Resultados 1 al 19 de 19
- 31/01/2020, 09:16 #1Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Dudas ecualización con híbrido
En octubre pasado, monté un híbrido con ecualización, tengo unas dudas, que seguro aquí se resolverán:
En la configuración, el parámetro "33 - Tiempo de ecualización de baterías" y el "34 - Cese de ecualización de batería", el primero lo entiendo, el segundo, NO, a ver si alguien me lo lo explica.
Es bueno hacer ecualizaciones a las baterías? , Con qué frecuencia?
El híbrido, en pantalla, indica 27v en FLOTACIÓN, al medir con el téster, este marca 26,8v, cual es la correcta. (En absorción, le programé 29,1v y el tester me mide 28,8v), La ecualización la tengo a 31,1v.
Tengo 6 paneles de 280v 60 células, 12 baterías 560A en C100 y el híbrido 3000w con ecualización.
Saludos.
-
- 31/01/2020, 10:44 #2Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2008
- Ubicación
- El Muuuuundooooo
- Mensajes
- 948
Re: Dudas ecualización con híbrido
Los híbridos no son muy exactos en la lectura de voltaje, Coje un polimetro y ajustalos conforme a lo que de indique.
El parámetro que mencionas es el tiempo máximo de ecualización en caso de que no se realice ecualización completa es decir, es el tiempo que el híbrido está intentando hacer la ecualización hasta terminarla.
- 31/01/2020, 11:37 #3
Re: Dudas ecualización con híbrido
Para poder responder más precisamente a tu consulta, lo ideal es saber que hibrido es y los valores que te ponen en las configuraciones. No optante posiblemente el parámetro 34 indique el tiempo sin ecualizar (Días).
Las ecualizaciones son necesarias en baterías acido-plomo por motivo que en sus ciclos de cargas-descargas se desprenden partículas de las placas interiores depositándose en el fondo y produciéndose una calcificación o sulfatación interna, mermándose los valores de la densidad del acido del electrolito, es decir se queda asentado, perdiendo parte de la capacidad de almacenamiento total de energía de la batería, es decir si la batería es pongamos un ejemplo de 500A pues puede quedarse en 450A o menos.
Para poder descomponer esos asentamientos y recuperar nuevamente la capacidad, lo que hace el híbrido en su etapa de ecualización es aumentar el voltaje de carga durante un tiempo preseleccionado, con lo el liquido electrolítico recocerá (hervirá) levantando los asentamientos (posos en el fondo) mezclándose bien todo, volviendo los valores de densidad y capacidad a sus valores correctos o de fabrica, o a menos eso es lo que se pretende, pues con el tiempo, años si todo va bien, irán perdiendo propiedades hasta no llegar a ser ya satisfactoriamente útiles en la instalación.
Con que frecuencia hacer la ecualización; pues depende del tipo de batería, fabricante, uso dado, años de vida, etc.
Pero cuanto más años tenga y generalmente a partir de dos o tres años, más veces conviene hacer las ecualizaciones. Con solo 2 a 3 años, tengo entendido que generalmente basta con hacerlo dos o tres veces al año.
Las mediciones pueden diferir de lo marcado en el hibrido con las del tester, si bien veo más fiable la lectura del tester, y por que haya una ligera diferencia de medio voltio no pasará nada, no es preocupante. Para un sistema de baterías de 24V corresponde la ecualización a 31,1V incluso 31,5V salvo que el fabricante indique otros valores.
Tengo 6 paneles de 280v 60 células, 12 baterías 560A en C100 y el híbrido 3000w con ecualización.
Supongo que has querido decir 6 paneles de 280W cada uno.(corrígeme si me equivoco)
Tienes; 6paneles * 280W =1680 vatios de campo solar y 13.440W en baterías
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Se me olvidaba, generalmente solo es aprovechable la mitad del almacenamiento de la batería (de plomo-acido), en tu caso si tienes 13440W solo podrás usar unos 6720W para consumos sin dañar la batería. Pero no te preocupes que de la salud de la batería lo gestiona el sistema, concretamente el hibrido.
- 31/01/2020, 12:00 #4
Re: Dudas ecualización con híbrido
La ecualización sólo es necesaria si se observa que con las cargas normales (absorción/flotación) la densidad no alcanza su valor nominal.
