- 23/08/2020, 09:52 #26Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2020
- Ubicación
- fogars de la selva
- Mensajes
- 24
Re: cambio de 12 a 24v
Hola,
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice eien. Precio por precio no ahorras mucho o nada con el invento del soldador.
Yo monté lo del soldador modificado (más bien me montaron) porque me fío de quien me vino a hacer la instalación y me dijo que este sistema no da fallos, que no da problemas y que a él algún híbrido le había salido rana (que no todos) y que son algo más delicados.
Pero aunque publiqué el primer mensaje del hilo en mayo, llevabamos desde marzo dándole vueltas y a punto estuve de poner un híbrido y dejarme de inventos que no había visto nunca.
-
- 23/08/2020, 13:59 #27Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Leon
- Mensajes
- 1.522
Re: cambio de 12 a 24v
Hay mucho panel por lo que el conversor del inverter trabaja siempre a tensiones de entrada por debajo de la de mppt de los paneles. Me pregunto si el arduino tendra implementada alguna rutina o directamente un algoritmo mppt (que ha muchos en internet) para evitar que pase el punto mppt ya que el conversor intentara aumentar la tension de entrada, pero despues del punto mppt la potencia baja, parandose el sistema.
En el fondo cualquier regulador solar mppt del mercado es eso, un conversor dc dc i un microcontrolador que lo controla. Habrica que ver las caracteristicas del conversor del inverter. Si no esta dimensionado acorde se pierde en eficiencia. Por mi experiencia este tipo de maquinaria tampoco usa elementos muy eficientes. Asi todo parece un proyecto divertido.Diseñador de curvas solares y equivalente electrico usando los datos tecnicos del panel: http://solarpanelsimulator.bitballoon.com/
- 04/09/2020, 09:46 #28Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2020
- Ubicación
- fogars de la selva
- Mensajes
- 24
Re: cambio de 12 a 24v
Me acaba de llegar el densímetro que recomienda Tejota, el hydrovolt, y es un gustazo poder medir las densidades sin tener que ir desmontando los tapones. No había medido más de dos vasos hasta ahora por miedo a cargarme el sistema de autollenado forzando los tapones pero ahora es un momentito solo levantando la tapita que llevan (y que yo no sabía hasta que lo vi aquí en el foro).
Las baterías dels sistema antiguo (que lo tengo montado con el inversor apagado para dar 12v a la bomba de agua de la casa) las sigo midiendo con el densímetro ferve que corría por la casa.
Total, estas son mis densidades ahora, decidme qué os parecen y si me toca hacer ecualización o no pa igualarlos. Las tomé por la noche.
Baterías cynetic 24v
1--1,28--2,10v
2--1,28--2,10v
3--1,28--2,10v
4--1,29--2,12v
5--1,28--2,10v
6--1,29--2,11v
7--1,27--2,10v
8--1,28--2,10v
9--1,28--2,11v
10--1,29--2,10v
11--1,28--2,10v
12--1,28--2,10v
Baterias 12v (con 20 años a la espalda ya)
1--1,26--2,13v
2--1,26--2,12v
3--1,24--2,13v
4--1,26--2,13v
5--1,26--2,13v
6--1,26--2,13v