Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.
Si esas baterias son de 200Ah, en teoria con 25A del generador y si estan a mitad (100Ah), con 4 horas (25x4) y algo mas (absorcion) se cargarian. Suponiendo que el generador les meta 25A claro.
Watchpower es el programa que viene en el CD del inversor. Y es para conectarlo con un pc o portatil al inversor.
Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.
Eso es lo que no me cuadra , que en 2 horas solo llegue a 26,4v si le esta metiendo 25A/h a unas baterías de 200A/h
Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.
Cita:
Iniciado por
diuk
Eso es lo que no me cuadra , que en 2 horas solo llegue a 26,4v si le esta metiendo 25A/h a unas baterías de 200A/h
PUes que faltan dos horas mas. O mas horas si estan mas descargadas todavia.
Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.
Cita:
Iniciado por
diuk
Eso es lo que no me cuadra , que en 2 horas solo llegue a 26,4v si le esta metiendo 25A/h a unas baterías de 200A/h
Prueba una cosa cuando vuelvas a poner el generador cambia los parametros, pon el de flotacion al mismo valor de absorcion, y asi sales de dudas.
Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.
Cita:
Iniciado por
plasrer
Prueba una cosa cuando vuelvas a poner el generador cambia los parametros, pon el de flotacion al mismo valor de absorcion, y asi sales de dudas.
Eso le he dicho en el post 22.
Ademas que depende lo que haya descargado las baterias necesitara mas horas de generador. Si las ha descargado al 50% necesitara 4 horas de generador como minimo.
Re: Cargador híbrido axpert no pasa de 26,4v.
Hola buenas tardes, en la ultima configuración ya iguale la flotación y absorción en 29,4v como me recomendó Tejota.
Este fin de semana( sábado o domingo) , realizare la siguiente prueba, de buena mañana enchufare el generador apoyado por unas placas que tengo con otro regulador Y comprobare hasta donde puede sube el híbrido.