Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 45 de 45
  1. #26
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.146

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    Bueno. A ver los próximos días que baje y os cuento los consumos y el comportamiento con más detalle.
    Cada vez que escribes en el hilo sacas un tema nuevo, empiezas con el titulo: Exceso de agua en unos vasos de 2V,

    en # aportas datos de: bateria, regulador, inversor/cargador y comentas lo que te ha pasado con la bateria.

    en #9 ya con densimetro das datos de densidades de algunos vasos, valores que solo tu conoces a que vaso corresponde, que cuando vuelvas a dar valores no podremos deducir la evolucion de dichos vasos, supongo que llevas un estadillo, la proxima vez pon la relacion de cada vez que has medido o al menos sube una foto de TODO el estadillo de densidades y tensiones vaso a vaso y tension total de la bateria, nos evitaras tener que sumar nosotros.

    en #21 comentas que tienes un generador Genergy inverter, el inversor cargador que tienes en principio no debe tener problemas para trabajar bien con el con la configuracion de fabrica, la configuracion que te trae de fabrica puedes verla quitando la tapa frontal e interpretando la posicion de los siete conmutadores DIP segun las indicaciones del capitulo 5.5 del manual, si tienes que modificar alguno debes al final actuar sobre el DIP 8 para que se guarden los cambios, con la configuracion correcta solo tendras que actuar sobre el interruptor de tres posiciones del frontal para activar el cargador una vez arrancado el grupo.

    efectivamente lo tienes que conectar a la entrada 'AC in' del inversor/cargador, mira capturas adjuntas, si tivieras problemas de que no toma su carga siempre tienes la opcion de ampliar parametros con un PC , el sw gratuito VE Configure (esta en la pagina de VIctron) y mediante un cable USB esto esta documentado en el capitulo 5.3, si tienes que configurar el cargador o ampliar parametros sobre valores de la tension del generador arrancado el sw entras en la pestaña 'Grid', marcas el campo 'Aceptar rango de frecuencias 45-65Hz y amplias los limites de tension sobre los 180-260V y se traga todo. Luego entras en la pestaña 'Cargador' marcas 'Habilitar cargador', 'Entrada de CA debil', 'Parar si tiempo de Bulk excesivo', selecciona el Tipo de tu bateria, en 'Curva de carga' seleccionas 'Adaptable+BatterySafe' e introduces los valores de las tensiones de Absorcion, Flotacion que indiquen las caracteristicas de tu bateria y los tiempos e intervalos que estimes convenientes, este cargador " HACE ABSORCION " aunque en alguna entrada se haya dicho que solo flotacion.

    en #25 nos añades que tienes una bomba de presion que consume 500W y haces una serie de preguntas para cuya respuesta no tenemos datos suficientes, rellena el 'Formulario de consulta tecnica normalizada' y subelo si quieres que te sigamos ayudando... pues con estos dataos al inicio hubieramos podido deducir todo lo que te va pasando ademas de la perdida de liquido de UN vaso, que parece que han sido mas vasos.
    Nombre:  screenhunter3071.jpg
Visitas: 146
Tamaño: 11,5 KBNombre:  screenhunter3072.jpg
Visitas: 137
Tamaño: 10,6 KB

  2. #27
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Buenas noches. Solflitos, antes de nada quieto agradeceros vuestra ayuda.

    Mi situación cuando bajo es de ir a toda prisa, bajo a 416 kms. A una zona sin cobertura, estoy allí e intento hacer y aportar lo que puedo. Luego salgo a unos 7 kms para, poder tener cobertura y comentar problemas, leer vuestros aportes, nuevas ocurrencias que me salen y mil tesituras más. No creas que es fácil hacer así las cosas, sabiendo además de que ten o que subir se vuelta en el menor tiempo posible por asuntos personales.

    Si, como dices voy aportando datos como puedo y como se me ocurren y se que no es la mejor forma y pido disculpas, pero a veces la situación no ayuda mucho para hacerlo mejor.

