  1. #26
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Cita Iniciado por Ismaelongc Ver mensaje
    Si ya chinate truan.....
    Yo digo poner el pia de 16 y aora un diferencial de estos de 20A.....
    Ese componente ya lleva el PIA!! es magnetotérmico y diferencial, o eso creo que es, por lo mal que lo explican.
    Saludos de EIEN

  2. #27
    Ismaelongc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2020
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Ya pero para no poner las dos cosas juntas poner un pia de 16 y un diferencial de esos de 20A

  3. #28
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Pues compra uno que SOLO sea diferencial.
    Saludos de EIEN

  4. #29
    Ismaelongc está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2020
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    44

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    Pues compra uno que SOLO sea diferencial.
    Ok

  5. #30
    Ibonantu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2020
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    me está costando encontrar los fusibles NH en Portugal que es donde vivo.no hay otra opción?gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por eien Ver mensaje
    Según Ibonantu:
    Entre regulador y bateria(12v) FUSIBLE 30 A, si el regulador es PWm, estarán todos en paralelo, 4x8,7A=34,8x1,6=55,68A> 63A, con portafusibles tamaño 2 para fusibles cilíndricos de 22x58mm.[h=Entre batería e inverter (12v) FUSIBLE 160 A, 2kW a 12V=166,66Ax1,6= 266,7A, hay un portafusibles y fusibles NH-01 de 250A ¡una barbaridad! a esa potencia 12V es muy poca tensión, mejor cambiar a 24V.]1[/h]
    Entre regulador y batería (24v) FUSIBLE 30 A, también este regulador es PWM, bien, con portafusibles tamaño 1 para fusibles cilíndricos de 14x51mm o 10x38mm. Mejor el de 14x51mm.

    Entre batería e inverter (24v) FUSIBLE 160 A, 2kW a 24V 83,3Ax1,6=133,3A> 125A o 160A, con portafusibles tipo NH-00.

    A mi particularmente no me gustan los reguladores PWM, habiendo los MPPT.




    Me está costando encontrar los fusibles NH en Portugal .hay otra opción?gracias

  6. #31
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Compra por Internet.

  7. #32
    Ibonantu está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2020
    Ubicación
    Portugal
    Mensajes
    6

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Alguna web que me recomiendes?gracias

  8. #33
    Avatar de eien
    eien está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2010
    Ubicación
    Xàtiva
    Mensajes
    976

    Predeterminado Re: Fusibles en instalación fotovoltaica

    Dime donde está tu ubicación, para ver que tienes cerca.
    Saludos de EIEN