por rayo) pero como decís, en caso de impacto directo lo más seguro es que se fría todo.
    Yo creo que no hay nada seguro al 100%.
    Saludos.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47