    Cuando baje, seguiré anotando en la misma hoja las densidades y podré aportar datos más fiables. Sobre rl generador es lógico que lo diga en mi mismo post porque considero que está relacionado en el caso de que no pueda recuperar las baterías o estén en msl estado. Lo de la bomba con VF era un pequeño aporte nada más que lo me ha servido al ser alimentado desde las placas.

    Al inicio di bastantes dstos de lo que tengo montado, pero si es necesario rellenar el estsdillo lo hago sin molestias

    No quiero abrir mil post que vayan relacionados con uno único.

    Gracias de todas formas por todo. Seguiré avanzando un poco más, pero hice unos pantallazos de ok a App de Victron y los datos de Vmax y Vmin no me gustan nada. Y no siento ni poder compartirlo porque aún no he podido subir imágenes y tapatalk no me deja o no se..

    Un saludo

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  3. #28
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Formulario consulta tecnica solarweb.doc

    Y esto es lo que saqué desde la app, lo que muestra que hay algo extraño sobre todo cunado baja tanto la carga de las baterías sin apenas uso. Es posible que por el exceso de agua pueda provocar esto? Solflitos, adjunto el documento que solicitas con los datos. UN saludo

    No se si necestais algo mas, es lo que he podido hacer en el rato libre que he tenido y con el ordenador.

    UN saludo
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  4. #29
    Avatar de ccg
    ccg
    ccg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2019
    Ubicación
    Cáceres, España
    Mensajes
    344

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    A ver… aunque no tengo mucho tiempo ahora para analizar tus datos aportados, lo poco que he visto, comentar;

    De los datos de la monitorización deduzco que esos datos no son actuales, son de Agosto ¿noo?, que hiciste ecualización los días 1 y 7.

    El bajar tanto el voltaje puede ser debido por un lado, a saber que consumos tienes en verano (mes de agosto).

    Y ten en cuenta que cuanto más bajo sea el sistema de baterías (tu caso 24V) más voltios bajara la batería a igual consumos, es decir si fuera sistema de 12V pues aun bajaría más todavía.

    Y si tu sistema fuera de 48V pues menos bajarían los voltios.

    Decir también que el “joio” Coronavirus nos empieza a poner nerviosos a todos.
    Solflitos es un buen técnico en esto de la FV, espero no se nos “mosqueee” y siga aportándonos tan buenas enseñanzas.

    Un saludo a todos.

  5. #30
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por ccg Ver mensaje
    A ver… aunque no tengo mucho tiempo ahora para analizar tus datos aportados, lo poco que he visto, comentar;

    De los datos de la monitorización deduzco que esos datos no son actuales, son de Agosto ¿noo?, que hiciste ecualización los días 1 y 7.

    El bajar tanto el voltaje puede ser debido por un lado, a saber que consumos tienes en verano (mes de agosto).

    Y ten en cuenta que cuanto más bajo sea el sistema de baterías (tu caso 24V) más voltios bajara la batería a igual consumos, es decir si fuera sistema de 12V pues aun bajaría más todavía.

    Y si tu sistema fuera de 48V pues menos bajarían los voltios.

    Decir también que el “joio” Coronavirus nos empieza a poner nerviosos a todos.
    Solflitos es un buen técnico en esto de la FV, espero no se nos “mosqueee” y siga aportándonos tan buenas enseñanzas.

    Un saludo a todos.
    Hombre, espero que no se mosquee, la situación de cada es distinta y la llevamos como podemos. En serio. Además tampoco tiene motivos:-)

    Esta lectura es de esta semana. El día 0 es el sábado día 7 de este mes y así hacia atrás.

    No he tenido consumos, realmente con el nacimiento de mis hijos ahora bajo pco por lógica, hasta que sean algo mayores. Por eso digo, se va al campo solo los fines de semana, y si es que se va(y va mi tío) y el hace mínimo consumo o eso entiendo y hablo con el. El consume una batería que tengo a parte de 12 v con uan bomba tipo shurflo para regar y algo de la vivienda, pero es un sistema que tengo separado de este.

    Me mosquea muchísimo o el 23,78v es un día y el resto hay bastante con 24,5v la so menos.... Cuando hago la 1 ecualización vuelve a subir el minimo el 25,5v. No entiendo nada.... La verdad.

