Eso depende del tipo de conductor, aislante y de la canalización por donde discurra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Para 2 cables unipolares, de cobre y para una corriente absorbida de 92,59A que es la corriente máxima de un inversor de 4KW a 48V con un rendimiento de 0,9, exige un mínimo de 25mm2 que soporta en esas condiciones 110A.
Se puede sobredimensionar un 25% más, según algunos autores, y entonces y con las mismas condiciones iríamos a un cable de 35mm2
que soporta 135A.
Todo lo expuesto según el RBT, y la tabla ! UNE-20460-5-523 de 2004.