Hibrido solar primo 24/3000 plus
Buenas tardes he acabado de instalar este hibrido pero tengo un problemilla al pasar las baterías a 24,9 v se le enciende la alarma V de batería baja y la verdad no soy inexperto en sistemas fotovoltaicos pero digo yo que 24,9 v la batería está bastante bien.
Haber que opináis y gracias de antemano
-
- 01/06/2020, 14:34 #2
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Pienso que para que te podamos ayudar tendrás que pasarnos los parámetros de configuración que le tienes puesto.
- 01/06/2020, 16:17 #3Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Buenas 5tardes, tienes razón te comento un poco por encima,Mi instalacion es aislada y tengo un generador de apoyo, mis baterias son [Baterías Cpzs Cynetic 575 ap/h, 4 paneles de 96 células 220w cada uno.
Los valore son los siguientes:
Flotacion 27,6 v
Absorción 30.4 v
Voltaje corte en batería 23 v
Ecualización 29.2
.
Si hace falta agunvdati más solo tenéis que decírmelo y perdonad por mi ignorancia.
Gracias y saludos a todos
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buenas 5tardes, tienes razón te comento un poco por encima,Mi instalacion es aislada y tengo un generador de apoyo, mis baterias son [Baterías Cpzs Cynetic 575 ap/h, 4 paneles de 96 células 220w cada uno.
Los valore son los siguientes:
Flotacion 27,6 v
Absorción 30.4 v
Voltaje corte en batería 23 v
Ecualización 29.2
.
Si hace falta agunvdati más solo tenéis que decírmelo y perdonad por mi ignorancia.
Gracias y saludos a todos
- 01/06/2020, 23:41 #4
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Tienes que poner todos los parametros, del 1 hasta el treinta y tantos para ver si hay algo mal configurado.
NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 02/06/2020, 00:13 #5Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
- 02/06/2020, 18:54 #6Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Paso los parámetros que tengo:
1 UEI
2 60A
3APL
5 USE
6LFD
7EFD
9_50 HZ
11_ 30A
12_ 23V
13_ 28V
16_ SNU
18_ bof
19_ fep
20_ los
22_ son
23_ bus
25_fen
26_ 30.4v
27_27.6v
29_21v
30_ een
31_ 29.2v
33_ 90
34_ 120
35_ 30 d
36_ ads
Atengo que decir que en el número 29 tenía puesto 23v y desde que lo he cambiado a 21v ya no pita.
Mi pregunta es están bien estos valores para mis baterías?
Gracias y perdonad por el toston y mi ignorancia
- 02/06/2020, 20:17 #7
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Esos parametros no estan bien.
Principalmente el 26, 27 y 31 pero no tienen nada que ver con el pitido ese de alarma. El pitido sale cuando lo tenias a 23V el parametro 29 porque ha bajado de 23V en algun momento, debido a alguna carga fuerte que ha entrado y ha bajado el voltaje de la bateria.
Estos hibridos a 24V si no hay Sol y le metes una carga fuerte, segun como esten las baterias de descargadas puedes bajar de los 23V durante esa carga fuerte.
Al poner el parametro 29 en 21V lo que haces es bajar mas el nivel y aunque entre una carga fuerte no va a bajar de 21V. Si pitase en estas circunstancias es que las baterias estan muy descargadas y has metido una carga en AC OUT muy bestia.
Respecto a los parametros 26 Absorcion. Para esas baterias y en verano lo mejor es meter unos 29,5V, en invierno 30V. Parametro 27 flotacion. 27V en verano y 27,5V en invierno.
Parametro 31 ecualizacion. DEbe ser mayor que absorcion y la tienes menor. Pon entre 31 y 31,4V, casi al maximo permitido.
Y agenciate un densimetro para medir densidades de cada vaso. Para esas baterias un buen densimetro que lo puedes usar sin quitar el tapon es este
O cualquiera que sea de la misma familia.... el tubito ese es lo suficientemente estrecho para meterlo por un agujero del tapon de esas baterias y asi no tienes que quitarlo entero.
Por ahi hay videos de como se usa el hydrovolt ese. Por si te haces un lio al principio al medir.
Es importante medir las densidades al menos una vez cada mes o mes y medio para ver que no se desigualan las densidades de los vasos. Si hubiera mucha diferencia de densidades urge una ecualizacion manual para igualarlas.
Ya sabes lo que te toca.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 02/06/2020, 21:40 #8Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
gracias por tu respuesta tejota pero la verdad que cada vez que a pitado no me ha bajado de 23 v como mucho se a puesto en 24,1v porque casi que lo he provocado probando el juguetito y es lo que me tiene liado.
Otra cosa que he observado que desde que cambie ese parametro al enchufar el generador no salta el byapass, yo lo que quiero que cuando lo encchufe tire de generador y cargue a la vez, cosa que no se si es posible.
Entonces el parametro 29 en cuanto lo dejo?
Y en cuanto al densimetro muchas gracias por tu consejo pero tengo una duda esas baterias tienen un sistema de llenado de agua para que se llenen a la vez y tienen una boya para ver el nivel y la pregunta es si el densimetro es para medir el nivel de agua u otra cosa?