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  6. #31
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Bueno, estuve haciendo unas pruebas y medí densidades, el vaso 1 está 1,215, el resto a 1,23 (9 vasos) otro a 1,235 y otro a 1,225.

    Hay disparidad. Hice una Ecu ayer de 1 hora.

    Hoy hice pruebas de consumo y reducción de volatje. Esta claro que las baterías a pesar de marcarme esas densidades, están mal, he encendido el inversor y algunas bombillas(solo iluminación)?me marcaba consumos entre 3 y 3,3 A, y empezó a bajar el voltaje mucho, vamos, en menos de una hora estaba ya en 24,60V solo con iluminación y esos voltajes.

    Me tiene mosqueado, tiene la pinta de estar jodidas, con menos de un año y apenas carga de trabajo.

    Eso si, quitaba el inversor y se recuperaba bastante el voltaje, algo que me mosquea mucho. A eso de las 19:40 dejé de seguir el voltaje, se quedó sin carga solar y se mantuvo en 24,90V sin bajar (quitando el inversor).

    Supongo que está feo el asunto no? Xe que con un consumo de 3-4 amperios en una hora me deje las baterías bajas es que están mal. La verdad que no veo motivo con el trabajo que han tenido, un 90% en flotación. Como se puede ven en lso adjuntos que puse. Puede haber derivaciones? Me puede marcar mal la App de victron y el monitor chino? (no lo creo... Pero bueno).

    Gracias de antemano.

    Un saludo

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  7. #32
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Por cierto, tener el modo operación en batterylife del mppt victron, lo supondrá nada lo?

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  8. #33
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.146

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Yo apunto a una incorrecta seleccion en el tipo de bateria en el conmutador giratorio que esta situado junto al conector VE.Diresct y los tres diodos led que nuestran el estado de las fases de carga del regulador. o de la programacion introducida en modo USER via VE.Ditrect o Pantalla de LCD conectable.

    ese regulador teine una configuracion de tensiones en base al tipo de bateria: 3.8 Configuración del controlador con el selector giratorio, en tu caso su posicion correspondera a la 4, 5 ó 6 en funcion de las tensiones de Absorcion, Flotacion ó Ecualizacion que vengan en las caracteristicas de tu bateria. en el manual viene en este punto (3.8) una tabla que muestra el estado de encendido/apagado asi como la frecuencia de parpadeo de los tres led que lleva el regulador en la tapa junto al selector giratorio y al conector VS.Direct en la parte inferior del regulador

    ademas de esa tabla del selector de tensiones el manual en el apartado · 3.7 Información sobre la carga de las baterías" detalla los tiempos de absorcion del regualdor en funcion de la tension inicial al proceso de carga cuando el sol vuelve por las mañanas

    los valores de densidades que muestras en #31 14/03/2020 son practicamente iguales a los que indicaste en #9 el 06/03/2020, si practicamente no sube la densidad es que 'entran las gallinas justitas para reponer las que salen' , y en la hoja excel que subiste en #28 se puede ver que todos los dias de agosto tuviste mas de 700 minutos de sol apropiado ( bulk+Absorcion+Float), sin embargo no ha producido (Yield Wh) apenas ' cuando la potencia maxima de FV demuestra que los paneles en algun momento han podido aportar una intensidad de unos 35A, (dia 13, 976wPVpico maximo a 25.5-29.1Vbat), cuatro placas de 330W son 1320Wp a una media de 27V de tension de salida serian 48A teoricos, 35A supune u rendimineto del 71.5% que no esta mal, luego el campo solar se comportaba bien.

    no se las tensiones que tienes programadsa pero veo que hay muchos dias que la tension maxima de la bateria no pasa de ~29.1V y todos los dias tendria que hacer Absorcion, segun las posiciones 4, 5 ó 6 del selector giratorio de configuracion pueden estar entre 29.8 -30.6V posiblemente la tension seleccionada no se corresponda con la recomendada para tu bateria y pasa a flotacion pronto.