Los posos de la batería, una vez llegan al fondo no se moverán de ahí por el resto de vida de la batería (a no ser que la vacies). La ecualización lo que hace es descomponer los cristales de sulfato que se forman en las placas haciendo que pierdan masa útil.
Y dejar que el híbrido se ocupe de las cargas, si no es de los modelos nuevos con tiempo de absorción, es matar la batería a medio plazo.
A no ser que le programes una falsa absorción con la opción de ecualizar (que no es lo ideal pero es mejor que absorciones incompletas)
Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
- 31/01/2020, 13:22 #5Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Mi híbrido, no tiene para programar el tiempo de absorción.
El martes, me dio por mirar la densidad y la tenía a 1,18 y el híbrido marcaba FLOTACIÓN.
Hice una ecualización de 45 minutos (tenía que irme) y hoy otra de una hora y ahora la tengo a 1,22.
Quizá sea mejor ponerle un regulador y dejar el híbrido solo como inversor o me equivoco?
- 31/01/2020, 14:40 #6
Re: Dudas ecualización con híbrido
No se que inversor tendrás, pero aunque la adsorción la tenga pre-programada (lo más normal) puede ser también que necesites un aparato aparte de monitoreo y control para poder acceder a sus valores y corregir o programar a otros valores distintos a los estándares de fabrica.
No se que tipo de batería tienes, pero densidad de 1,22 se me hace aun poco, si bien esto es también dependiente de la temperatura.
Posiblemente tengas en las baterías unas pegatinas o serigrafiado donde te indique el valor nominal de la densidad. De ser mayor ese valor nominal puedes intentar subirlo volviendo a hacer alguna ecualización más y si se consigue las baterías ganaran capacidad. A más años de vida más ecualizaciones anuales, a menos que la marca comercial indique otra cosa.
- 31/01/2020, 16:07 #7
Re: Dudas ecualización con híbrido
Te equivocas completamente. Eso era antes con hibridos antiguos. Con el que tienes y sin saber que modelo es, teniendo los menus de ecualizacion puedes hacer absorciones ciclicas en vez de ecualizaciones. Cuando toque ecualizacion pues se hace en manual como lo haces ahora con valores de ecualizacion y ya...
Es necesario que pongas los parametros del hibrido del 1 al treinta y tantos. Y tambien hace falta marca y modelo de las baterias para ver que voltajes necesita de carga.
Donde mides el voltaje?? en bornas de bateria o en bornas del hibrido??NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 04/02/2020, 09:05 #8Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Adjunto foto de las características del híbrido que tengo. No pone marca.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Las baterías son 12, OPzS 350 de 544Ah en C100, este equipo fue montado en octubre pasado. Densidad de las baterías en 1,22 con una temperatura de unos 12º. Hoy vuelvo a medir a ver como está y haré otra ecualización a ver que tal queda.
Saludos.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
En la descripción de la factura pone: ALFA XM 3K-24 PLUS INVERSOR MULTIFUN. 24V 3KW-MPPT60-60AH
Tengo dos series de tres paneles AMERISOLAR de 280w.
- 04/02/2020, 13:45 #9Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
configuración del híbrido:
01-SOL
02-120
03-UPS
05-USE
06-LtE
07-ttE
09-50hZ
11-60A
12-23v
13-27v
16-SNU
18-bON
19-ULTIMA PANTALLA
20-LOF
22-AON
23-bYd
25-FdS
26-29,2v
27-27,1v
29-21,5v
30-EEN
31-31,2v
33-60
34-60
35-90
36-AdS
No dispongo de red para cargar.
- 04/02/2020, 18:02 #10
Re: Dudas ecualización con híbrido
El parametro 2 yo lo pondria a 60A. 120A aparte de ser demasiado, distorsiona el algoritmo de carga. El tiempo de absorcion automatico de alguna forma esta relacionado con ese parametro. Digamos que a mayor valor del parametro 2 y una intensidad de carga real baja, el hibrido pasa a flotacion prematuramente danto un tiempo de absorcion muy corto.
Te pongo un algoritmo de carga de un banco de 48V. Es extrapolable a uno de 24V. Los conceptos son identicos. Si entiendes la curva de carga IU normalizada sabras a que corresponden los parametros del hibrido, tanto absorcion como flotacion.