- 03/06/2020, 23:45 #9Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Tengo problemas con el hibrido cuando conecto el generador no Salta el baypass, a que se debe?
- 04/06/2020, 23:15 #10Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
buenas noches a todos tengo un problemilla con mi hibrido y es que cuan le conecto el generardor no salta el bypass y esta configurado tal cy como describo mas arriba llevo una semana con este inversor y la verdad que le conecte el generador para probarlo y si que saltaba y ayer lo volvi a conectar y ya no saltaba, no se si este hibrido tendra algun fusible y se le haya fundido, alguien me puede ayudar?
muchas gracias.
- 06/06/2020, 23:36 #11Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
- 07/06/2020, 09:00 #12
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
El generador tiene que llevarse bien con el hibrido, sobre todo en frecuencia. Si el generador no es inverter cuando se le "achucha" y va escaso de potencia, la frecuencia y voltaje que saca se van de madre y el hibrido no lo acepta.
Si el generador es inverter ya se encarga electronicamente de mantener la frecuencia lo mas estable posible y el hibrido lo aceptara siempre.
Por eso con la red electrica funciona perfectamente. La frecuencia suele ser muy estable.
Intenta ajustar el generador con el tornillo de ralenti/carburacion que llevara para que el hibrido lo acepte. Y no le pidas mucha caña al generador ya que si va justo de potencia y le pides pues ni ralenti ni nada... se ira de madre.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 07/06/2020, 09:03 #13Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
- 07/06/2020, 09:11 #14
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Yo probaria primero a ajustar el generador.
Un SAI es un hibrido sin regulador solar con baterias pero en enano.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 07/06/2020, 09:23 #15Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
- 07/06/2020, 12:36 #16Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Buenas tardes vengo observando mi hibrido nuevo solar primo 24/3000 plus y veo que no entra en flotación. Le conecto el portátil y me dice que las baterías están al 100% pero el voltaje es de 26,2 cuando yo lo tengo configurado a 27v
- 07/06/2020, 14:11 #17Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2019
- Ubicación
- malaga
- Mensajes
- 207
- 07/06/2020, 14:22 #18Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
- 07/06/2020, 14:54 #19Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
- 07/06/2020, 15:14 #20
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Si el hibrido no lo acepta, no hara bypass ni cargara las baterias. Simplemente lo ignorara y se quedara en modo bateria sin cargar baterias ni nada. Como si no estuviera enchufado el generador.
Es un Voltronic. No hay compensacion de temperatura en el regulador interno.
Cuando el led verde de CHG esta fijo, es que esta en flotacion. Si no esta fijo, es porque no hay condiciones para mantener la flotacion.
El indicador de carga de las baterias del hibrido no es muy fiable ya que marca en funcion del voltaje de la bateria, no de la carga/descarga de amperios de la bateria.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 07/06/2020, 15:27 #21Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Esta parpadeando lentamente pero tampoco lo veo entrar en bulk es que no pasa de 26.4v
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
He ajustado el ralentí y lo he dejado en 49.8 - 50 hz oscila en esos rangos pero solo detecta entrada ac pero no entra bypass ni carga batería pero lo que me extraña es la primera vez que lo puse que si entro el bypass
- 08/06/2020, 15:28 #22
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Repito, si no mantiene la flotacion es que no hay condiciones para mantenerla. Ya puedes subir el parametro 27 lo que quieras que si no hay "chicha" no va a subir el voltaje.
Lo del generador es algo incierto con estos hibridos.
Tienes algun elemento de corte entre el generador y el hibrido?? Si es asi, abre el elemento de corte (magnetotermico) para que no haya conectado nada al hibrido en AC IN. Arranca el generador y cuando este estable, cierras el magnetotermico a ver si asi lo pilla.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 08/06/2020, 16:38 #23Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
- 13/06/2020, 17:38 #24Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- españa
- Mensajes
- 144
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Buenas tardes tejota te hice caso y me compré el densimetro que me comentaste, pero la verdad que sin quitar el tapon/boya no se como utilizarlo, el caso es que he tomado medida quitando y me a salido los siguientes resultados:
1- 1,20
2- 1,19
3-1,24
4-1,21
5- 1.225
6- 1,235
7- 1,245
8- 1,245
9- 1,27
10- 1,25
11- 1,23
12- 1,23
He intentado hacer una ecualización manual poniendo el parámetro 36 en aen y no hace nada lo he echo con carga y sin carga pero no entra en ecualización, las baterías marcaban un voltaje de 29,4 v.
Por cierto he ampliado mis paneles he puesto uno de 96 celulas/500w se lo he sumado a los 4 de 220w.
Gracias y lo siento por mi ignorancia intentando cada día de aprender un poco mad gracias a los fenómenos del foro.
- 13/06/2020, 18:40 #25
Re: Hibrido solar primo 24/3000 plus
Pon una foto del tapon a ver como es.
Cuando ecualiza tiene que salir un E9 parpadeando en la pantalla.
Por cierto puedes poner una foto de la pegatina el hibrido porque eso de que no subas a mas de 30V es muy raro.
Y como tienes conectadas las placas: las cuatro en paralelo 1S4P o 2S2P ?NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.