    con relacion a la tabla de 3.7 en excel se ve que: los 'tiempos maximos de absorcion' si los respeta' pues cuando la tension de la bateria por las mañanas, antes de que empice a cargar, supera los 25.2V hace solo unos minutos de absorcion y con tensiones inferiores lo hace con los valores de minutos acordes con esa tension inicial.

    pero con todo esto los valores de la segunda columna '(Yield(Wh)' Watios producidos son muy bajos por lo que yo creo que las tensiones no estan bien seleccionadas, tedrias ademas que medir en bornes de la bateria la tension total de la misma en flotacion y en el inicio y final de la ecualizacion pues no veo tensiones de ecualizacion por ningun lado (V max superiores a 32V), por lo que si has hecho durante ese mes ecualizaciones o bien estan programadas a tensiones inapropiadas o por hacerlas con una duracion muy corta no llega a subir la tension al valor final de ecualizacion.


    dices en #30 " Me mosquea muchísimo o el 23,78v es un día y el resto hay bastante con 24,5v la so menos.... Cuando hago la 1 ecualización vuelve a subir el minimo el 25,5v. No entiendo nada.... "

    pues muy sencillo esa mañana estaba la bateria en 23.78V e indicas que la has puesto a ecualizar -> durante las fases de carga ha llegado a un maximo de 31.42V con lo que ha cargado parte de esos 830W de 'Yield Wh' en las fases de bulk =115 minutos absorcion = 379 minutos y 203 minutos en flotacion, con estas cargas la bateria consigue llegar a la mañana siguiente a esos 25.5v que comentas pero sin recuperar mas carga que la consumida durante el dia anterior.

    para mi deberias repasar el manual ->y seleccionar en el interrutor giratorio la posicion 5 ó 6 y ve midiendo en bornas de bateria las tensiones que va teniendo en los inicios y finales e las diferentes fases y aunque no vayas a estar pon ecualizacion automatica al menos una vez cada semana o todos los dias que tu estes presente y mides densidad a todos los vasos esos dias que estes.

  9. #34
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    Yo apunto a una incorrecta seleccion en el tipo de bateria en el conmutador giratorio que esta situado junto al conector VE.Diresct y los tres diodos led que nuestran el estado de las fases de carga del regulador. o de la programacion introducida en modo USER via VE.Ditrect o Pantalla de LCD conectable.

    ese regulador teine una configuracion de tensiones en base al tipo de bateria: 3.8 Configuración del controlador con el selector giratorio, en tu caso su posicion correspondera a la 4, 5 ó 6 en funcion de las tensiones de Absorcion, Flotacion ó Ecualizacion que vengan en las caracteristicas de tu bateria. en el manual viene en este punto (3.8) una tabla que muestra el estado de encendido/apagado asi como la frecuencia de parpadeo de los tres led que lleva el regulador en la tapa junto al selector giratorio y al conector VS.Direct en la parte inferior del regulador

    ademas de esa tabla del selector de tensiones el manual en el apartado · 3.7 Información sobre la carga de las baterías" detalla los tiempos de absorcion del regualdor en funcion de la tension inicial al proceso de carga cuando el sol vuelve por las mañanas

    los valores de densidades que muestras en #31 14/03/2020 son practicamente iguales a los que indicaste en #9 el 06/03/2020, si practicamente no sube la densidad es que 'entran las gallinas justitas para reponer las que salen' , y en la hoja excel que subiste en #28 se puede ver que todos los dias de agosto tuviste mas de 700 minutos de sol apropiado ( bulk+Absorcion+Float), sin embargo no ha producido (Yield Wh) apenas ' cuando la potencia maxima de FV demuestra que los paneles en algun momento han podido aportar una intensidad de unos 35A, (dia 13, 976wPVpico maximo a 25.5-29.1Vbat), cuatro placas de 330W son 1320Wp a una media de 27V de tension de salida serian 48A teoricos, 35A supune u rendimineto del 71.5% que no esta mal, luego el campo solar se comportaba bien.