Para tus baterias necesitas una absorcion entre 2,35 y 2,40V por vaso a 20ºC. Una flotacion de 2,23V por vaso a 20ºC y una ecualizacion a 2,60-2,65V por vaso a 20ºC.
Si son 12 vasos, ya sabes como sacar las cuentas y poner los parametros correspondientes en el hibrido.
La densidad a 20ºC creo que debe ser sobre 1,24 Kg/l medida en flotacion obviamente. La ecualizacion sirve para igualar los voltajes en los vasos despues de cargas incompletas o muchos dias sin llegar a absorcion. Mi consejo es que las hagas manuales cuando haya mucha desviacion en la densidad de los vasos. Por ejemplo vasos a 1,16 y vasos a 1,22 medidas en flotacion.
Las graficas de carga las puedes sacar usando un monitor de baterias del tipo fangpusun o victron bmv70x. Podrias sacarlo de datos del hibrido con el soft correspondiente pero las mas exactas te las dara un monitor de baterias con shunt.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 04/02/2020, 20:44 #11Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Gracias Tejota, mañana cambio a los valores que me indicas.
- 04/02/2020, 21:16 #12Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Qué tal es este hibrido?
- 04/02/2020, 21:44 #13
Re: Dudas ecualización con híbrido
Es un voltronic original de la serie Axpert VM3000plus. Lo bueno que tiene es que admite VOC de 145V pudiendo meter series de 3 placas de 60 celulas. Por eso tienes 6 placas 3S2P. Pasa de 30V y puede llevar baterias de plomo acido abierto con sus correspondientes ecualizaciones.
Si has entendido las graficas que te he puesto, puedes replicarlas con tu hibrido usando el tiempo de ecualizacion para controlar el tiempo de absorcion. El tiempo de absorcion en tu hibrido es automatico, no puedes controlarlo "per se". Y si lo mides veras que no pasara de media hora con suerte. Sin software es un poco dificil medirlo exactamente pero cuando alcanze los 29V mides cuanto tiempo esta asi hasta que baja a 27V. ESo lo tienes que medir sin cargas y sin nubes para hacerlo bien. Si lo ves muy corto: menos de 15 min yo usaria los menus de ecualizacion para alargarlo. Simplemente pones el voltaje de ecualizacion (param 31) igual que el parametro 26. Asi cuando pasen los 15 minutos de tiempo de absorcion "oficial" y pase a flotacion, en menos de pocos segundos el hibrido se pondra con esa ecualizacion disfrazada de absorcion por el tiempo que pongas en ecualizacion que ya lo puedes fijar enel parametro 33 (60 min) y/o 34 (90 min) con un 35 en 0d.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 05/02/2020, 08:43 #14Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Lo he entendido bien Tejota, hoy lo voy a controlar y pondré en práctica tus sabios consejos.
Muchas Gracias.
- 17/03/2020, 20:04 #15Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Antes de nada, darle las gracias a Tejota, con sus consejos, ha subido la densidad a 24.
Y aprovecho para preguntar por el Inversor SMA Sunny Island 6.0H 6kW 48V, me lo han ofrecido por unos 500€. He visto que es cargador, pero no sé si lleva incorporado regulador MPPT.
Me estoy planteando montar este y si no tiene regulador MPPT incorporado, poner un TRACER 6415AN.
Es buena idea?
- 17/03/2020, 22:27 #16
Re: Dudas ecualización con híbrido
NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 18/03/2020, 14:10 #17Forero
- Fecha de ingreso
- oct 2013
- Ubicación
- Aragón
- Mensajes
- 67
Re: Dudas ecualización con híbrido
Espero que sea este Inversor SMA Sunny Island 6.0H 6kW 48V, no creo que sea de conexión a red solamente, les he pedido el modelo concreto pero me han dicho que estaba en una aislada y es el de 6kw.
Si es este modelo, sí que vale la pena, aunque haya que poner regulador, verdad?
- 18/03/2020, 15:08 #18
Re: Dudas ecualización con híbrido
Es que hay mucha diferencia de precio entre nuevo y de segunda.
Precaucion.NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.
- 20/03/2020, 21:11 #19Forero
- Fecha de ingreso
- nov 2013
- Ubicación
- murcia
- Mensajes
- 4.213