  1. #26
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Si esas baterias son de 200Ah, en teoria con 25A del generador y si estan a mitad (100Ah), con 4 horas (25x4) y algo mas (absorcion) se cargarian. Suponiendo que el generador les meta 25A claro.
    Watchpower es el programa que viene en el CD del inversor. Y es para conectarlo con un pc o portatil al inversor.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  2. #27
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Eso es lo que no me cuadra , que en 2 horas solo llegue a 26,4v si le esta metiendo 25A/h a unas baterías de 200A/h

  3. #28
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Eso es lo que no me cuadra , que en 2 horas solo llegue a 26,4v si le esta metiendo 25A/h a unas baterías de 200A/h
    PUes que faltan dos horas mas. O mas horas si estan mas descargadas todavia.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  4. #29
    plasrer está desconectado Baneado
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    Leon
    Mensajes
    42

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por diuk Ver mensaje
    Eso es lo que no me cuadra , que en 2 horas solo llegue a 26,4v si le esta metiendo 25A/h a unas baterías de 200A/h
    Prueba una cosa cuando vuelvas a poner el generador cambia los parametros, pon el de flotacion al mismo valor de absorcion, y asi sales de dudas.

  5. #30
    Avatar de Tejota
    Tejota está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Inmortal Ciudad de Zaragoza
    Mensajes
    3.411

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Cita Iniciado por plasrer Ver mensaje
    Prueba una cosa cuando vuelvas a poner el generador cambia los parametros, pon el de flotacion al mismo valor de absorcion, y asi sales de dudas.
    Eso le he dicho en el post 22.

    Ademas que depende lo que haya descargado las baterias necesitara mas horas de generador. Si las ha descargado al 50% necesitara 4 horas de generador como minimo.
    NODERED y el Autoconsumo Fotovoltaico
    NO RESPONDO PREGUNTAS TECNICAS POR PRIVADO. SOLO EN FORO PUBLICO, asi sirve para todos.

  6. #31
    diuk está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2005
    Mensajes
    80

    Predeterminado Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.

    Hola buenas tardes, en la ultima configuración ya iguale la flotación y absorción en 29,4v como me recomendó Tejota.
    Este fin de semana( sábado o domingo) , realizare la siguiente prueba, de buena mañana enchufare el generador apoyado por unas placas que tengo con otro regulador Y comprobare hasta donde puede sube el híbrido.