    no se las tensiones que tienes programadsa pero veo que hay muchos dias que la tension maxima de la bateria no pasa de ~29.1V y todos los dias tendria que hacer Absorcion, segun las posiciones 4, 5 ó 6 del selector giratorio de configuracion pueden estar entre 29.8 -30.6V posiblemente la tension seleccionada no se corresponda con la recomendada para tu bateria y pasa a flotacion pronto.

    con relacion a la tabla de 3.7 en excel se ve que: los 'tiempos maximos de absorcion' si los respeta' pues cuando la tension de la bateria por las mañanas, antes de que empice a cargar, supera los 25.2V hace solo unos minutos de absorcion y con tensiones inferiores lo hace con los valores de minutos acordes con esa tension inicial.

    pero con todo esto los valores de la segunda columna '(Yield(Wh)' Watios producidos son muy bajos por lo que yo creo que las tensiones no estan bien seleccionadas, tedrias ademas que medir en bornes de la bateria la tension total de la misma en flotacion y en el inicio y final de la ecualizacion pues no veo tensiones de ecualizacion por ningun lado (V max superiores a 32V), por lo que si has hecho durante ese mes ecualizaciones o bien estan programadas a tensiones inapropiadas o por hacerlas con una duracion muy corta no llega a subir la tension al valor final de ecualizacion.


    dices en #30 " Me mosquea muchísimo o el 23,78v es un día y el resto hay bastante con 24,5v la so menos.... Cuando hago la 1 ecualización vuelve a subir el minimo el 25,5v. No entiendo nada.... "

    pues muy sencillo esa mañana estaba la bateria en 23.78V e indicas que la has puesto a ecualizar -> durante las fases de carga ha llegado a un maximo de 31.42V con lo que ha cargado parte de esos 830W de 'Yield Wh' en las fases de bulk =115 minutos absorcion = 379 minutos y 203 minutos en flotacion, con estas cargas la bateria consigue llegar a la mañana siguiente a esos 25.5v que comentas pero sin recuperar mas carga que la consumida durante el dia anterior.

    para mi deberias repasar el manual ->y seleccionar en el interrutor giratorio la posicion 5 ó 6 y ve midiendo en bornas de bateria las tensiones que va teniendo en los inicios y finales e las diferentes fases y aunque no vayas a estar pon ecualizacion automatica al menos una vez cada semana o todos los dias que tu estes presente y mides densidad a todos los vasos esos dias que estes.
    Buenas sOLFLITOS,

    Voy a contestarte a las dudas que me comentas, que en gran parte me hacen darme cuenta de varias cosillas.

    Por partes, que si no me lío yo y te lío a tí o a cualquier usuario que quiera leer e interpretar lo que pongo.

    El selector esta anulado, ya que configuro el MPPT a traves de la APP y la conexión por bluetooh (esta interpretación que indicas es lo que he pensado este fin de semana, pero claro, con mis limitaciones).

    Lo tengo configurado a 28.8V absorción, 27 flotación y 31V en ecualización por (por eso no llego nunca a 32V). Desde esta misma mañana, he subido a 29,5V la absorción y a 31,5V la ecualización.

    Los datos que adjunte en el post, no son del verano, son de este mismo mes, cuando la app me permite pillar" datos, son de los últimos 30 días, y el ultimo dia que pude hacerlo fue el pasado dia 7 de marzo.

    Te comento, normalmente, esto es una parcela que tengo en mi pueblo, por norma general está vacia, sin uso, es decir, no va nadie, a veces va mi tio a realizar una visita, pero por norma generla está vacio, por lo tanto tiene consumo 0 (ni el inversor está encendido), y algun fin de semana pues va con su mujer, mis primas etc y se tiran un dia alli, cuyo consumo es iluminación y a lo mejor, por necesidad usar una bomba tipo lapiz durante 10-15 min para llenar 500 litros el deposito, la bomba es de 1Cv, por lo que su uso durante 10-15 min, no debe afectar en nada.(ademas, sera una vez al mes a lo sumo, o dos).

    La bomba de grundfos, que indique en otro post, es la que estoy probando, pero no la tengo instalada (para evitar robos), la probe para ver su consumo y funcionamiento, y simplemente con sol, tiraba de placas directamente durante el día.

    Sobre mi bateria, no me dieron manual, los encontré por internet y solicitando información, y es verdad que me indicaron 29,5V de absorción, que es lo que hice esta mañana, en el manual solo indica la densidad de 1,24, y el voltaje que os indique. Poco mas. La tensión las mediré como indicas, me parece buena idea, solo medí en flotación y me daba 27V exactos y los 2,25V por vaso.

    Creo, que según como estaba configurado antes, en 28,8V todos los dias si llegaba, y practicamente no tiene descargar durante la noche, porque el minimo esta en torno a los 25,5V.

    Ayer hice unas capturas de la app de victron, donde se puede ver la hora de la toma, estas capturas de pantalla, las hice arrancando el inversor, y SOLO encendiendo iluminación (las paso ahora despues de este post para que lo podáis ver), con solo esta corriente podeis ver como bajaba la tensión de las baterias (y como recupera al apagar el inversor, algo que me mosquea y que me hace pensar en una posible derivación.....pero claro, el amperaje de consumo es minimo.....en fin, eso o que las baterias con menos de un año y con el minimo trabajo, minimo minimo, se han ido al garete) oi que me miden mal el voltaje por una mala configuración....no lo sé, porque no le veo sentido.

    Hay que añadir que la instalación la hice yo, a mano y solo y puede ser que tenga alguna cagada, pero lo he revisado varias veces)ç

    Gracias por todo,< mil veces, ahora os paso fotos y las capturas

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Adjunto fotos del sistema instalado, por mi, para lo bueno y lo malo!por si veis algo raro o mal que pueda implicar mi problema

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    ahora, las capturas de pantalla de la app que veréis con los consumos de iluminación, y como baja le voltaje a medida que pasa el tiempo, menos de una hora...baterias,< os recuerdo de 360ah C10.

    los numeros como 18-37 etc...son las horas de la toma, para que veais como baja el voltaje<con el consumo de bombillas....los otros numeros son fechas y alguna captura mas que es interesante.

    Un saludo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200307_101109.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200307_101054.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_181014.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_181017.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_191236.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_191217.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_191210.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_191233.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-img_20200313_181026.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-18-37.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-18-47.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-02.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-07.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-09.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-12.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-14.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-22.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-19-35.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-07032020.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-07032020_1.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-07032020_2.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-07032020_3.jpg  

    Exceso agua en uno de los vasos de 2V-screenshot_20200314_072835_com.google.android.gm.jpg   Exceso agua en uno de los vasos de 2V-18-23.jpg  


  10. #35
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.472

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    En esa instalación hay algo que no cuadra. Parece que el negativo de regulador a batería no pasa por el shunt del BMV

    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk

  11. #36
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Pasa el negativo del inversor...... Por? Me dejas en duda[emoji51]

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  12. #37
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.472

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Para que el bmv te funcione tiene que contar lo que entra y lo que sale. Si lo conectas al inversor nada más solo cuenta lo que sale. Te marca bien el SOC ese bmv?

    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk

  13. #38
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por Luisetrix Ver mensaje
    Para que el bmv te funcione tiene que contar lo que entra y lo que sale. Si lo conectas al inversor nada más solo cuenta lo que sale. Te marca bien el SOC ese bmv?

    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
    Puede q si, q tenga q conectar el regulador al shunt, hasta hoy, ls lectura de la app de Victron y el bmv (es el de fangusu... El chino vamos) me daban las mismas lecturas de voltaje, aunque solucione esto que has indicado, creo que el no podrá solucionar nada de mi problema no?. Aún así, muchísimas gracias, si leía mal los datos tampoco ayudaba en nada.

    Un saludo

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  14. #39
    Avatar de Luisetrix
    Luisetrix está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    oct 2016
    Ubicación
    Gandia
    Mensajes
    1.472

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    No el problema puede que no tenga que ver, pero has preguntado si veíamos algo raro en la instalación.
    El fangpusun marca un SOC bastante preciso, pero tal como lo tienes no te sirve para nada. Sólo está contando los amperios que salen de la batería pero no los que entran. Seguramente el BMV lo tengas con el SOC al 0% y alguna alarma.


    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk

  15. #40
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Me marca 100% de carga, y cuando meto algun consumo, lo grande tal y voló están... Me baja el voltaje, el porcentaje también, pero muy poquito a poco. Muy poco a poco (lo que yo entiendo que debería bajar el volatje.... Cosas raras). Estos datos de voltaje son iguales a la App de Victron. El amperaje pues supongo que tb, pero no lo he comprobado.

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  16. #41
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por fjmarquezl Ver mensaje
    Me marca 100% de carga, y cuando meto algun consumo, lo grande tal y voló están... Me baja el voltaje, el porcentaje también, pero muy poquito a poco. Muy poco a poco (lo que yo entiendo que debería bajar el volatje.... Cosas raras). Estos datos de voltaje son iguales a la App de Victron. El amperaje pues supongo que tb, pero no lo he comprobado.

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
    Por cierto, del % no me hago mucho caso, viendo que el voltaje baja como baja y que el % de carga esté al 99,5% pues es lógico que no es un dato fiable.

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  17. #42
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.146

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Como te ha indicado Luisetrix el BMV de ser el unico en conectarse al negativo de la bateria y en su termial de salida hacer la conexion hacia el regulador y hacia el inversor.

    Lo principal es conocer cuanto carga y descarga la bateria y su SOC, que no los conocemos exactamente

    los datos referentes a la tensiones intensidaddes y produccion de paneles los obtienes por la APP y habra que sacar conclusiones en base a estos y a lo que mide el regulador y el BMV.

    sobre las tensiones recomendadas para las diferentes fases de carga de tu bateria que te envia Daniel P Soleme con asunto: Valores voltaje baterias ROPzS no me parecen adecuadas, y el comentario que te incluye "Los voltajes para todas baterias de plomo abierto son iguales " tampoco, ya que de todos es conocido que cada tipo e bateria tiene sus tensiones y densidades establecidas y QUE DEBIERAMOS OBLIGAR a que debieran venir serigrafiados en los vasos y queden reflejados en la factura de compra y sin datos feacientes lo mejor es no comprarlas.

    tampoco son contemplados en la ficha de caracteisticas (.pdf ) del producto.

  18. #43
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    Como te ha indicado Luisetrix el BMV de ser el unico en conectarse al negativo de la bateria y en su termial de salida hacer la conexion hacia el regulador y hacia el inversor.

    Lo principal es conocer cuanto carga y descarga la bateria y su SOC, que no los conocemos exactamente

    los datos referentes a la tensiones intensidaddes y produccion de paneles los obtienes por la APP y habra que sacar conclusiones en base a estos y a lo que mide el regulador y el BMV.

    sobre las tensiones recomendadas para las diferentes fases de carga de tu bateria que te envia Daniel P Soleme con asunto: Valores voltaje baterias ROPzS no me parecen adecuadas, y el comentario que te incluye "Los voltajes para todas baterias de plomo abierto son iguales " tampoco, ya que de todos es conocido que cada tipo e bateria tiene sus tensiones y densidades establecidas y QUE DEBIERAMOS OBLIGAR a que debieran venir serigrafiados en los vasos y queden reflejados en la factura de compra y sin datos feacientes lo mejor es no comprarlas.

    tampoco son contemplados en la ficha de caracteisticas (.pdf ) del producto.
    Si, realmente hay que hacerlo. Ya es complicado con la situación actual y tendré q esperarme. Pero si, es importante ver ese balance de voltajes y amperios. Eso no quita que desciende el voltaje muy rápido por el problema de la batería. Que aún no he conseguido recuperar y que desde la distancia lo veo complicado.

    Los valores en ese email, se los pedí porque eran distribuidores de esta marca, llevas razón en que no es correcto generalizar, y como has podido ver no le hice mucho caso. Ahora si que he subido los voltajes antes de subirme a Madrid, porque al fin y al cabo con 28,8 esto lo recuperaba y con 31 en Ecu, no daba resultado.

    No se donde podría conseguir más información de las baterías, pero lo intentaré.

    Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk

  19. #44
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.146

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    regularizar el cableado del BMW no tiene ninguna complicacion cuando accedas a la instalacion, apaga completamente la instalacion, suelta en la batria el cable negro que va al regulador y lo conectas a la salida del shunt del BMW, junto con el cable negro que va al inversor, con eso tanto la intensidad que entra en la bateria (la que viene del regulador ) como su intensidad de salida hacia el inversor pasaran por el shunt y el BMW hara las cuentas de Amp que salen y Amp que entran en la bateria y el calculara el SOC y demas.

    lo de "eso no quita que descienda el voltaje muy rapido por el problema de la bateria" yo no lo afirmaria tan tajentemente, cuando el BMW lo contabilice correctamente, ahora el posible consumo de bateria por el cable negro directo que va al inversor el BMW no lo tiene en cuenta, despues, ya con mas datos se vera el porque.

    con esos datos ya se podra determinar mejor que pasa y ver si necesitas modificar alguna de las tensiones del regulador, a la hora de meter los parametros por la APP puedes contemplar los valores de las tres posibilidades del 'conmutador giratorio' del regulador e ir eligiendo los de la posicion que mas convenga.

  20. #45
    fjmarquezl está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2018
    Ubicación
    madrid
    Mensajes
    256

    Predeterminado Re: Exceso agua en uno de los vasos de 2V

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    regularizar el cableado del BMW no tiene ninguna complicacion cuando accedas a la instalacion, apaga completamente la instalacion, suelta en la batria el cable negro que va al regulador y lo conectas a la salida del shunt del BMW, junto con el cable negro que va al inversor, con eso tanto la intensidad que entra en la bateria (la que viene del regulador ) como su intensidad de salida hacia el inversor pasaran por el shunt y el BMW hara las cuentas de Amp que salen y Amp que entran en la bateria y el calculara el SOC y demas.

    lo de "eso no quita que descienda el voltaje muy rapido por el problema de la bateria" yo no lo afirmaria tan tajentemente, cuando el BMW lo contabilice correctamente, ahora el posible consumo de bateria por el cable negro directo que va al inversor el BMW no lo tiene en cuenta, despues, ya con mas datos se vera el porque.

    con esos datos ya se podra determinar mejor que pasa y ver si necesitas modificar alguna de las tensiones del regulador, a la hora de meter los parametros por la APP puedes contemplar los valores de las tres posibilidades del 'conmutador giratorio' del regulador e ir eligiendo los de la posicion que mas convenga.

    Buenas Solflitos,

    El como realizarlo, no tengo problema, apagar MPPT, quitar fusible de placas a MPT, seccionar baterias y realizar la conexión, aun así, siempre digo que la información es el mejor valor que tenemos y te la agradezco.

    Te comento que no creo que eso varía porque actualmente tengo la instalación así:

    INVERSOR a Shunt y de este a bateria.
    MPPT directo a batería, sin pasar por el SHUNT
    BMV a shunt y este a negativo. (sin el mppt por el chunt, es verdad que no lee lo que entra", pero si lo que sale....y si desciende muy rapido, considera que el voltaje se cae enseguida, se podría asimilar a una prueba que se hiciera de noche no?)

    Hago lecturas desde el BMV y desde la APP de victron a traves de la conexión blueltooh y son las mismas, coinciden.

    Realmente, el problema lo tengo que el MPPT no pasa por el SHUNT, aún así tengo la lectura del MPPT a traves del VE direct bluetooh de Victron y me coinciden exactamente igual que el monitor de baterias.

    Si llevas razón que durante la parte diurna no me contabiliza las gallinas que netran por las que salen, y entonces si podría tener un error de lectura o de contabilización, pero cuando no hay gallinas para entrar......la lectura de consumo si es correcto, por lo menos en el BMV no? que es cuando desciende de forma estrepitosa. Sé que puedo equivocarme, y pido disculpas con antelación sobre todo porque leo, escribo rápido y a veces no lo pienso bien, pero considero que lo que comento es cierto no?

Página 2 de 2 PrimerPrimer 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47